Prečo je vysoká impedancia na výstupe z UPS?

Started by Robert Weinberger, 06.10.2006, 19:37

previous topic - next topic

Robert Weinberger

Pri meraní impedančnej slučky ( L - N ) na výstupe zo zdroja UPS 3f som nameral na L1 - 10,22ohm, na L2 - 4,84 ohm a na L3 - 2,14 ohmpri napätí 231 V. Približne rovnaké hodnoty aj medzi L - PE. Na vstupe do UPS je impedancia v rozmedzí 0,10 až 0,12 ohm pri napätí 236 V. Odmietol som vydať revíznu správu s kladným hodnotením, nakoľko za B10A ističom pri kábli CYKY 3Cx2,5 som nameral impedanciu 4,97 ohm, čo nepostačuje na vybavenie ističa za 0,4 sekundy.
Nemá byť impedancia na vstupe aj výstupe z UPS aspoň približne rovnaká ? Alebo aspoň všetky tri hodnoty rovnaké ? Je to normálne ? V čom može byť chyba? Prosím o radu, čo s tým?

Štefan Beláň

Je to dané výkonem UPS. U velikých UPS se to neprojeví, ale u malých ano. Ochrana je zajištěna vyhovujícím dotykovým napětím při zkratu.  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Fuksa

To: Weinberger
Jde o to, jaký jste použil princip měření. Klasické přístroje pro měření impedance smyčky měří způsobem, že zatíží měřený obvod definovaným proudem a změří úbytek napětí. Z ohmova zákona pak vypočítají impedanci (zjednodušeně řečeno). Při měření na UPS navíc záleží na typu UPS, ale v podstatě v okamžiku zatížení měřícím proudem elektronika UPS začne vyrovnávat napětí, omezovat proud ap. Proto jsou klasické měření impedance u UPS nepřesná a v praxi nepoužitelná.

Robert Weinberger

Quote from: Štefan Beláň on 06.10.2006, 19:45
Je to dané výkonem UPS. U velikých UPS se to neprojeví, ale u malých ano. Ochrana je zajištěna vyhovujícím dotykovým napětím při zkratu.  :-\

V tomto prípade sa jedná o pomerne velkú UPS okolo 30 kW. Ak je ochrana zaistená vyhovujúcim dotykovým napätím, tak pri skratu na jednej fáze za 10 A ističom teda nevybaví istič, lebo netečie cezeň dostatočný prúd, ale "vyhodí" celý výstup z UPS a teda aj zariadenia, ktoré by mali ostať pod napätím a zo skratom nemajú nič spoločné. A to predsa nie je účelom UPSky.  R.W.

Robert Weinberger

Quote from: Jiří Fuksa on 06.10.2006, 22:54
To: Weinberger
Jde o to, jaký jste použil princip měření. Klasické přístroje pro měření impedance smyčky měří způsobem, že zatíží měřený obvod definovaným proudem a změří úbytek napětí. Z ohmova zákona pak vypočítají impedanci (zjednodušeně řečeno). Při měření na UPS navíc záleží na typu UPS, ale v podstatě v okamžiku zatížení měřícím proudem elektronika UPS začne vyrovnávat napětí, omezovat proud ap. Proto jsou klasické měření impedance u UPS nepřesná a v praxi nepoužitelná.

V tomto prípade boli vykonané merania prístrojom INSTALTEST 61557. Meraní bolo vykonaných viacero. S rovnakým výsledkom. Ako som správne pochopil, rozdielne impedancie jednotlivých fází boli dané ich rozdielnym prúdovým zaťažením?R.W.

Štefan Beláň

07.10.2006, 15:54 #5 Last Edit: 08.10.2006, 20:18 by Štefan Beláň
To: Weinberger

Zdroj 30 kW již nespadá do malých zdrojů, a měl byste naměřit vyhovující hodnoty. Naměřená impedance 10 ohmů je divná?  ::)
Možná je chyba v UPS, ale také možná závada měřícího přístroje - metody měření. Podívejte se do dokumentace, jaké parametry uvádí výrobce, a pokud máte možnost, tak výrobce kontaktujte.

P. S: Ochranu před dotykem můžete provést chráničem nebo "jističochráničem".
Chránič chrání - jistič jistí.

valko_peter

UPS bývajú veľmi často vyhotovené ako spínané (pulzné) zdroje a tie na výstupe tvoria sínusovku deformovanú, vytvorenú z impulzov, tzv pulzne-šírková modulácia.
Revízne prístroje predpokladajú asi čistejšiu sieť. a merajú impedanciu v krátkom čase, myslím, že v jednej polvlne, maximálne v jednej sínusovke. ak táto nie je správneho tvaru, tak môžu vykazovať chyby.

Robert Weinberger

Páni, ďakujem za odpovede. Zase som o niečo múdrejší.  :)

Bittner Gerhard

Na UPS je možno hledět jako na řízený napětový zdroj s omezovačem proudu.Z toho plyne,že při malé zátěži má velký vnitřní odpor,při větším odběru proudu se vnitřní odpor zmenšuje .Regulační smyčka udržuje konstantní napětí až do nastavení limitu proudu -pak se to celé zavře.Nic na tom nemění , že je to technicky provedeno jako spínaný zdroj.Měřit smyčku má tedy snad smysl jen při proudu odpovídajícímu vypínacímu proudu jističe. Je to trochu podobné výstupním obvodům frekvenčních měničů.

Miroslav Revús

To by znamenalo, že to má vlastné ochrany proti preťaženiu a skratu na výstupe (čiastočne blbvzdorné) a že je podstatné vyhotoviť pre spotrebiče na výstupe kvalitné pripojenie k ochrannému vodiču (obmedzenie dotykového napätia pri poruche)
Pri frekvenčných meničoch je tiež dôležité vedieť, že takmer všetky sú citlivé na privedenie cudzieho napätia na výstup - aj meraním izolačného stavu - hrozí zničenie výstupných IGBT tranzistorov.

Miroslav Janča

Problematika posouzení bezpečnosti  z hlediska samočinného odpojení při poruše za frekvenčními měniči  a UPS je dost podrobně popsaná v článku "Z praxe pro praxi ..." v (neznámá značka) (neznámá značka) 3/ 2004 Ing. Grínacem z UPS Servisu.

Štefan Beláň

Chránič chrání - jistič jistí.