Může být zásuvka 230V u požární nádrže?

Started by Soukupp, 13.02.2016, 12:39

previous topic - next topic

Soukupp

13.02.2016, 12:39 Last Edit: 13.02.2016, 15:18 by Miroslav Minařík

Nemohu nikde najít normu kde bych našel něco o zásuvkách ve venkovním prostředí.

Investor si přeje zásuvku u požární nádrže cca. 2 metry od vody.
Zásuvka 230V má být na sloupku 20cm nad zatravněnou plochou.
Má být na druhé straně sloupku od nádrže.
Samozřejmě alespoň v krytí IP66 a přes proudový chránič 30mA.
Je toto možné?
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700

Jiří Buben

Inspiraci naleznete v normách pro stanoviště karavanů, tedy ČSN 33 2000-7-708 ed.3. Z této normy si můžete vypůjčit například požadavek na minimální výšku zásuvky nad terénem. Ostatně selským rozumem lze dojít k dalším opatřením na ochranu zásuvky či její umístění a to s ohledem na to zda je předpokládané místo zatravněno a jak často se tato plocha udržuje, zda hrozí poničení sloupku se zásuvkou automobilem, sekačkou atp., obvyklou výškou sněhové pokrývky atd..
Předpokládám, že v požární nádrži se nikdo nekoupe, ale pokud bych chtěl být hodně úzkostlivý, pak bych mohl najít inspiraci i v zónách pro bazény, tedy v ČSN 33 2000-7-702 ed.3.

Ale nejvíce bych se inspiroval ČSN 33 2000-7-709, která řeší instalace v přístavech. Ostatně požadavky 7-709 a 7-708 jsou mnohdy nápadně podobné.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Lukáš Rotrekl

Souhlas s Jirkou, v požární nádrži se sice nikdo koupat nebude, ale když dojde na věc a čerpadlo nechce nasát, tak to co se provádí se sacím košem nemá ke koupání příliš daleko...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Buben

Jen dodám, že bych se ještě zabýval tím, zda budou v okolí zásuvky nějaké cizí vodivé části a řešil bych případné pospojování. Někdy mají požární nádrže kovové zábradlí. Tím se také nic nezkazí.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří_Hrubý

20 cm nad terénem je zoufale málo. Sníh, tráva, sekačka, zakopávání o "trčič"...
Držel bych se obvyklých 60cm jako u rozvaděčů a HDS.

Soukupp

Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700