Jak odstranit naindukovanou kapacitu (napětí) na vodiči u signálky?

Started by Jan Dvořák - Chata Bělka, 03.02.2016, 19:38

previous topic - next topic

Jan Dvořák - Chata Bělka


Jak omezit vytvořenou indukci na vodiči, který spíná signálku 230V, výrobce Elkoep?

Napájíme termostat 230V, kabel 4x0,75.
Jeden vodič slouží pro zpětnou vazbu do rozvaděče kde má sepnout signálku.
Ta bohužel svítí stále.
Při rozpojeném stavu termostatu svíti slabounce až středně.
Na konci vodiče jsem naměřil 10V.
Poradíte mi prosím jestli lze vyřešit např. připojením odporu před signálku?
Případně jaký typ a jak?

David Frýba

Metod jak u LED světelného zdroje zamezit při vypnutém stavu podsvěcování tady bylo zmíněno na román.Stačí trochu hledat. Když tam dáte 2VA trafo 230V/24V a žárovku (kontrolku) na příslušné sekundární napětí tak vám podsvěcovat taky nebude. 

Otakar Dosbaba

Za určitých okolností, dle zapojení dalších ovládacích a bezpečnostních prvků samotného kotle, by to mohlo jít i tak, že přepínací kontakt termostatu pustí do signálky 230V a nebo N.

Jiří Schwarz

Quote from: Otakar Dosbaba on 03.02.2016, 20:22
... přepínací kontakt termostatu pustí do signálky 230V a nebo N.

Tohle sice funguje, ale u některých termostatů se někdy vytáhne malinkatý oblouček, který přeskočí a je po pojistce... Už jsem se s tím pěkně vyvztekal, než jsem zjistil proč občas praskne...

----
Jinak uvažuji o tom, že si budu muset doplnit kvalifikaci - výraz indukovanou kapacitu z názvu vlákna jsem dodnes neznal...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Tomáš Žabka

Už jsem to tu psal několikrát, měli jsme podobný problém v jednom nejmenovaném závodě log. 0 měla i 110V a potom nejde jen o signálky, ale i o celkem velké stykače. Daná věc se dá řešit těmi to způsoby.

1. použít napěťové relé, kde se log 1 nastaví od cca 170V
2. k spínanému prvku se přidá paralelně relativně velká zátěž (toto funguje především u relé a stykačů, u LED bych na to moc nesázel)

Jinak jen pro info INDUKCI způsobuje proud protékajícím vodičem v okolí a ten se na venek musí chovat magneticky (pak se indukuje napětí) více žilové kabely (většina užívaných kabelů) má své magnetické účinky vyrušené (proud teče tam a zase zpátky)

To o čem píšete je způsobeno kapacitou. V kondenzátoru ve střídavé soustavě prochází skrz dielektrikum proud. Elektrody jsou vodiče a dielektrikum je izolace na vodičích. Odpojené vodiče jsou v podstatě elektrody kondenzátoru. Proto tam je napětí.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Václav Třetí

Kol. Žabka trefil hřebíček na hlavičku. Tento problém způsobuje kapacita mezi vodiči. A kondenzátor také pomůže. Připojte paralelně ke kontrolce odrušovací kondenzátor 100nF / 275V~ X2 a bude po problému.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Petr Mužík

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Jiří Schwarz

Ten K.. je krásná "inspirace" pro kutily.
Takový seriozní web seriozního výrobce a dovolí si tam dát schéma bez ochranného vodiče a ten K... vypadá jako kdyby měl kovový obal  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Ryšavý

Quote from: Jiří Schwarz on 04.02.2016, 12:11
... vypadá jako kdyby měl kovový obal  (zle)


Co jsem měl v ruce tak je to plast se stříbrnou samolepkou (asi překrývající původní potisk - netrhal jsem ji)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Petr Mužík

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

František Šohajda

Quote from: Petr Mužík on 04.02.2016, 11:52
http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=14673&item=70295&category=4693

naprostá spokojenost....funguje na vše...LED žárovky, signálky......


Cena je pěkná! Možná dražší jak to blikající svítidlo... ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Alin

Ta cena mě taky překvapila, kuchnul to už někdo co je vlastně uvnitř?

Pavel Ryšavý

Cena je hezká, trochu mne rozesmálo, že pod stejným číslem lze najít kompenzátor ABB za bratru 10€ (270CZK) a totéž s logem Busch-Jaeger (součást koncernu ABB) za dvojnásobek.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Dvořák - Chata Bělka

Mnohokrát děkuji za Vaše rady, především pak panu Václav Třetí, který dokázal jednoznačně a bez jiných urážek poradit věc za 3,50Kč. Odrušovací kondenzátor 100nF / 275V~ X2 připojený paralelně ke kontrolce naprosto 100% vyřešil můj problém. Některým se omlouvám, že jsem se neodborně vyjádřil v mém dotazu, nicméně právě proto asi toto fórum existuje, aby ti znalejší radili i nám, kteří ne úplně všechno ví. :-)