Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?

Started by Verenavský, 10.01.2016, 07:56

previous topic - next topic

Verenavský

10.01.2016, 07:56 Last Edit: 10.01.2016, 09:34 by Miroslav Minařík

Nad ER jsou umístěny dva plynoměry.
Může být mezi  PL-ka?
(Plastová bytová rozvodnice)

Verenavský


Jiří Schwarz

To je chodba nebo nějaká technická místnost?
Osobně bych zvolil variantu "nohy na ramena a rychle pryč".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Žvak Petr

Quote from: Jiří Schwarz on 10.01.2016, 13:52
To je chodba nebo nějaká technická místnost?
Osobně bych zvolil variantu "nohy na ramena a rychle pryč".

Tazatel jse ptá na varianty opravy a ne na způsob útěku.
Osobně bych se přikláněl za výměnu Elměrového rozvaděče s dělenou částí pro jistící prvky a rozvodnici bych zrušil. Rozvaděč bych měl i s výrobním štítkem.
Vzdálenost Pl od plynoměru bych už řešit nemusel.

Tomáš Kocián

Zkuste si nejdřív vyžádat protokol o určení vnějších vlivů. V závislosti na odvětrání daného prostoru může být u přírubového potrubí plynového řadu stanovena zóna 2 (prostor s nebezpečím výbuchu). V takovém případě by ta PL zasahovala do zóny aniž by pro tento typ prostředí byla uzpůsobena.

Jiří Schwarz

Quote from: Žvak Petr on 11.01.2016, 07:12
Tazatel se ptá na varianty opravy a ne na způsob útěku.
...

Jenže podle toho v jakém je to prostředí, jak je to tam s odvětráním, se výrazně mění moje představa o tom, co bych si tam dovolil udělat a co určitě ne!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Verenavský

Jde vidět vrchní část elektroměroměrového rozvaděčě, který má krytí asi IP40/20.
Měl by jste mít rozvodnici minimálně ve stejné výšce.
Vypadá to na chodbu bytového domu. Běžně bývají elektroměry pod elektroměrovýma rozvaděčema a prostředí normální.