• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 15:02

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak zakreslit odpojovač do schématu?

Started by Michal Š., 06.01.2016, 17:35

previous topic - next topic

Michal Š.

06.01.2016, 17:35 Last Edit: 06.01.2016, 21:43 by Miroslav Minařík

Potřeboval bych poradit se zapojením dvou 160A odpojovačů do el. schématu. Odpojovače budou místo hlavního vypínače. Viz. obrázek.

Milan Illek

Nechápu v čem je problém a hlavně proč 2 odpojovače?

Jan Bocek

Opravdu nejasná otázka.
Trochu mne překvapuje přiřazení jističe 630A ke kabelu 95 mm2....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Jan Bocek on 07.01.2016, 19:19
Opravdu nejasná otázka.
Trochu mne překvapuje přiřazení jističe 630A ke kabelu 95 mm2....


Není to jistič, ale hlavní vypínač. Předpokládám, že kabel je jištěn na začátku.

Jan Bocek

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2016, 19:52
Není to jistič, ale hlavní vypínač. Předpokládám, že kabel je jištěn na začátku.


Aha, tentokráte vám musím dát za pravdu. Není tam ta bodka pro jistič a BH 630S
je vypínač. Hned mi to nedošlo....ale stejně, proč tam chce dávat dva odpojovače, nebo že by odpojovací pojistky pro nějaký další vývod? Rozumíte zcela té otázce?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Jan Bocek on 07.01.2016, 20:00
Aha, tentokráte vám musím dát za pravdu. Není tam ta bodka pro jistič a BH 630S
je vypínač. Hned mi to nedošlo....ale stejně, proč tam chce dávat dva odpojovače, nebo že by odpojovací pojistky pro nějaký další vývod? Rozumíte zcela té otázce?


Přívodní vedení jsou dva paralelní kabely CYKY 3x95+50. Tazatel chce  tento  jeden společný vypínač nahradit dvěma poj. odpínači (160A).
Co kabel, to samostatná sada pojistek.

Michal Š.

08.01.2016, 10:57 #6 Last Edit: 08.01.2016, 11:16 by Miroslav Minařík

Provedl jsem úpravu výkresu. Jestli jsem dobře pochopil z příspěvku, tak jsem přívodní kabel 2x CYKY 3 X 95 + 50mm2 (původní - výkres), rozdělil na dva a tím pádem vytvořil dva přívodní kabely, které jsme osadil dvěma odpojovači 160A Viz překreslený výkres.


Pavel Ryšavý

To jsou dva paralelně položené kabely z jednoho zdroje?
Nebo dva nezávislé přívody ze dvou zdrojů?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Michal Š.

Dva paralelně položené kabely - z jednoho zdroje.

Jiří Novotný- Stryker

Quote from: Michal Š. on 08.01.2016, 10:57
Provedl jsem úpravu výkresu. Jestli jsem dobře pochopil z příspěvku, tak jsem přívodní kabel 2x CYKY 3 X 95 + 50mm2 (původní - výkres), rozdělil na dva a tím pádem vytvořil dva přívodní kabely, které jsme osadil dvěma odpojovači 160A Viz překreslený výkres.



A jak jsou jištěny ty kabely v rozvaděči RDA od kud přichází?
Ptám se proto, protože pokud je to skutečně odpojovač, tak jej lze vypínat pouze bez zátěže.
Předpokládám, že toto přívodní kabelové vedení je jištěno na začátku vedení.

J Lhava

I tak tam ale stále chybí jeden vypínací prvek, kterým by šel rozvaděč vypnout.

Michal Š.

Kabely jsou jištěny jističem 120A, hlavní vypínač je umístěn v rozvodnici RDA.

J Lhava

No ale jak vypnete tento rozvaděč?
To v případě maléru někdo poběží do RDA to vypnout?
Nějak mi uniká ten smysl, nahrazovat jeden vypínač dvěma odpojovači ... ?

Michal Š.

Neznám přesný důvod proč to takhle má být, myšlenka není z mé hlavy, ale zeptám se, může to být takhle zkresleno? Viz. obrázek výše.

Děkuji za odpověď