• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 02:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?

Started by Pavel Šildberger, 04.05.2016, 10:53

previous topic - next topic

Pavel Šildberger

Potřebuju vědět, v které normě, vyhlášce nebo podobné legislativní záležitosti najít oporu pro požadavek zavírání rozvaděčů v nepřítomnosti kvalifikovaného personálu v blízkosti rozvaděče?
Z Logiky věci je jasné, že rozvaděč má dveře proto, aby byly zavřené, pokud se na rozvaděči nepracuje a přístup do něj by měl mít pouze kvalifikovaný personál, potřebuju jen znát lejstro, kde to je jasně uvedeno.

Radim Strycharski

Rozvaděč  nemusí  mít obecně vzato dveře vůbec žádné, takže těžko někde bude takový požadavek uveden přímo.  Jsou výjimky, jako např. u rozvaděčů s vnitřním krytím IP00 nebo u rozvodnic pro osvětlovací stožáry, to ale asi nebude váš případ. Nepřímo ale takový požadavek může vyplynout při hodnocení podmínek daných projektovou dokumentací, protokolem o určení vnějších vlivů apod.  Například v prostředí, kde je nutno dodržet krytí IP44 a rozvaděč má krytí při zavřených/otevřených dveřích krytí IP44/20 je jasné, že dveře musí být za provozu zavřené. Začal bych tedy údaji uvedenými v provozní dokumentaci. Pokud žádná není, je minimálně nutné zpracovat protokol o určení vnějších vlivů a místní provozní bezpečnostní předpis.  Jinak nemůže být známo, jak má vlastně elektrické zařízení vypadat.