Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?

Started by Vaclav B, 22.04.2016, 16:34

previous topic - next topic

Vaclav B

22.04.2016, 16:34 Last Edit: 22.04.2016, 21:18 by Miroslav Minařík

Na střeše z nevodivého materialu kde svod sjíždí přes okap, se tento okap spojí přes svorku, ostatní ne.
Jak je tomu u plechové střechy?
Je nutné spojit s plechovou střechou všechny okapy na stavbě?
Protože by nebyla dodržená vzdálenost?

Jiří Schwarz

Na takto položenou otázku je těžké odpovědět přesně a konkrétně.
Obecně platí, že je důležité pospojovat to, co není dostatečně vzdáleno a mohlo by dojít k přeskoku.
Pokud je střecha plechová, měla by být spojena s okapy, pokud jsou "kovové". Ale dostáváme se do jiného problému - vzdálenosti od toho, co potřebujeme "vystrčit nad střechu" (anténa, komín,...)
Když si připočteme problémy s tím, jakou tloušťku by měl mít materiál střechy, pokud by hrozilo propálení a zapálení materiálu pod střechou, jaký může být problém se vzdálenostmi vodivých částí pod střechou, v mnoha případech pro "seriozní řešení" vychází levnější schovat střechu do "ochranného prostoru" oddálených jímačů ...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Kalina DC

A pak jsou střechy, u kterých to není ani proveditelné, třeba Lindab. Docela by mě zajímalo, jak svítí při zásahu bleskem  ;D
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jiří Schwarz

To je přesně ta střecha, nad kterou by měl "odborník" navrhnout takové provedení hromosvodu, aby se minimalizovalo nebezpečí přímého úderu do střešní krytiny
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Wolfgang Marks II

Jednoznačně bez ohledu na izolovanou soustavu, musí. Vysvětlení  podívejte se na na zóny LPZ, každé rozhraní LPS  musí být pospojováno a uzemněno. Navíc, ať se to líbí nebo ne plechová střecha vždy bude náhodným velkoplošným jímačem, a proto je potřeba proudové cesty rozmělnit na co největší množství.