15.04.2016, 15:18 Last Edit: 15.04.2016, 17:35 by Miroslav Minařík
Zvažuji koupit testr MI 3309BT Delta. Doporučí někdo?

Jiří Schwarz

Vzhledem k tomu, že se přístrojem dají měřit parametry, jejichž ověření (měření) požaduje norma, podle které se provádějí revize, pro revize běžných spotřebičů je možné jej používat.
Je třeba si ověřit jestli bude dodám i s kalibračním listem (protokolem), protože bez kalibrace je to špatně používat oficiálně k revizím a kalibrace "není zadarmo" a je otázkou kdo a za kolik ji udělá u přístroje, který nemá "první kalibraci" od výrobce.

Pokud se měří unikající proud pouze náhradní metodou, některé složitější spotřebiče to seriozně nezměří (kávovar, novější pračka,...)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Verenavský

V popisu přístroje je uvedeno, že umí měřit unikající proud náhradní metodou a rozdílovou metodou. Nově i proud a unikající proud pomocí proudových kleští. Neumí proud procházející PE vodičem, ale to neumí aniPU 184 Delta a používá ji spoustu techniků. Oproti Deltě umí i proudové chrániče a má paměť.
Největší výhodou je ovšem schopnost pracovat bez napájení 230V.
Chci jen slyšet názor zkušenějších. ;)

Petr Ptáček

Quote from: Verenavský on 15.04.2016, 15:18
Zvažuji koupit testr MI 3309BT Delta. Doporučí někdo?

Určitě doporučuji, měl jsem k dispozici předchozí model, a nyní mám přesně tento, drobné vylepšení nového modelu tkví i v tom, že již není třeba tisknout tlačítko při jednotlivých testech, po spuštění prvního testu, následují ostatní za sebou-urychluje to práci, a šetří opotřebení tlačítka.
www.ptacek249.cz
Nesnáším zbytečnou práci, pro vylepšení využítí ale udělám všechno, to má smysl:)

Žvak Petr

Mám zrovna PU 184 Delta a zvažuji modernizaci. Odrazuje mě jen fakt, že se stále prodává za + -  12 000,-Kč a je v podstatě neprodejný.

Verenavský

Quote from: Petr Ptáček on 16.04.2016, 17:18
Určitě doporučuji, měl jsem k dispozici předchozí model, a nyní mám přesně tento, drobné vylepšení nového modelu tkví i v tom, že již není třeba tisknout tlačítko při jednotlivých testech, po spuštění prvního testu, následují ostatní za sebou-urychluje to práci, a šetří opotřebení tlačítka.

Pan Schwarz se zmińuje o kalibraci. Přístroj se prodává určitě s kal. listem. Nejsou problémy s další kalibrací?

Jiří Schwarz

V naší zemi jsou různá pracoviště, která se zabývají kalibrací MP.
Zpravidla není problém udělat kalibraci a případě potřeby provést nebo zajistit u servisu nějakou opravu pro zařízení, ke kterým má kalibrační pracoviště nějaký vztah, např. je tam vazba na prodejce MP.
Už jsem se setkal i tím, že se středisko bránilo provedení kalibrace u přístroje, který byl pro ně "nový a zatím neznámý".
Takže nejpřesnější odpověď na provedení kalibrace konkrétního MP by vám poskytlo pracoviště, kde kalibrace provádějí.
-------------
Pokud přístroj umí měřit unikající proud rozdílovou metodou, předpokládám, že pro toto měření musí být připojena síť AC230V. Neumím si představit, že by přístroj obsahoval střídač schopný napájet měření spotřebič s příkonem stovky W až jednotky kW...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Verenavský

Podle výrobce se opravdu musí testr při některých měřeních připojit k síti.
Stále ale ještě jeho cena nepřesahuje cenu jiných MP a testerů. (REVEX, nová 284 Delta atd..)

Žvak Petr

Quote from: Jiří Schwarz on 16.04.2016, 17:50
V naší zemi jsou různá pracoviště, která se zabývají kalibrací MP.
Zpravidla není problém udělat kalibraci a případě potřeby provést nebo zajistit u servisu nějakou opravu pro zařízení, ke kterým má kalibrační pracoviště nějaký vztah, např. je tam vazba na prodejce MP.
Už jsem se setkal i tím, že se středisko bránilo provedení kalibrace u přístroje, který byl pro ně "nový a zatím neznámý".
Takže nejpřesnější odpověď na provedení kalibrace konkrétního MP by vám poskytlo pracoviště, kde kalibrace provádějí.
-------------
Pokud přístroj umí měřit unikající proud rozdílovou metodou, předpokládám, že pro toto měření musí být připojena síť AC230V. Neumím si představit, že by přístroj obsahoval střídač schopný napájet měření spotřebič s příkonem stovky W až jednotky kW...

Pokud se při měření unikajícího proudu musí strkat do sítě, kde je potom ta výhoda?