Kdo mi prosím vysvětlí zapojení trafa do Lomené hvězdy?

Started by Zdeněk Hruška, 30.09.2006, 22:46

previous topic - next topic

Zdeněk Hruška

30.09.2006, 22:46 Last Edit: 01.10.2006, 00:55 by Administrátor fóra, čistič
Mohl by mi někdo zkušenější vysvětlit zapojení 3f síťového transformátoru do lomené hvězdy-přijde mi to skoro nesmyslné, hlavně kvůli posunu napětí mezi fázemi?

Petr Doležal

Pokud nebudete chtít rozvinutou teorii netočivých strojů, tak by mohlo stačit toto:
1. Lomená hvězda (z) má výhodu v tom, že díky vinutí (50% na jednom mg. sloupku a 50% na druhém) přenáší nerovnoměrný sekundární odběr na primár rovnoměrněji
2. Abychom kvůli vektorovým posuvům dostávali na sekundáru  jmenovité napětí je počet závitů v lomené hvězdě asi o 15,5 % větší než při klasické hvězdě
3. Proto se lomená hvězda používá jen u menších výkonů, kde je nerovnoměrná zátež pravděpodobnější.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení