• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 15:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Musí se měřit přechodový odpor zemnícího vodiče při opětovném připojení?

Started by Splitcz, 27.01.2016, 09:59

previous topic - next topic

Splitcz


Neřešil někdo měření přechodového odporu zemnícího vodiče při opětovném připojení?

Například když odpojím motor a znovu připojím tak prý dle normy musí být protokol o měření přechodového odporu na ochranném vodiči. Bohužel jsem nikde nic nenašel.

Milan Hudec

Pokud je spoj kvalitně prveden, což zjistím na základě prohlídky nedokáži si představit v terénu relevantní metodu pro změření jeho přechodového odporu.
Spíše půjde o rychlé zjištění, že se na nějaký ten zelenožlutýneopomělo zcela.

Jan Alin

Quote from: Splitcz on 27.01.2016, 09:59
Neřešil někdo měření přechodového odporu zemnícího vodiče při opětovném připojení?

Například když odpojím motor a znovu připojím tak prý dle normy musí být protokol o měření přechodového odporu na ochranném vodiči. Bohužel jsem nikde nic nenašel.


Podle jaké normy a jakého článku?

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin


Jiří Schwarz

Přestože neznám normu, která by to vyžadovala, považuji za víc než rozumné po nějaké demontáži a opětovné montáži ověřit správnost zapojení a připojení ochranných prvků.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Alin

Quote from: Jiří Schwarz on 27.01.2016, 17:39
Přestože neznám normu, která by to vyžadovala, považuji za víc než rozumné po nějaké demontáži a opětovné montáži ověřit správnost zapojení a připojení ochranných prvků.


To určitě, každý normální elektrikář po provedené práci vezme vhodný měřák a zkontroluje si co provedl, kdyby ale měl o každém spoji vypisovat protokol, tak nic neudělá a spotřebuje na papíry celý Boubín.  ;)

Abych to zas tolik nezlehčoval, jsou případy, kdy je protokol potřeba a není v něm jen kontrola ochranného obvodu ale daleko víc, jenže to se určitě netýká běžné výměny normálního motoru nebo běžné údržby.

Jan Bocek

Quote from: Splitcz on 27.01.2016, 09:59
Neřešil někdo měření přechodového odporu zemnícího vodiče při opětovném připojení?

Například když odpojím motor a znovu připojím tak prý dle normy musí být protokol o měření přechodového odporu na ochranném vodiči. Bohužel jsem nikde nic nenašel.



Nařizuje vám to zákoník práce a jeho prováděcí vyhláška 309/2006 Sb a také NV 378/2001 Sb. Minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení...v bodě f) je zapotřebí ověřit ochranu před nebezpečným dotykem neživých části. Jak to provést, najdete v ČSN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení, Elektrická zařízení strojů v části 18, Ověřování a dále je uvedeno několik příkladu metod ověřování spojitosti ochranného vodiče.

Při výměně motorů se vždy provádělo  proměření proudových hodnot, nastavení ochrany a také proměření obvodu připojeného ochranného obvodu k motoru. Je jedno jakou formu bude mít takový protokol. Elektrikář, který připojoval motor, tak měl vždy povinnost proměřit jeho isolační stav Megmetem, dále klešťovým ampérmetrem změřit hodnoty naprázdno a při zatížení a ohmetrem na měření malých hodnot proměřit odpor připojeného vodiče. Pokud má přístroj na měření Zs, tak jej může také použit. Jednodušší je udělat "klému" na stykači z fáze L1 na PE a u motoru změřit smyčku ohmetrem. V tabulce 10 uvedené normy máte dokonce tabulku pro orientační hodnoty daných délek a průřezů kabelu. Hodnoty jsou v desítkách, až stovkách miliohmů.

Při revizích se občas setkávám s tím, že motor má vodič PE připojený, ale je někde přerušený. Hlavně na pomocném zařízení strojů, kdy někdy nejsou propojený neživé části po demontáži.
Plnění povinnosti při údržbě EZ ze zákona je věcí kontroly OIP.
Zákon ukládá tuto povinnost provádět jednou za 12 měsíců.....motory se zase tak často nemění a proto se přikláním k tomu, že když již měříme vše měřitelné při výměně motoru
tak proč to nevyužívat a nezdokumentovat. Bez záznamu je to jako by se nic neměřilo.

PS: nemyslím, že je to buzerace a spotřeba plno papíru, ale nutnost. Výměna motoru byla u mne v údržbě vždy mimořádná událost. Přitom se motory měnily často v provoze, kde bylo provozováno desítky tisíc motorů... při výměně muselo být v "raportu" razítko s údaji starého a nového motoru a všemi měřitelnými hodnotami a nastavenými ochranami. Dneska žádné razítko a papíry nejsou potřebné. V každé údržbě mají PC a vhodné SW pro zapisování všeho potřebného.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz