Obracím se zde na odborníky, od kterých bych rád dostal radu jakou hodnotu hlavního jističe zvolit do mého bytu.
Jedná se o byt 3+1 v panelovém domě a přecházím z 1f na 3f rozvod z důvodu osazení indukční varné desky a vestavné trouby v kuchyni.
Počítal jsem si dle soudobého příkonu na několika serverech hodnotu hl. jističe a na každém mi vyjde jiná.

Počítám s následujícími spotřebiči:
Varná deska = 7,4kW
Trouba = 3,5kW
Pračka = 2kW
Myčka = 1,5kW
El. konvice = 2kW
Mikrovlnka = 1kW
Vysavač = 1kW
Žehlička = 1,5kW
Lednice = 0,2kW
Elektronika = 0,3kW
Osvětlení = 0,5kW

Zásuvkové okruhy(asi není potřeba, ale napíši):
kuchyně, obývák, ložnice+pokoj, myčka, pračka, koupelna

Na jednom energetickém serveru mi vyšlo 3x13A, na jiném 3x20A a na dalším 3x25...

Tak tedy nevím, jak jej zvolit.

Zdeněk Friedrich

Soudobost záleží na tom, jaký si představujete uživatelský komfort. Pokud budete spotřebiče zapínat s vědomím, že nelze zapojit najednou více spotřebičů s velkým příkonem nebo je budete mít nějakým způsobem vzájemně blokovány, mohl by vám teoreticky stačit B 3x16A, když se nebudete chtít omezovat a využívat všechny spotřebiče bez omezení bude B 3x25A na hraně.
Pro názornost můžete dle hodnoty jističe připojit do jedné fáze  maximálně (hodnoty jsou přibližné):
Jistič 3x16A na každou fázi najednou max. cca 3,6 kW
Jistič 3x20A na každou fázi najednou max. cca 4,5 kW
Jistič 3x25A na každou fázi najednou max. cca 5,5 kW

Pavel Horský

Berte v potaz ideální rozfázování připojení spotřebičů v rozvaděči. Popřemýšlejte o soudobosti na jednotlivých fázích. Pak vám na jednotlivých fázích vyjde v součtu nějaký odebíraný proud. Pak budete nejblíže k určení hlavního jističe.
Dle mého soudu při předpokladu rovnoměrného zatížení jednotlivých fází bude stačit jistič 3x20A/B.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Zvažte také ekonomickou stránku věcí, zdá úspora B20/3 oproti B25/3 bude nějaká výrazná.
Dneska se může zdát, že soudobost v zapnutí spotřebičů bude nízká.
Ale za čas to může být jiné....přibudou spotřebiče o kterých dneska ještě nevíte.

Taková změna z 1F na 3F je změna na generaci. Proto je to třeba zvážit. Kolega Horský vám ukázal zlatou střední cestu......v praxi to tak navrhujeme.
Je také faktem, že v byte 3+1 mít celkový výkon cca 10 - 15 kW je dost hodně. V minulém století se uvažovalo na byt maximálně 3,5 kW a byty byly jen na 1F s klasickým jištěním B20-25/1
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Maroš Klein

Zaujímavý je ten výpočet z energetického serveru na 3x13A.
Asi brali do úvahy fakt, že v praxi sa pri primeranom rozfázovaní a normálnej prevádzke v byte ťažko vyhadzuje preťažením aj 3x13A. Hlavne ak zoberieme do úvahy priebežné odpájanie termostatmi tak nám bod preťaženia bude na vypínacej charakteristike pri 20 minútach pobehovať niekde okolo celkových 13kW a do minúty ho vybaví cca 18kW. A to už chce poriadne plytvanie. Možno si niekto chce šetriť siete.
Samozrejme to neodporúčam, je to len úvaha o realite. Taká úvaha môže vyzerať aj tak, že napríklad nikto nechce platiť faktúry kde je priemerná spotreba počas mesiaca 2A na fázu. (priemerných 6A na fázu počas mesiaca a faktúra za 15kKč už vie prilákať aj nežiadúcu návštevu).
Takže 3x20 bude v pohode, a v normálnom byte jeho vybavovanie v podstate nehrozí. Osobne si to isté myslím aj o 3x16, keď sú zásuvky na 13A.

Fuk Tomáš

Quote from: Jan Bocek on 06.01.2016, 18:55
Zvažte také ekonomickou stránku věcí, zdá úspora B20/3 oproti B25/3 bude nějaká výrazná.
Dnes ještě ne, ale brzy bude dramatická.
Při dobrém rozfázování obvodů bude B20/3 naprosto v pohodě, mohu potvrdit z vlastní letité zkušenosti.
Jiná věc ovšem je "Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie" viz cenové rozhodnutí ERÚ b. (4) na str. 15.
29 Kč/A/měsíc dělá při B20/3 hezkých 20.880 Kč ročně. Pro přechodné období (=r. 2016) je sice stanoven limit 599 Kč/MWh, ale v r. 2017, pokud se nic nezmění, to už bude nářez. Takže já osobně se chystám na downgrade z B20/3 na B13/3 (s blokací) a vůbec se nedivím, že to tak na nějakém energetickém serveru vykalkulovali. Dívají se víc dopředu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Maroš Klein

