• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 13:18

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?

Started by mojam, 26.01.2016, 20:34

previous topic - next topic

mojam



Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?

Jsou v domě vedle sebe na dvou elměrových deskách.

1x15A vyhazuje pračka nebo myčka nebo varná konvice, jsou pouštěny jen samostatně a přesto někdy vypadne jistič.
Jedná se o to, že PRE nedovolí změnit hlavní jistič ani sazbu, jen z rodinného domu umístit elektroměry do pilířku v plotě a výměnu přívodního kabelu cca 70m+výkop a průrazy do domu. cca 70000,-

Jiří Schwarz

Úplně špatně.
Pro okruh jištění více než 16A se běžně nepoužívají komponenty.
A pak nedokážete to udělat tak, aby jističem 10A teklo právě 10 v jističem 15A teklo 15A.
Pokud nějaká spotřebič způsobuje výpadek jističe 15A, stálo by to za kontrolu spotřebiče, jestli není vadný. Pokud ne, nedá se vyloučit ani to, že dlouhodobým provozem jističe "na hraně" se mohou změnit jeho vlastnosti.

P.S. Pokud byste to přesto zkusil spojit a nebyly to stejné fáze, v lepším případě skončíte se zánětem spojivek...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Třetí


  Jednofázový jistič 15A bude již hodně starý, řádově 40 let se již používá hodnota 16A, takže může být již natolik vystárlý, že podstatně změnil své vlastnosti. Nechte si ho vyměnit za nový 16A, což by měl PRE povolit jako opravu bez přesunutí elměru na veřejně přístupné místo.

Spojovat dva výstupy z elektroměrů paralelně nelze z mnoha důvodů, zejména bezpečnostních.

Pračka, myčka a varná konvice jsou spotřebiče s velkým odběrem, je tedy třeba zajistit, aby v době jejich provozu nebyly zapojeny žádné další silnější spotřebiče.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Vít Rotrekl

A toho distributora už jste se ptal?
Myslím, že vám nemohou přikázat to přemístění elektroměrového rozvaděče ven. Alespoň na EONu s tímhle problém není. I když se jedná o komplet rekonstrukci elektroinstalace, včetně výměny elektroměrového rozvaděče.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rozvodak

Podle vaseho popisu to vidim jednoznacne.

Nejlepsi bude jeden elektromer zrusit, sloucit prikon, premistit zbyvajici elektromer do plotu. Instalaci muzete v merene casti zapnout po puvodnim vedeni a v dome nainstalovat poddruzne mereni.
Ovsem jen za predpokladu ze se jedna o jedine elektromery v dome, jehoz jste vlastnikem a drzitelem smlouvy s PRE. Pak jste cenove uplne nekde jinde a nic nebourate.
Pozor, v Praze je nutno oslovit revizniho technika se smlouvou u PRE, jiny neni akceptovan pro rekonstrukci.

Tech 1x15A je dost malo, muzete zkusit nechat vymenit hlavni jistic za 1x16A. Muze byt uz po letech vyhraty. To smi provest jakykoliv elektrikar bez omezeni, musi vsak zaslat na PREdi vyplneny formular o vymene vadneho hl.jistice. Zde se jedna pouze o opravu, nikoliv rekonstrukci OM, takze vse ostatni smi zustat stavajici s vyjimkou moznych vaznych zavad.

Vami popisovane reseni je nepripustne. Instalace se nesmi propojovat navzajem. Prvni monter vam napise zavadu, kterou musi pak odstranit odborna firma. Obzvlaste vodice PEN nesmite zamenit, zejmena kdyz jde o 3f a1f odbery. Pri vymene elektromeru by nastal problem!

PRE si smi narokovat umisteni svych mericich souprav, jednali se o rekonstrukci OM. Paklize jsou v dome min jak 4 elektromery (rezie se nepocita), musi ven. A cepovani revizaci vam to neposveti. Viz. platne pripojovaci podminky.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Jirka Š. Svejkovský

Pane rozvoďáku, vypadá to, že jste znalý a vaše příspěvky mají hodnotu. Zkuste zapnout diakritiku, jinak jdete proti pravidlům této diskuse a mohl byste být "eliminován". A to by byla škoda.

Možná by stálo za to, se registrovat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozvodak

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 03.02.2016, 21:43
Pane rozvoďáku, vypadá to, že jste znalý a vaše příspěvky mají hodnotu. Zkuste zapnout diakritiku, jinak jdete proti pravidlům této diskuse a mohl byste být "eliminován". A to by byla škoda.

Možná by stálo za to, se registrovat.


Pan rozvodak pise z telefonu, kde diakritika nepremava. Pakli-ze me budou chtit smazat, me to vadit nebude. Tratit na tom bude jen diskusni forum, prijdete o "pohled na vec" od nekoho, kdo v prumeru projde 20 odbernych mist dene.

Jiz jsem tu registrovan i overen, ale mam sve duvody proc nevystupovat pod  skutecnym jmenem, uzivam novy profil abych mohl vyjadrovat nazory a podavat informace bez ohledu na firemni politiku zamestnavatele.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Karl Centrino

chápu, že  "slučování" fází ze dvou různých elektroměrů je nepřípustné. Kdysi jsem se setkal s tím, že firma měla vlastní trafostanici a některé objekty přes další elektroměry napájené z obecní trafostanice. Při bouřkách docházelo občas k výpadkům vlastní trafostanice. Aby byl zajištěn provoz po výpadku trafostanice, tak se vypadlá část vlastní sítě  připojila k jiné vlastní síti napájené ale z obecní trafostanice. Někdy si trafostanice role i vyměnily. A stávalo se, že obě napájení běžela nějaký čas pospolu propojená.