Hlavní jistič před elektroměrem mám naddimenzovaný a platím zbytečně velké poplatky za rezervovaný příkon (v domě není už tak velký odběr jako byl v osmdesátých letech když se topilo akumulačkami), chci ho tedy ponížit.

Aktuální spotřebu všech spotřebičů v domě jsem si spočítal, chci to ale i změřit. Hlavní přívodní kabel je dobře přístupný, dá se kolem něho umístit klešťový multimetr a změřit protékající proud když v domě zapnu všechny spotřebiče.

Nevím ale, jak naložit s náběhovými proudy, například když startuje lednička.
Dočetl jsem se, že lednička může při startu odebírat klidně i 20A.
Je nutné tyto náběhové proudy do hodnoty hlavního jističe (do rezervovaného příkonu) započítat, nebo probíhají po tak krátký časový interval, že s tím charakteristika jističe (asi B?) počítá?
Takže má metoda, že změřím skutečný odběr, k tomu přidám rezervu 15%, nebudu řešit náběhové proudy, a podle výsledku zvolím hodnotu hlavního jističe (rezervovaného příkonu) na nejbližší vyšší standardní hodnotě bude fungovat?

Pro doplnění, spotřebiče typu motor jsou v domě pračka, lednice, myčka, vrtačka, sekačka trávy, cirkulační čerpadlo TUV.
Nemotorové spotřebiče jsou přímotopy, indukce, rychlovarka, tv.

dolac

Predpokladám, že máte, resp. budete mať istič s charakteristikou typu "B" kde skratová spúšť zaberá pri 3-5 násobku In. To by vám pre rozbehové prúdy Vašich spotrebičov malo stačiť. Nie sú to veľké spotrebiče, takže to neriešte. Naviac si myslím, že komplet všetky spotrebiče v dome naraz asi zapnuté nebudete mať. 

Rozvodak

Tak nejak tu chybi par informaci.
- co to znamena naddimenzovany jistic? (podle vas) Jakou ma hodnotu?
- neni tu rozepsano kolik KW mate v kterych spotrebicich
- jakou mate sazbu?
- o jak rozsahly objekt se jedna?

Jestli opravdu uvazujete o snizeni hodnoty hl.jistice, musi dojit ke zmene smlouvy. K tomu je treba mit i kladnou revizi ci "prihlasku". Distributor ve valne vetsine pripadu nezohlednuje rozbehove proudy, tudiz musite mit charakteristiku B. C a D se povoluje na zaklade vyjimky, ktera se normalne neudeluje.

Rozbehove proudy bezneho rucniho naradi nebo drobnych spotrebicu nikdo neresi. Tyka se to spis cirkularky a spol., tedy 3f.motoru

Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovy. Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Montér ve službách rozvodných závodů.

František Šohajda

Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec.  nebo 1 minutu. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fuk Tomáš

Quote from: Rozvodak on 04.02.2016, 18:51
Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovyi. Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Richard Čožík

Quote from: František Šohajda on 04.02.2016, 19:28
Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec.  nebo 1 minutu. (dance)


40A  po dobu 30 sec.
rozběh 1fázového  1KW ventilátoru odsáváni(špatný rozběhový kondenzátor)

Jaroslav Šimek

.
Tak jsem si přečetl danou vyhlášku č.16/2016, ale nikde jsem nenašel, že rezervovaný rezervace příkonu  propadá okamžitě.
Podle dané vyhlášky § 10 je uvedeno, že rezervace příkonu je po dobu 48 měsíců.


Jaroslav Molák

Při současném ceníku toho snížením velikosti hl. jističe moc neušetříte. Pokud jste topil akumulačními kamnami tak jste mohl mít standart do 3x25 A, případně nad 3x25 A.
Když specifikujete vaše spotřebiče a velikost současného jističe, zcela jistě vám zde poradí.
   Pokud nemáte domácnost na baterky (v dobrém slova smyslu) standartně si dnes vystačíte s minimálním 3x16 A, přitom lze provést takové úpravy provozu spotřebičů s ohledem na jejich charakter a volbou úsporných spotřebičů, že vám bude vyhovovat i chystaný pro domácnosti nevýhodný nový ceník elektřiny.

Vít Rotrekl

Quote from: Jaroslav Molák on 08.02.2016, 08:51
   Pokud nemáte domácnost na baterky (v dobrém slova smyslu) standartně si dnes vystačíte s minimálním 3x16 A, přitom lze provést takové úpravy provozu spotřebičů s ohledem na jejich charakter a volbou úsporných spotřebičů, že vám bude vyhovovat i chystaný pro domácnosti nevýhodný nový ceník elektřiny.

Za predpokldau vareni na plynu, ohrevu vody plynem a topeni plynem. Mozna tak pri D25 sazbe, by se mohlo 3x16A uvazovat. V jinem pripade si myslim, ze uz by to bylo na ukor komfortu. Ttn hlidani si co muzu a nemuzu pustit zaroven. A je uz jedno jestli pomoci nejakych hlidacu zateze, proudovych rele... nebo pouze rucne.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Radim Strycharski

Quote from: Jaroslav Šimek on 06.02.2016, 18:11
Tak jsem si přečetl danou vyhlášku č.16/2016, ale nikde jsem nenašel, že rezervovaný rezervace příkonu  propadá okamžitě.
Podle dané vyhlášky § 10 je uvedeno, že rezervace příkonu je po dobu 48 měsíců.

Zapomněl jste ale dodat, že těch 48 měsíců platí v případě ukončení smlouvy. A právě proto, že jste tam nic dalšího nenašel, tak to znamená při snížení příkonu u stávajícího odběru zánik původní rezervace okamžitě. To znamená v únoru snížení z 3x20 na 3x16 A a v březnu zvýšení z 3x16 na 3x20 A za 4x500=2000 Kč.

Rozmahel Vladimír

Je to tím, že prozatím zůstává skryt skutečný důvod navrhovaných změn v platbách. Podle mého soudu si tímto zásahem distributoři zdarma posílí vedení nn, aniž by vynaložili korunu nákladů a to je to skryté kopýtko. Naopak, na změně plateb ještě vydělají.

Josef Tomek

Quote from: Fuk Tomáš on 05.02.2016, 09:46
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.


Tak mám tři různé informace, a to od elektrikářů. Jeden tvrdí, že zůstane rezervováno po těch 48 měsíců, vy tvrdíte, že od 1.2.2016 propadá, a to dokonce bez náhrady, jiný elektrikář tvrdí, že při snížení rezervovaného příkonu ČEZ mě zaplatí těch 500 Kč/A, stejně jako se musí platit jim když se navyšuje. Co je tedy pravda a kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?

Pavel Ryšavý

Quote from: Josef Tomek on 16.02.2016, 09:50
... kde to má formální oporu, nějaká vyhláška, zákon?


458/2000 Sb. energetický zákon (v platném znění)

210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

Nebo: www.eru.cz/cs/informacni-centrum
Energetický regulační úřad (lepší info vám nikdo nedá)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70