Svokor prerába dom, ktorého kostra je z kovovej konštrukcie+kovový krov. Na kovovom krove sú namontované drevené hranoly na ktorých je bednenie z dosiek a strešná krytina je asfaltový šindel. Ako urobiť bleskozvod, aby blesk neprešiel z bleskozvodu do kovového krovu? Aktívny bleskozvod vopred zavrhol.

Zdeněk Friedrich

Předběhnu Honzu Hájka. Nejlepším řešením je izolovaný hromosvod se svody HVI. Samozřejmě je nutné udělat analýzu rizika a na základě zařazení objektu do třídy LPS spočítat vzdálenost s a podle projektu instalovat tak, aby byl celý objekt v ochranném prostoru jímacích tyčí viz http://www.kniska.eu/.

Jan Hájek

Hoďte sem nějaký obrázek, pokud není objekt veliký, šlo by to jedním jímačem a i jedním svodem.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Wolfgang Marks II

Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.
S úctou Wolfgang Marks

kamko7

Posielam foto domu. Pôdorys domu 16x10m.

Milan Hudec

Quote from: Wolfgang Marks II on 27.04.2016, 10:11
Nebo to taky lze udělat tak, že si nadefinujete zóny LPZ a kovový krov si uzemníte a propojíte se systémem vyrovnání potenciálů Izolované svody jsou velmi příhodné. Zbytek řešte podle normy. Pokud budete mít systém MaR, nezapomeňte na ČSN nebo STN EN 50310.

Když perfektně uzemním železné krovy tj. v zásadě pozvednu potenciál terénu na úroveň střechy tak budu počítat  se stejnou dostatečnou vzdáleností jako při odstupu kvůli jedné cykyně ke světlu na stropě v případě nevodivých trámů?

kamko7

Vie niekto poradiť systém aký by som mohol použiť? Prosím vysvetliť podrobnejšie, som úplný laik. Foto domu bolo doložené.

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.