• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 06:55

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký je vlastně správný sled fází?

Started by Rostislav Slaný, 28.09.2006, 13:50

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

28.09.2006, 13:50 Last Edit: 29.12.2008, 13:15 by Administrátor fóra, čistič
Můžete mi někdo poradit jak je správný sled fází?
Mám zkoušečku a tam je buď A-B nebo B-A.
Co je správně?

Milan Karvánek

Žiji v přesvědčení, že správný sled je 1-2-3, což odpovídá pořadí na zkoušečce A-B, což odpovídá pravotočivému poli.

Rostislav Slaný

28.09.2006, 14:01 #2 Last Edit: 29.12.2008, 13:14 by Administrátor fóra, čistič
Quote from: Milan Karvánek on 28.09.2006, 13:58
Žiji v přesvědčení, že správný sled je 1-2-3, což odpovídá pořadí na zkoušečce A-B, což odpovídá pravotočivému poli.

Taky si to myslím ale když sem nedávno měřil fáze tak tam měly B-A.
Myslíte že by se to mělo přehodit?

Rostislav Slaný

28.09.2006, 14:06 #3 Last Edit: 02.01.2009, 14:24 by Administrátor fóra, čistič
A jak zapojujete barvy vodičů na sled?
Když teďka dělají tři barevné fáze?

Milan Karvánek

Ano, snažím se sled fází dodržovat, takže již od přívodu po poslední zásuvku by mělo být 1-2-3. Takže bych to přehodil. Barvy v novách kabelech se dávají: hnědá-černá-šedá. Dříve se dávala černá-hnědá-černá, posléze se hlavně kvůli ovládání HDO začlo prosazovat hnědá-černá-černá.

Rostislav Slaný

28.09.2006, 14:19 #5 Last Edit: 29.12.2008, 13:14 by Administrátor fóra, čistič
Myslíte že bych u jednoho známého který má v celém domě asi 5 zásuvek 400V a má obrácený sled měl všecno přehodit na správnmý sled? Nebo to nechat tak?

Milan Karvánek

Ano, pokud tam dáváte elektriku do pořádku, přeházel bych to, již z principu. Ještě dejte pozor na to jak jsou zapojené šňůry spotřebičů, které se do těch zásuvek zapojují. Asi bude potřeba přeházet i ty.

eboss

Než na, sled fází v rodinném domě, byc se spíše zaměřil na stejnoměrné zatížení. Sled fází má vliv především na točivé stroje. A pokud se bude např. míchačka točit obráceně, změní se to operativně až na místě. V každém případě si odchytněte nejlíp projektanta, ten koukne na aktuální stav a poradí vám nejlíp co je potřeba a co není.

Rostislav Slaný

28.09.2006, 15:06 #8 Last Edit: 29.12.2008, 13:14 by Administrátor fóra, čistič
Quote from: Milan Karvánek on 28.09.2006, 14:43
Ano, pokud tam dáváte elektriku do pořádku, přeházel bych to, již z principu. Ještě dejte pozor na to jak jsou zapojené šňůry spotřebičů, které se do těch zásuvek zapojují. Asi bude potřeba přeházet i ty.

A přehodil by jste to raději v zásuvkách nebo v rozvaděči?

Pavel Horský

Jde o danou situaci. Jak se vám to bude lépe dělat: Taky záleží na tom, jestli je každá zásuvka tahaná sólo přímo z rozvaděče, nebo jestli jdou např. ze dvou okruhů a jsou rozbočeny v inst. krabici.
Situaci si musíte vyhodnotit sám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Karvánek

Bavíme se doufám stále o 3f. zásuvkách. Každá zásuvka by měla být správně zapojena a pokud to není úmysl, měla by i ctít pořadí fází 1-2-3. Pokud máte tedy každou zásuvku jinak bude nutno prohodit vodiče u každé obráceně zapojené. pokud máte všechny "jedním směrem" a to obráceně 3-2-1 pak stačí samozřejmě udělat změnu jen na přívodu do hlavního domovního rozvaděče, nejsnáze na hlavním vypínači. Pokud máte nějaké pevně připojené 3.f. spotřebiče s motorem, je nutno otočit i ty, resp. zkontrolovat jejich správný chod. U spotř. do zásuvek viz můj minulý příspěvek.
Tedy pokud budu mít v domě všechny zásuvky v pořadí 1-2-3 a koupím originál spotřebič s vidlicí, měl by bez dalších úprav mít správný směr otáčení. Mám-li různé starší spotřebiče, je jejich správný chod nutno zkontrolovat.

Jiří Fuksa

To: Slaný
Barvy mně vůbec nedělají a nikdy nedělaly problém.
V každém kabelu najdu počítací vodič a od něho odpočítám 1 - 2 - 3.
Roztříhejte si 100 m kabelu na 1m kousky a uvidíte, že pořadí vodičů bude pořád stejné. :D

Milan Karvánek

TO: Fuksa > kur+na, vy mluvíte jako opravdovej elektrikář. Zdá se, ale, že původní dotaz je spíš od nadšeného kutila, nebo se dnes již neučí o "draivu" kabelů?

Pavel Horský

28.09.2006, 20:27 #13 Last Edit: 28.09.2006, 21:52 by Miroslav Minařík
...............a přitom byl dotaz tak jednoduchý...........................
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz