Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?

Started by Rostislav Slaný, 04.10.2006, 16:02

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

04.10.2006, 16:02 Last Edit: 09.03.2008, 00:54 by Administrátor fóra, čistič
Pokud je sled fází opačný (3-2-1), které fáze se přehazují, aby byl sled správný (1-2-3)?

Pavel Ryšavý

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Milan Pavlíček

Doplnil, bych že ne dva libovolné vodiče, ale dva krajní mezi sebou.

Milan Karvánek


Štefan Beláň

Pokud je otázka položena takto:

Pokud je sled fází opačný (3-2-1), které fáze se přehazují, aby byl sled správný (1-2-3)?
musí být odpověď jednoznačně, dvě krajní fáze 1 a 3.  ::)

P. S. V testech by to byla jistě chyba (libovolné dvě)!
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Schwarz

Tak aby tu bylo ještě víc odpovědí, které budou znít rozdílně a přitom budou vyjadřovat správný význam  :)

Byl by problém najít tu fázi, která odchází jako L1 z trafostanice.
Takže přehodit mezi sebou takové dva fázové vodiče, aby to nějak vypadalo, aby se vodiče nějak blbě nekřížili, aby mechanicky po přepojení vyšla dostatečná délka,... :-*

Pěkný den
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Karvánek

Dovolím si nesouhlasit s pány Pavlíčkem a Beláněm. Pokud bych si vyjádřil sled fází graficky bude to kruh rozdělený na třetiny s vepsanými čísly 3-2-1 - obrácené pořadí, abych získal pořadí 1-2-3 stačí přehodit libovolné dvě číslice. Za posledním číslem těch tří znaků bude vždy následovat opět první, je to vlastně směr otáčení, né lineární graf  ;D Při ztvárnění sledu fází v lineárním grafu je 1-2-3 totéž jako 2-3-1 nebo 3-1-2. Jak píše pan Schwarz nikdy spolehlivě nevíme která fáze je vlastně první  :( , můžeme jen určit směr pole: pravotočivé (1-2-3) nebo levotočivé (3-2-1) .

Georgis Fasulis

Souhlas s panem Karvánkem. Předpokládám, že se tazeteli jedná o směr otáčení točivého elektromagnetického pole vytvořeného vinutím ve 3 fázovém elektrickém motoru. Směr otáčení tohoto točivého el.mag. pole určuje právě sled fází a pro změnu směru točení pole a tím i motoru mi stačí přehodit LIBOVOLNÉ 2 fáze.
G.F

Štefan Beláň

Omlouvám se za mou nejasnou odpověď.  :'(
Měl jsem na mysli zapojení Č/H/Č = 1-2-3 nebo 3-2-1, z dob, kdy hnědý vodič byl zapojován na střed jako fáze L2, a hlavně jsem pomyslel na záludné odpovědí v testech. 
??
Chránič chrání - jistič jistí.

Otakar Dosbaba

Když abychom zjistili, která fáze byla opravdu ta úplně první, to bychom museli jít hluboko do historie, zjistit která elektrárna byla jako první připojena na naši síť a tam nějak zjistit, v které poloze se nacházel rotor generátoru těsně před spuštěním. Obávám se, že to asi bude malinko problém... :)

Valter Mayer

Za predpokladu, že na jednu z fáz je pripojené HDO, je vhodné zitiť, ktorá to je a  prehodiť medzi sebou tie zvyšné dve.

Petr Doležal

Signál HDO se "přimíchává" v trafostanicích 110/22 kV do napěťové hladiny 110 kV, dříve běžně, dnes zřídka do 22 kV a to 3fázově .
Přes trafo vvn/vn a vn/nn se dostává do distribuční sítě k odběratelům
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Kolega Mayer to zřejmě myslel jinak ...
Může nastat situace, kdy je jedním impulsem HDO ovládáno více zařízení, nezřídka také i napojených z jiných rozvaděčů a třeba i v jiných budovách.
Správným řešením této situace je použít nějaké relé s více kontakty, tak aby každé zařízení mělo svůj kontakt (bezpotenciálový).
Nicméně hlavně u stávajících zařízení někdy zůstává jen u přání :)
Ovládání je provedeno přes jeden společný N vodič. Cívky všech stykačů ovládajících blokované zařízení musí být připojené ze stejné fáze. Pokud by se zde sešly dvě různé fáze, nebude to ovládání pracovat správně (zůstane to trvale sepnuté) nebo se mohou zničit cívky některých stykačů (nebude na nich "správné" napětí). 
Rozvodné závody také tvrdošíjně setrvávají u ovládání blokovaných spotřebičů N vodičem, i když to nemá žádný zvláštní smysl. Jediná výhoda je snad v tom, že je pro ovládání zapotřebí jen jeden vodič. Ale ona to v podstatě žádná výhoda není, stejně se pro impuls HDO obvykle používá vícežilový kabel ...
Pokud by výstupem z přijímače HDO byl bezpotenciálový kontakt, nic zásadního by se nezměnilo a ubylo by spoustu problémů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lubomír Roubal

Quote from: Jaroslav Hasala on 25.10.2007, 10:52
Rozvodné závody také tvrdošíjně setrvávají u ovládání blokovaných spotřebičů N vodičem, i když to nemá žádný zvláštní smysl. Jediná výhoda je snad v tom, že je pro ovládání zapotřebí jen jeden vodič.

Je tu ještě jeden smysl spínání N: odběratel si napájí svůj stykač svou elektřinou. Takhle odběratel nemůže "krást" elektřinu z ovládacího obvodu stykače.

Pokud je N vodič HDO společný pro více podružných odběratelů, tak se samozřejmě musí dát velký pozor, aby všechny stykače jely ze stejné fáze.
Problém je, když se vypne (vypadne) hlavní jistič před elektroměrem jednoho z odběratelů a HDO je vypnuté. Pak se totiž proudy z ostatních stykačů vracejí po spínaném N vodiči přes stykač vypnutého odběratele do jeho vypnuté fáze, a dále teče přes některý ze spotřebičů do normálního N. (bylo by lepší schema :) ) Výsledek: opět malé napětí na všech stykačích, bzučení a nebezpečí jejich poškození. Není to teorie, stalo se.

Petr Doležal

A ještě jeden aspekt:
Kontakt relé HDO nelze spéci zkratem, protože mu v cestě stojí cívka stykače a ovládá se N.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Quote from: Lubomír Roubal on 25.10.2007, 13:57
Je tu ještě jeden smysl spínání N: odběratel si napájí svůj stykač svou elektřinou. Takhle odběratel nemůže "krást" elektřinu z ovládacího obvodu stykače.


Dovolím si nesouhlasit. Pokud by byl použitý bezpotenciálový kontakt, nebylo by co krást ... ;)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jaroslav Hasala

Quote from: Petr Doležal on 25.10.2007, 14:01
A ještě jeden aspekt:
Kontakt relé HDO nelze spéci zkratem, protože mu v cestě stojí cívka stykače a ovládá se N.


Ale jo, jde to ... :)
Podle mě by se tímto rizika pro kontakty HDO nijak zvlášť nezvýšila.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lubomír Roubal

Quote from: Jaroslav Hasala on 25.10.2007, 14:02
Dovolím si nesouhlasit. Pokud by byl použitý bezpotenciálový kontakt, nebylo by co krást ... ;)

Jak myslíte ten bezpotenciálový kontakt? To jako že kontakty spínacího prvku nejsou připojeny napevno k fázi nebo k N, ale vedou přímo k odběrateli, který si přivede svou fázi a svůj N?

Jaká je ale pak výhoda oproti spínání N? Pokud přijímač HDO ovládá jediný stykač, tak je myslím jedno z jaké je napájen fáze. A pokud je signál HDO z přijímače rozváděn do více stykačů/spotřebičů, tak si společným bezpotenciálovým kontaktem nepomůžete, spíš naopak.

Ale asi jste to myslel jinak a já to špatně pochopil. Tento problém mne zajímá, protože jsem nedávno něco podobného řešil a k ničemu lepšímu než spínání N nebo hromada "podružných" stykačů jsem se nedobral.

Kdyžtak to můžeme diskutovat v jiném vláknu, protože původní dotaz byl zodpovězen.