Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?

Started by sporťák, 11.04.2016, 15:45

previous topic - next topic

sporťák


Máme u nás na sportovní hale již nějakou dobu nové LED osvětlení. Po nějakém čase přestávají svítidla svítit, ne všechny ale sem tam nějaké. Vždy přijede elektrikář, vymění ve svítidle napájecí zdroj a zase svítí.

Z diskuzí s nim vyplynulo, že napájecí zdroje odcházejí vlivem vstupního přepětí na zdroji. Používají ve svítidle zdroje: Meawell HLG-150H-42, prý mají vstupní napětí až do výše 305VAC.

Je to nová hala a taky elektroinstalace je kompletně nová, projektant taky počítal s tím,že v hale budou nové LED svítidla.
Nevím jestli to může hrát roli, ale kousek od haly je trafostanice.

Jan Hájek

, může to být přepětí, nebo si při náběhu vytváří zdroje mezi sebou samy problém.
Pokud je to v hale, šlo by paralelně k stávajícím rozvodů rozhodit ca po 10 m DEHNcord, tady bych asi volil ten nejjednodušší bez signalizace odepnutím zdroje.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Oldřich Morávek

Spínací zdroje v linkách svítidel si mezi sebou vytvářejí vzájemné rušení, které dosahuje v některých případech dost výrazné přepěťové špičky.
Zkuste Honzovu radu. Mělo by vám to pomoc.

Jan Alin

Pokud přepětí a vzájemné vyvražďování sebe sama vytvářejí přímo zdroje samotné,  není přesně tohle případ na reklamaci a požadování odstranění problému od výrobce?

Oldřich Morávek

Výrobce testoval ve zkušebně jediný spínaný zdroj.
Skupina SZ, produkujících do vedení nezanedbatelnou složku vyšších harmonických, na lince o určité impedanci se už bohužel chová jinak.
Obdobný problém řeším se svítidly několika renomovaných výrobců.

Navrhněte postup, jak výrobci dokázat, že je to jeho chyba a rád budu svítidla reklamovat.

Jan Alin

Quote from: Oldřich Morávek on 11.04.2016, 20:48
Navrhněte postup, jak výrobci dokázat, že je to jeho chyba a rád budu svítidla reklamovat.


Také vím o pár případech. Prokazování je těžké, prostě bych to vracel a prokazování nechal na výrobci. Ať si dojde na místo a testuje co chce, jeho výrobek nesmí ohrozit ostatní výrobky. Zažil jsem takhle vzájemně žeroucí se UPS, výrobce to nakonec dal do pořádku.

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

statusquo

Quote from: Jan Hájek on 11.04.2016, 16:25
, může to být přepětí, nebo si při náběhu vytváří zdroje mezi sebou samy problém.
Pokud je to v hale, šlo by paralelně k stávajícím rozvodů rozhodit ca po 10 m DEHNcord, tady bych asi volil ten nejjednodušší bez signalizace odepnutím zdroje.


Je důležité kde se přepěťovka umístí, jestli u prvního svítidla nebo někde na konci?

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Jan Alin

Ideální by bylo, kdyby to výrobci montovali do každého svítidla, takhle je to je napravování chyb konstrukce jiného zařízení.

Jan Hájek

Quote from: Jan Alin on 14.04.2016, 10:50
Ideální by bylo, kdyby to výrobci montovali do každého svítidla, takhle je to je napravování chyb konstrukce jiného zařízení.

Na začátku LED období to bylo zvykem, ale zákazníci dávali přednost levnějším výrobkům bez ochrany, tak se výrobci přizpůsobili.
Pro mne je to dobře  >:D.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Pavel Král Gargula

Levnějším řešením může být obousměrný transil vestavěný do řadové svorky - RSE TL 250V za 95,- Kč bez DPH.

Jan Alin

Quote from: Jan Hájek on 14.04.2016, 11:29
Na začátku LED období to bylo zvykem, ale zákazníci dávali přednost levnějším výrobkům bez ochrany, tak se výrobci přizpůsobili.
Pro mne je to dobře  >:D.


Výrobci podvádějí, výrobky likvidují samy sebe a přitom mají EMC papírově v pořádku.

Svítidel je instalováno víc než je instalovaných přepěťovek, dodávat do každého svítidla by bylo lepší.  ;)

Milan Hudec

Dobrá jedno dvě tři svítidla v obvodu bude v pořádku kde je však hranice počtu kterou musí výrobce splnit.
Jinak mě to přijde spíše coby chyba projektanta a ti mě teď asi sežerou (dance)

Jan Alin

Quote from: Milan Hudec on 14.04.2016, 12:21
Dobrá jedno dvě tři svítidla v obvodu bude v pořádku kde je však hranice počtu kterou musí výrobce splnit.


I když dám třeba 100 světel za sebou do řady, nesmí mě jedno sežrat druhé nebo znemožnit jeho funkci, jinak je to zmetek. Začínáme si zvykat na to, že věci nefungují a nejdou opravit, je to sice jedna z cest, ale nejsem si jist, že bych se chtěl dozvědět kde končí, já tudy prostě jít nechci i když vím, že jen těžko budu mít na výběr.

Projektant dnes mnohdy chodí koukat co je namontováno aby to nějak zkreslil, ten s tím nemá vlastně co dělat.  :D o:-)

statusquo

Quote from: Jan Hájek on 14.04.2016, 11:29
Na začátku LED období to bylo zvykem, ale zákazníci dávali přednost levnějším výrobkům bez ochrany, tak se výrobci přizpůsobili.
Pro mne je to dobře  >:D.


Pokud se dobře dívám do datového listu zdroje Meanwell tak by zdroj měl obsahovat přepěťovou ochranu.

Jan Hájek

Quote from: statusquo on 14.04.2016, 14:31
Pokud se dobře dívám do datového listu zdroje Meanwell tak by zdroj měl obsahovat přepěťovou ochranu.

Varistor obsahuje na vstupu mnoho zařízení.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

statusquo

Quote from: Jan Hájek on 11.04.2016, 16:25
, může to být přepětí, nebo si při náběhu vytváří zdroje mezi sebou samy problém.
Pokud je to v hale, šlo by paralelně k stávajícím rozvodů rozhodit ca po 10 m DEHNcord, tady bych asi volil ten nejjednodušší bez signalizace odepnutím zdroje.



Jaký má význam případná varianta s indikací poruchy? Při větším přepětí, zareaguje přepěťovka a pak už dále není funkční?