• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 06:51

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?

Started by Patrik Dedík, 31.03.2016, 20:15

previous topic - next topic

Patrik Dedík

Robím dom, klient si zmyslel, ze do výkopu kde bude pasovina 30x4mm + kabel na pripojku AYKY 4Bx16 este chce dat 2 kable na zvonek a osvetlenie brany. Vykop je dost hlboky takze sa to  tam pekne pomesti. Kabel na zvonek a osvetlenie chcem pouzit CYKY-J 3(2)x1,5,(30m) ktore pojdu z RD istene 6A isticmi, po stene domu, ktora bude izolovana polystyrenom. Dal som si to do sichra a vychadzaju mi ubytky. V sichru som dal umiestnenie izolovana stena, zoskupenie po 2 a  30m nakolko tam boli najhorsie hodnoty, aj ked cast kablov pojde v zemi. Nebolo by lepsie pouzit na toto kable 3(2)x 2,5? Ubytky by boli mansie. Este som zabudol napisat, ze kable nebudu v chranicke a po tej stene pojde aj privodny AYKY 4Bx16 tiez bez chranicky nakolko sa moze klast na, do horlavych materialov.  Prikladam vypocet zo sichra.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Milan Hudec


Patrik Dedík

Vzdy na vyvody dam plne zatazenie a na zbernu si dam sudobehost. Najhorsi scenar, aj ked mate pravdu v tomto pripade je to zbytocne. Len chcem vediet aky kabel bude pre toto vhod. Ako je videt 1,5 ma ubytok pomaly 6%. Tak uvazujem o 2,5
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Milan Hudec

To je častý problém že se neuvažuje se skutečným proudem který si v tomto případě dovolím odhadnout na šestinu vámi uvažovaného.
Existují i nižší jističe nežli 6A (dance)
Navíc si použitím "malinkatého" jističe daleko lépe zajistím ochranu při zatvrdnuvším chrániči vlivem jeho nezkoušení.

Patrik Dedík

Quote from: Milan Hudec on 31.03.2016, 23:56
To je častý problém že se neuvažuje se skutečným proudem který si v tomto případě dovolím odhadnout na šestinu vámi uvažovaného.
Existují i nižší jističe nežli 6A (dance)


Takze podle Vas sa nemusim bat dat tam tu 1,5? A hej to je pravda, preto napr. v dome su tiez podla mna zbytocne istice 10A na svetla ked pri vykone dnesnich svetiel sa to ledva docieli. Kludne by stacili 6A.:)) Ano existuju. Na zvonek klidne 2A. To svetlo neviem este ci nebude spojene z niecim inym
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Milan Hudec

Osobně dávám na světla dvoupól cca dva A v céčku s co nejnižší zkratovou odolností.

Pavel Ryšavý

Quote from: Milan Hudec on 01.04.2016, 00:11
... s co nejnižší zkratovou odolností.


A máte pro to nějaký důvod? Nerozporuji, jen se ptám.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Hudec

Je celkem solidní šance že vypadne při zkratu rychleji nežli jistič hlavní ten by měl mít naopak oddolnost co nejvyší.

Jan Bocek

Quote from: Milan Hudec on 01.04.2016, 09:51
Je celkem solidní šance že vypadne při zkratu rychleji nežli jistič hlavní ten by měl mít naopak oddolnost co nejvyší.


Zřejmě proto v Německu nikoho nezajímá Zs a ani ji neměří, ale zajímají je zkratové odolnosti
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Pavel Ryšavý

Hudec: Nedokážu si představit princip na jakém by to mělo fungovat, dovolil bych si předpokládat, že na rychlost vypnutí bude mít větší vliv opotřebení nástroje, který vysekává z plechu západku mechanismu jističe.

Boček: Nerozumím, jak ověřují zda jistící prvek vůbec vypne?
(Německo bych nepovažoval za etalon dokonalosti distribučních soustav nn; velmi záleží na tom kde to je, a na osvícenosti majitele soustavy, kdy vlivem historického vývoje mnoho soustav v obcích je v majetku dané obce, a ditributoři provádí údržbu za peníze, které jim zastupitelstvo schválí, což je někdy vede k "podfinancování", protože rozhodují o rozpočtu na údržbu a rozvoj sítě pekař, řezník, dva sedláci a pan doktor & strarosta v jedné osobě)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Hudec

Jistič s nižší oddolností je mechanicky rychlejší není to nijaké normové řešení ale funguje to celkem spolehlivě.

Patrik Mlynar

Quote from: Milan Hudec on 01.04.2016, 12:44
Jistič s nižší oddolností je mechanicky rychlejší není to nijaké normové řešení ale funguje to celkem spolehlivě.


Zrejme sa pohybuju mensie zotrvacne hmoty, kedze je pohybliva cast kontaktov mensia vzhladom na setrenie materialu - to je len pracovna hypoteza.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....