Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.

Started by Luboš Felenda, 09.03.2016, 21:29

previous topic - next topic

Luboš Felenda


Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.

Předpokládám, že se kontroluje sled fází na vydrátované desce, zapojení nulového můstku, eventuálně příprava vodičů pro HDO.
Zda například kontrolujete i dotažení a provedení vodičů na hlavním jistitiči apod.

A zajímá mě zda je někde upraveno v normě nebo např. ve vyhlášce co je revizní technik povinen zkontrolovat a za co je tedy následně zodpovědný.

Jan Franěk

ČSN 33 1500, včetně mnoha změn a ČSN 33 2000-6 . k dohledání na UNMZ.

Tam je vše. Od toho jaké úkony musí revizní technik provádět, přes popis toho co kontrolovat, po postupy měření a atd.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jirka Š. Svejkovský

Především dodržení připojovacích podmínek. Třeba jestli se tam neschovává "černoch". Jako RT byste měl vědět, za co jste odpovědný a co máte prověřit. Jste ta poslední instance, která řeší bezpečnost VTZ elektro. Je to na vás.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

QuoteCo vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.


To se ptáte jako RT, nebo občan? :o

QuoteTřeba jestli se tam neschovává "černoch".

Na toho černocha je dost času od doby revize do doby zaplombování...to klidně může být až po revizi a revizák za nic nemůže! Tam bych byl opatrný.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří_Hrubý

Quote from: Luboš Felenda on 09.03.2016, 21:29
Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.

Předpokládám, že se kontroluje sled fází na vydrátované desce, zapojení nulového můstku, eventuálně příprava vodičů pro HDO.
Zda například kontrolujete i dotažení a provedení vodičů na hlavním jistitiči apod.

A zajímá mě zda je někde upraveno v normě nebo např. ve vyhlášce co je revizní technik povinen zkontrolovat a za co je tedy následně zodpovědný.

A jde tedy o přípojku, nebo o odběrné místo? Je tam totiž niance v tom, kdo co reviduje, resp. nechává revidovat.

Tomáš Kurel

malinko přesměruji toto téma se související věcí, dnes jsem se dostal při revizi odběrného místa (navýšení jističe z 1/16B na 1/20B, ale to je nepodstatné) území ČEZ,
do situace, kdy nevim jak dál. Jedná se hromadnej elektroměrovej rozvaděč v chatový oblasti - 5 měření. Revize se týká pouze jednoho odběru, ale rozvaděč jako celek, respektive především pojisková skřín již není zcela vyhovující, PEN je al16 silně přehřívanej, oxidace a rez na příponých místech , kdy přechodovej odpor na svorkách PENu je 1,2 ohm při 200mA. Maska rozvaděče má v sobě tolik děr, že už neplní svou funkci a další .... jak v takový siuaci postupovat, když ostatní účastníci (majitelé zbylých odběrných míst) nechtěj nic slyšet o nějakých závadách když ani nevyvolali zásah do pilířku. Napsali by jste revizi, jen od odbočení posuzovaného obvodu ze vstupní svorkovnice el rozvaděče až po výstupní svorky elektroměru, s tím že ostatní obvody budou bez povšimnutí. Nebo ? pozn. impedance sm. na výstupních svorkách 0,62omh 230V  

Rozvodak

Dost zalezi na tom, z jakeho duvodu se provadi revize a u ktereho distributora. Pak take co si zakaznik objedna. Obecne se kontroluje (ne)soulad s pripojovacimi podminkami, CSN a smlouvou. Dotahovani vodicu pri ukonech, ma kazdy slusny elektrikar pri praci v nemerene casti pod plombou, je dost mozna na x let tim poslednim kdo to udela do dalsi kontroly. Zamestnance RZ netankujou povoleny vodicena hl.jistici nebo na sine PEN, takze se nelze spolehat ze to udela nekdo jiny.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Rozvodak

K tem cernochum. Kdyz nekdo chce tak si ho udela a ani sebelepsi RT ho nenajde, nezapomente ze si vas zakaznik zve domu, tak jak on si preje a ukaze vam jen co mate videt. Vynalezavost lidi v tomto smeru nema mezi. To byste museli dum ovencit klestovymi ampermetry a obejit s termokamerou.
Montér ve službách rozvodných závodů.

Pavel Horský

TO Kurel:

Při revizi odběrného místa se reviduje elektroměrový rozvaděč jako celek.
Pokud jste shledal závady jako je nevyhovující vodič PEN, za který může léty navyšující se příkony v jednotlivých domácnostech, silnou korozi a dejme tomu nevyhovující krytí IP, díky značnému porušení krytu rozvaděče (píšete, že je jako řešeto), pak je vše uvedené zcela jistě důvodem k vašemu odchodu s tím, že doporučíte nápravu.
Pak se může stát, že si majitel pozve některého z kolegů, co revizi napíše bez mrknutí oka.
To je pak však již jeho soutěž, vy budete min. o 500,-Kč chudší, ale s klidným spánkem a dobrým pocitem, že jste se nepodepsal pod něco, co si podpis rozhodně nezaslouží.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Kurel

TO: Horský

Děkuji za reakci, mám stejný názor, ale jsem v situaci, kdy jsem nahlásil rozplombování a do 14 dnů se má dodat RZ. Starší pán - majitel odběrného místa, no umíte si asi představit, že si neví rady.
Je možnost provést kladnou revizi s krátkou lhůtou dejme tomu 6 měsíců ? Na přechodné období s výčtem závad a doporučit do stanovéného termínu sjednat nápravu.
PEN jsem dotáhl, přechodový odpor klesl, ale neni to ideální... 
 

Roman Šafránek

Píšete o pojistkové skříni - není její stav starost distributora? Nebo je HDS někde dříve?

Tomáš Kurel

Pojistková skříň je součástí pilíře, pod elektroměrovým rozvaděčem.
Jako odborník bych si toho měl všimnout, u soudu by to asi neobstálo, nevim...
Stejně tak jako nevyhovující IP masky rozvaděče

Jan Franěk

Snaha pomoci za každou cenu, je zkratkou do pekla. Všichni máme své povinnosti, včetně provozovatele.  Netřeba na sebe brát větší riziko než je bezpodminečně nutné.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Bocek

Quote from: Tomáš Kurel on 11.03.2016, 07:57
TO: Horský

Děkuji za reakci, mám stejný názor, ale jsem v situaci, kdy jsem nahlásil rozplombování a do 14 dnů se má dodat RZ. Starší pán - majitel odběrného místa, no umíte si asi představit, že si neví rady.
Je možnost provést kladnou revizi s krátkou lhůtou dejme tomu 6 měsíců ? Na přechodné období s výčtem závad a doporučit do stanoveného termínu sjednat nápravu.
PEN jsem dotáhl, přechodový odpor klesl, ale není to ideální... 
 


Kladná revizní zpráva může mít závady.
Pokud nebudou proti připojovacím podmínkám....( ty obvykle odstraním)
RT neurčuje lhůty na odstranění závad, je to věc provozovatele
No, jedná RZ půjde na ČEZ, aby to mohli nechat zaplombovat
Druhá RZ půjde na majitele odběrného místa

Podobný postup je při změně jističe v nájemním domě a při revizi
se zjistí další závady, které ale distribuci nezajímají.
Provozovatele bych upozornil na povinnost provádět
revize a odstraňování závad
podle zákona.  Případně bych i doporučil jak závady odstranit

Myslím, že takto RT splnil svoji povinnost
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Zdenek Hejčl

Taky by měl kontrovat štítek rozvaděče.
Dnes jsem narazil na ER s faktickým krytím IP20 a prošel revizí, ČEZ připojil...
Oni to mají v ulici všichni stejné, snýtované profily AL, bez odskoku a rantlu, takže tam zatéká.
Vnitřní rám vesele rezatí, ten je z Fe...,
Mám tam dělat přípojku, tak přemýšlím co s tím. Zachovat původní dveře a rám a tudíž nevyhovující krytí, nebo vyškubnout a dát nové?
Nebo nechat a dovnitř zabudovat ER s odpovídajícím krytím maskovyný původními dvířky. Naštěstí je to dost široké, takže se dovnitř vejde a dveře půjdou otevřít pohodlně.  ;)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Bocek

Venkovní elektroměrové rozvaděče s krytím IP20...(??)..myslím, že ještě dneska mnohým dělá problém krytí elektrického zařízení s kódem IP.
Taktéž, co jsou to vnější vlivy AA,AB,AD,AE,AF.....
Mnozí se diví, proč by měla být nad některými rozvaděči stříška, když to má IP43.
Osobně osazují venkovní ER s krytím IP44, někdy jsem viděl dokonce IP 54

K nové přípojce má být výchozí revizní zpráva. Výchozí stav elektrického zařízení bych požadoval v krytí IP podle normy. (čo bolo, to bolo....ale terazky som majorom).
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Rozvodak

Quote from: Zdenek Hejčl on 11.03.2016, 19:00
Taky by měl kontrovat štítek rozvaděče.
Dnes jsem narazil na ER s faktickým krytím IP20 a prošel revizí, ČEZ připojil...
Oni to mají v ulici všichni stejné, snýtované profily AL, bez odskoku a rantlu, takže tam zatéká.
Vnitřní rám vesele rezatí, ten je z Fe...,
Mám tam dělat přípojku, tak přemýšlím co s tím. Zachovat původní dveře a rám a tudíž nevyhovující krytí, nebo vyškubnout a dát nové?
Nebo nechat a dovnitř zabudovat ER s odpovídajícím krytím maskovyný původními dvířky. Naštěstí je to dost široké, takže se dovnitř vejde a dveře půjdou otevřít pohodlně.  ;)




Faktické krytí znamená jiné než na štítku?
Čez připojil - Co a kdy připojil?

Quote from: Jan Bocek on 12.03.2016, 14:24
Venkovní elektroměrové rozvaděče s krytím IP20...(?)..myslím, že ještě dneska mnohým dělá problém krytí elektrického zařízení s kódem IP.
Taktéž, co jsou to vnější vlivy AA,AB,AD,AE,AF.....
Mnozí se diví, proč by měla být nad některými rozvaděči stříška, když to má IP43.
Osobně osazují venkovní ER s krytím IP44, někdy jsem viděl dokonce IP 54

K nové přípojce má být výchozí revizní zpráva. Výchozí stav elektrického zařízení bych požadoval v krytí IP podle normy. (čo bolo, to bolo....ale terazky som majorom).


K nové přípojce nn se stávajícím odběrným místem můžete požadovat co chcete, nikdo nemá povinnost cokoliv předělávat. Toto musí splnit nově vzniklá OM.

Jistě, IP 54 požaduje ČEZ pro pilířky podél komunikace.

Montér ve službách rozvodných závodů.

Zdenek Hejčl

To krytí odhaduji, protože to nemá ten správný štítek.
Zasíťování zajišťovala asi obec, všechny jsou z tvárnic, stejné z AL lišt provedené rámečky a dveře.
O krytí IP ani zmínka.
Vedle u domu stojí stejný sloupek na připojení, tak jsem ze zvědavosti nakoukl. Jak je tam dlouho nevím, ale podle pavučin vevnitř asi dlouho.
ČEZ jak zjišťuji, za poslední 3 roky velice dbají na připojovací podmínky a co není přesně, tak nepřipojí.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU