• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
14.01.2026, 13:38

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?

Started by Denisadenisam, 13.01.2016, 13:14

previous topic - next topic

Denisadenisam

13.01.2016, 13:14 Last Edit: 13.01.2016, 17:41 by Miroslav Minařík


Potřebovala bych vyřešit problém s touhle hrůzou co nám straší na domě.
Budeme celá vrata posouvat 2 metry dovnitř a taky rozšiřovat až po úroveň skříňky na plyn (je to jen prázdná skříň), nemáte někdo zkušenosti s překotvením nástřešáku?
Hýbat se nám s ním moc nechce, už nás strašili jak moc peněz si za to E.ON chce vzít, jde nám spíš jen o "vysunutí" směrem nahoru tak, aby jsme pod ním projeli autem do garáže. Starý překlad vrat, kde je to teď ukotvené, zmizí.

Jiří_Hrubý

Což o to, posunout kotevní konzole není žádná věda, ale musí být kam (kolik přijde nad věnec zdiva, jake síly) a nesmí se přístavek přiblížit příliš k vodičům.
Pokud by byl alespoň metr zdi nad novým překladem, jedna konzola ukotvená už v betonovém věnci bylo by to možné. Ale fotka neukazuje co je nahoře, ani nevím jak vysoko budete stavět.
Mimochodem když si pozvete technika, proberte s ním i HDS, taky nevypadá extra a tu jedinou vám vymění zadarmo.

Lukáš Rotrekl

Možná při rozumné domluvě to zvládne E.on, pokud je to jeho i na své náklady.. Nebo s nějakou spoluúčastí... Stejně by jste do toho neměli sahat bez jejich svolení, pokud je to opravdu přípojka a není to třeba už HDV, ale to z fotky nepoznáme...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.