Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?

Started by Filip Hermann, 08.01.2016, 15:47

previous topic - next topic

Filip Hermann

08.01.2016, 15:47 Last Edit: 08.01.2016, 17:08 by Miroslav Minařík
Na novostavbě mi firma namontovala na střechu satelitní anténu a neměl jsem úplně 100%-ní pocit, že se technik dobře vyzná v záležitosti jejího uzemnění.

Stožár antény přesahuje hromosvod a bude tedy zřejmě nutná montáž oddáleného hromosvodu (udělá odborník).
Na půdě, kam jsou vytaženy rozvody signálu do jednotlivých místostí a zásuvka 230V, leží rovněž žlutozelený vodič ... předpokládám, že jde o ochranný vodič, který se měl správně připojit na kostru antény ... je to tak nebo ne?

Stožár antény momentálně není spojen s ničím, tj. ani s hromosvodem ani s tímto vodičem. Chápu, že oddálený hromosvod snižuje rizika související s úderem blesku. Neměly by ale kostry kovových zařízení (tedy i anténního stožáru) být vždy spojeny s výše jmenovaným žlutozeleným vodičem a bránit tak zraněním souvisejícíh s chybami v instalaci?  

Václav Kalina DC

Stožár antény musí být spojen ŽZ vodičem na HOP. Né na jímací soustavu.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Pavel Horský

+ osadit svodiče bleskových proudů na vstupní koax. kabely vedoucích od antén. Svodiče rovněž připojit na ZŽ vodič, který je připojený z MET (HOP).
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

ACEOF ACES

Především je potřeba správně vyřešit hromosvod, jinak se bude stožár s anténou chovat jako jímač, vodič a kabely od antén jako svody pro blesk vedoucí dovnitř do domu.

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Hudec

Taková všetečná otázka, dostatečná vzdálenost je stejná jak k perfektně uzemněné konstrukci, tak k "zazděnému trezoru", není to divné?

Jan Hájek

Quote from: Milan Hudec on 09.01.2016, 16:10
Taková všetečná otázka, dostatečná vzdálenost je stejná jak k perfektně uzemněné konstrukci, tak k "zazděnému trezoru", není to divné?

Pokud součet vzdálenosti mezi jímací soustavou, trezorem a třeba rozvodem nn bude větší než dostatečná vzdálenost, nic se nestane.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jiří Schwarz

Předpokládám, že ta vzdálenost u trezoru platí po případ, kdy je trezor "nepříliš velkých rozměrů" a není nikam připojen (napájení el. blokování zámku, signalizace stavu trezoru  a zámku...)

I když mě vrtá v hlavě myšlenka jestli je možné trezor obsluhovat v době, kdy nemohu vyloučit blesk, když ten "součet vzdáleností" bude vyhovovat, ale jednotlivé vzdálenosti ne a já tam při dotyku s trezorem zanesu jakýsi vliv...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Jsem se asi vyjádřil nesrozumitelně, takže ještě jednou.
Dejme tomu že dostatečná vzdálenost bude metr od rozvodů nn(tzn.dobře uzemněných částí), nemohla by být menší k "neuzemněnému" kusu železa ve stavbě?

Vít Rotrekl

Neměla by spíše být u toho trezoru větší? Rozvody nn jsou na jasně definovaném potenciálu, PE vodič na stejném potenciálu jako blesk, když zafunguje svodič.

Kdežto ten kovovej trezor pravděpodobně neuzemněnej nebude. Takže při případným přeskoku by to mohlo nadělat větší škody....

Ale jistotou netrpím.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

novy2

Quote from: Vít Rotrekl on 11.01.2016, 07:20
Neměla by spíše být u toho trezoru větší?

Na neúzemnených kovových predmetoch sa indukuje neurčité napätie od blízkych ale aj vzdialených bleskových kanálov. Tak treba pokiaľ možno územniť tieto predmety samostatným vodičom na zemniacu sústavu domu. Týka sa to napr. aj anténneho držiaku a kovových pohodených predmetov pod strechou domu.

Maroš Klein

Netreba pri tom brať do úvahy čl. 3.18, ktorý definuje kovovú inštaláciu? Kovová stolička opretá o stenu na indukciu preskoku asi stačiť nebude.

V správaní blesku sa ťažko vyznať. Záleží na tom, či je to normálny fyzický jav, že si blesk len tak preskočí na kus neuzemneného železa v blízkosti zvodu od ktorého sú ostatné kovové časti v dostatočnej ,,s" a potom naspäť.
Ak je normálne, že mu po ceste do zeme preskakuje, potom máme ďalší bod na počítanie ,,s", ak nie, môže ísť o prijateľné riziko.
Asi tak, ako keď leží zachytávacie vedenie pod strechou na dreve, a nepočítame hneď s každým klincom v jeho blízkosti na ktorý by preskakoval hore-dolu a zapálil drevo, ale len s jeho možným oteplením.
V konečnom dôsledku ale asi pôjde o vyhodnotenie situácie, či je takáto kovová časť v menšej ,,s" schopná vytvoriť bleskovému prúdu ďalšiu cestu do zeme, ako už spomenul p. Schwarz.

Wolfgang Marks II

, bez zbytečných omáček a povídání.
Normy ČSN EN 60178-11 a ČSN EN 62305-3 a 4 o tom hovoří jasně.
Anténu chránit pokud to lze oddáleným/izolovaným jímačem, anténní stožár připojit k lokální ekvipotenciální přípojnici, kterou instalujete na půdě. K zmiňované LEP připojíte uvedený žlutozelený vodič PE. A jak kolegové ještě připomínají anténní kabel ochraňte SPD typu 1, jehož uzemňovací vodič opět připojíte k LEP. Připomínám, že délka uzemňovacího přívodu od SPD k LEP
nemá přesáhnout 0,5 m. Pamatujte si, že velikost indukovaného napětí na vodiči lze jednoduše odhadnout a činí u vedení nn zhruba 1 kV na 1 m vodiče.
S úctou Wolfgang Marks