Jak chápete připojení mikrozdrojů k DS podle nové vyhlášky od 1.2.2016?

Started by Radek Mašín, 03.02.2016, 14:48

previous topic - next topic

Radek Mašín

Od 1.2.2016 je platná nová vyhláška o připojení k DS mimo jiné upravující podmínky připojení mikrozdrojů. Jak chápete následující odstavec vyhlášky?

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení

Celá vyhláška je zde:
https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqge3f6mjwfuya#


dolac

§16, odsek 2 b) vyhlášky hovorí o tom, že zjednodušené pripojenie je možné u mikrozdroja, ktorý disponuje tzv. funkcionalitou nulovej dodávky do siete. Jednoducho povedané, znamená to, že zdroj je konštruovaný tak, že v prípade poklesu vlastného odberu nebude výkon dodávaný do siete. Takýto zdroj si musí monitorovať tok výkonu v mieste pripojenia a podľa neho riadiť striedač. Je však veľmi problematické zabezpečiť, aby nedochádzalo k úplne nulovým pretokom. Aj zariadenie,  ktoré to riadi  má totiž nejakú časovú odozvu, preto sú u týchto zariadení povolené minimálne a veľmi krátkodobé pretoky výkonu. Nesmú však zvyšovať úroveň napätia v sieti.     

Jirka Š. Svejkovský

Bývaly doby, kdy si rozvoďák vypnul a zajistil vývod a věděl, že do toho může strčit ruce. Dneska ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B