Sú to asi dva roky čo synovec v Nemecku na elektromontážach v nových bytoch nechápal CYKY3x1,5 pre zásuvkové obvody. Jediná 2,5-ka bola 5x pre sporákovú kombináciu.
Takže možno o ďalšie 2-3 roky nebude 1,5-ku pre zásuvky u nás v bytoch chápať pre zmenu niekto iný.
Ony tie byty nakoniec asi fakt budú iba na bývanie a vystačia si s dimenziou zo 70-tyh rokov na 1x25A.
Vlastne tak, ako je to v drvivej väčšine doteraz.  :)

Pavel Horský

Quote from: Maroš Klein on 06.01.2016, 21:36
Sú to asi dva roky čo synovec v Nemecku na elektromontážach v nových bytoch nechápal CYKY3x1,5 pre zásuvkové obvody. Jediná 2,5-ka bola 5x pre sporákovú kombináciu.
Takže možno o ďalšie 2-3 roky nebude 1,5-ku pre zásuvky u nás v bytoch chápať pre zmenu niekto iný.
Ony tie byty nakoniec asi fakt budú iba na bývanie a vystačia si s dimenziou zo 70-tyh rokov na 1x25A.
Vlastne tak, ako je to v drvivej väčšine doteraz.  :)



Myslím, že jste uplně mimo. Vůbec nechápu váš příspěvek v návaznosti na hlavní téma vlákna.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

Quote from: Fuk Tomáš on 06.01.2016, 21:06
Dnes ještě ne, ale brzy bude dramatická.
Při dobrém rozfázování obvodů bude B20/3 naprosto v pohodě, mohu potvrdit z vlastní letité zkušenosti.
Jiná věc ovšem je "Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie" viz cenové rozhodnutí ERÚ b. (4) na str. 15.
29 Kč/A/měsíc dělá při B20/3 hezkých 20.880 Kč ročně. Pro přechodné období (=r. 2016) je sice stanoven limit 599 Kč/MWh, ale v r. 2017, pokud se nic nezmění, to už bude nářez. Takže já osobně se chystám na downgrade z B20/3 na B13/3 (s blokací) a vůbec se nedivím, že to tak na nějakém energetickém serveru vykalkulovali. Dívají se víc dopředu.

Toto bude hodně zajímavý a myslím, že bude spousta práce na výměnách hlavních jističů a úpravách blokování...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

Quote from: Lukáš Rotrekl on 07.01.2016, 06:28
Toto bude hodně zajímavý a myslím, že bude spousta práce na výměnách hlavních jističů a úpravách blokování...


U bytů nevidím problém...
Ale u RD , tam to bude horší . S menším jističem při dobrém rozfázování a popř.
blokací to de OK. Co ale když sem tam použiji svářečku nebo podobné nárazové spotřebiče?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Schwarz

Jak asi zareagují "plynaři"?
Vyhodím mikrovlnku, nějak to bez ní zvládnu.
Pak vyhodím rychlovarnou konvici a budu si vařit čaj na "plynu".
A co v bojlerem? Energetici mě pustí napájení 8 hodin denně, ale i zbylých 16 hodin denně budu platit za to, že mám přípravený přívod pro takový odběr? Zrušit a přejít na plyn.
Vytápění domu? Koukal jsem na kotlíkové dotace. Zbytečné. Když budu platit celý rok za to, abych si několikrát do roka mohl zapnout cirkulárku, to bude "levnější" přejít na plyn...
Škoda, že ten počítač na plyn nejede...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 07.01.2016, 06:45
U bytů nevidím problém...
Ale u RD , tam to bude horší . S menším jističem při dobrém rozfázování a popř.
blokací to de OK. Co ale když sem tam použiji svářečku nebo podobné nárazové spotřebiče?


Pak to bude o tom, že se musím rozhodnout.
Buď budu baráčník kutil, nebo budu běžný uživatel.
Myslím, že běžný uživatel svářečku nevyužívá, stejně jako cirkulárku s 5kW motorem, fukar na slámu a podobné vychytávky.
Běžný uživatel si objedná firmu a ta si po případě přiveze svoji centrálu.

Tak by to také šlo, ne?  ;) :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Horský

Jirko, a co mám dělat já, panelákový obyvatel?
Jediné co mohu, je zrušit el. troubu a opět přijít k plynové. To mě ovšem manželka vykostí, bo se ji údajně v elektrické dělá vše mnohem lépe. Pak jedině hl. jistič stáhnout z 1x20A/B na 1x16A/B a hlídat si doma pouštění spotřebičů (nebo instalace přednostních relé).
To vše bude řešení jen na nějakou dobu. Za nějaký čas se nám opět nadiktují a upraví ceny tak, že se z toho pos...m. Tak jako je to vždy.
Tak si říkám, mám to zapotřebí?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

František Šohajda

QuoteBěžný uživatel si objedná firmu a ta si po případě přiveze svoji centrálu.


Je to jedna z možností.. ;)
Ale takové opravení olomeného zábradlí vyjde cenově jako nové pozlacené. ;D ;)

Nemusí to být fukar na slámu, ale jen obyčená vrtačka s příklepem na obrázky...
Jak počítal kol.Fuk na 3x13A tam by se asi ani ta vrtačka nehohla zapnout! :'(
Tu většinou unese jen 16A.. ;D
Další bomba budou ti co topí elektrikou!Tam bývá většinou jistič 32-40A 3f...U RD.

Je to co kdyby, ale zatím je to reálné že se k tomu dopracujeme.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 07.01.2016, 08:03
Je to jedna z možností.. ;)
Ale takové opravení olomeného zábradlí vyjde cenově jako nové pozlacené. ;D ;)



To je myšlení stále se zmenšující skupiny českého človíčka žijícího ještě z komplexu režimu vlády bolševika. Dnešní vytížený člověk střední třídy si na opravu zábradlí zavolá radši firmu, než by se s tím crcal sám. Lidé postupně přichází na to, že by měl každý dělat to, čemu rozumí a ne se neustále patlat do jiných oborů, které většinou stejně jen zmrší. V tomto je nám západ blíže a blíže. A je to dobře.

Quote from: František Šohajda on 07.01.2016, 08:03

Nemusí to být fukar na slámu, ale jen obyčená vrtačka s příklepem na obrázky...
Jak počítal kol.Fuk na 3x13A tam by se asi ani ta vrtačka nehohla zapnout! :'(
Tu většinou unese jen 16A..  ;D



S tou "vrtačkou na obrázky" buďte v naprostém klidu. Já jsem se s vrtačkou něco nadělal (ještě teď mě z toho po létech bolí ruce  :D  ) a garantuji vám, že to není s jejím náběhem vůbec tak horké  ;)  Jestli si nepletete vrtačku na obrázky s frézou na půlmetrové diamantové korunky  :D

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Pavel Horský on 07.01.2016, 08:22
... Dnešní vytížený člověk střední třídy si na opravu zábradlí zavolá radši firmu, než by se s tím crcal sám.
...

Já asi žiju v jiném světě.
Přijel topenář, chtěl zásuvku "co vydrží 16A".
a další a další...
Kdybych si dal snížit jistič na 3x 13A, tak bych asi neměl předělané topení, neměl bych střechu,...
Nebo až nás bude víc, začnou si firmy pořizovat pořádné elektrocentrály? Zatím u nás většinou tohle neřeší.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Quote from: Jiří Schwarz on 07.01.2016, 08:50
Zatím u nás většinou tohle neřeší.


Ale budou  :D

Pokud řekneš topenářovi, že zás. co vydrží 16A prostě není, myslíš, že si kvůli tomu nechá utéct zakázku?
Jak rád si sežene centrálu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Quote from: Pavel Horský on 07.01.2016, 05:50
Myslím, že jste uplně mimo. Vůbec nechápu váš příspěvek v návaznosti na hlavní téma vlákna.

Nemyslím. Ide o trend, ktorý v podstate sám potvrdzujete.
Téma je o výbere hodnoty hlavného ističa pre byt z 1f na 3f.
Príspevok p. Fuka o je reálnych 3x13A pre normálne využívanie bytu z budúcich dôvodov.
V takomto prípade využívania kapacity stačí pre zásuvky istenie 10A.
Pre 10A stačí CYKY3x1,5, a 3kW na jeden zásuvkový obvod musí stačiť.
Nemci na to prišli a bytom na bývanie rovno prideľujú znížené dimenzie. Podobná rekonštrukcia bytu v blízkej budúcnosti na 1x25A nemusí byť pre každého nezmysel.
Vyzerá to tak, že pán bude následky riešiť dnešného rozhodnutia riešiť už o dva roky .
No a v konečnom dôsledku čo nás čaká, to nás neminie.
Môj príspevok je teda o porovnaní ako to riešia napríklad aj v Nemecku, aby mal pán pri výbere lepší prehľad.


V novembri minulého roku som na jednu škôlku za hlavný istič 3x400A pred elektromerom skúšobne umiestnil 3x63A (pôvodný návrh 3x150, 80% kuchyňa). Orientačný inštalovaný príkon je cca 70kW (3x100A). Zatiaľ bez výpadku, v pláne je nákup testera inštalácií aby sa vedelo kam až sa dá ísť reálne s rozumnou rezervou.
V lete som zasa videl vo Švajčiarsku dosť RD aby som videl že je to presne tak. Aj v tom, kde som býval. Alebo je tam navyše malá rodinná farma a to je už o inom, keď na seba zarába. (Viem, nie sme v CH, ale nechceme ísť podobným smerom?).

A v Írsku to ešte v novembri v 2-izbovom byte pre zmenu vyzeralo takto: