• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaká je vzdálenost nn od střešního okna?

Started by Petr Hasil, 04.10.2006, 11:41

previous topic - next topic

Petr Hasil

04.10.2006, 11:41 Last Edit: 29.12.2008, 13:23 by Administrátor fóra, čistič
Jaká je nejmenší vzdálenost vedení nn (400 V) od střešního okna?

Georgis Fasulis

To záleží na tom, jestli se jedná o vedení kabelové nebo holé. U kabelového problém není, u holého musí být splněna ČSN 332000-4-41 - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí a ta je u hlého vedení zajištěna tzv. polohou. Je ale otázka jak vykládat tuto normu. Pokud beru okno jako stanoviště, pak dle této normy je to 3m ve vodorovném směru a 5m ve směru nad oknem (asi od podlahy). Ale jestli se bere okno jako stanoviště se zábranou, pak by ty vzdálenosti mohly být menší na 1,25 m vodorovně a 2,5m nahoru. Teda pokud se RZ neřídí ještě svými vlastními nařízeními, které mohou být přísnější. Asi by bylo nejlíp směrovat dotaz na RZ.
G.F

Petr Hasil

04.10.2006, 12:07 #2 Last Edit: 29.12.2008, 13:23 by Administrátor fóra, čistič
Na RZ mně nic neřekli, pouze ČSN, ale tu jsem na netu nenašel.

Miroslav Minařík

Ano, ČSN na netu nehledejte. Podle zákona 22/97 nejsou ČSN ani jejich části volně šiřitelné. Jediné co naleznete jsou právně nezávazné opisy, či komentáře. Pokud chcete mít 100% jistotu máte dvě možnosti. Normu si koupit sám nebo nalézt odborníka, který již investoval do vlastnictví normy. Ten vám pak v dohodnutém rozsahu zcela určitě poradí.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Josef Nosek

Norma ČSN 33 3300 která je již dnes neplatná udávala vzdálenosti od okna:
Od vnějšího horního okraje okenního otvoru alespoň 20cm, od postranních okrajů alespoň 50cm,pod oknem alespoň 1m. Vodiče nemají být před oknem. Kde je možnost nahodilého dotyku při normálním užívání objektu, je třeba vzdálenosti zvýšit. Pokud to platilo i pro střešní okna to nevím.
Nová norma platná je 33 3301, co v ní je to nevím.

Petr Doležal

třeba bude k užitku
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Georgis Fasulis

To Doležal, Nosek: Díky, zase jsem o cosi chytřejší.
G.F

Milan Karvánek

Tedy páni kolegové, těch 0,2m nad oknem osobně pokládám docela za "vraždu" nevinných. Sám bydlím v půdní vestavbě a vím, že manipulace se střešními okny (třeba při mytí se celé otáčí, občas je třeba napůl ze střechy seřídit závěsy, nebo vyčistit okapnice oplechování) zabírá mnohem víc místa! Sám bych si pro sebe určil vzdálenost min. 1m po stranách a 2m pod, před a nad.

Petr Doležal

05.10.2006, 19:49 #8 Last Edit: 05.10.2006, 19:58 by Petr Doležal
Mám zato, že se ve "výcucu" EONu jedná o klasické okno, kdy je nejbližší vodič je 2 m od fasády a ještě 20cm nad horním rámem.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Karvánek

TO: Doležal > asi ano, to by odpovídalo, aby se člověk nemusel bát z okna vyklepat deku.  :)

Georgis Fasulis

...a co teprve pokusit se vyprášit z okna takovou rytířskou drátěnou halenu, to by byl teprv eliášův oheň.  ;)
G.F