• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 13:04

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Dává se dutinka do zástrčky BALS?

Started by Vratislav Fugl1, 07.05.2016, 12:46

previous topic - next topic

Vratislav Fugl1

07.05.2016, 12:46 Last Edit: 07.05.2016, 16:11 by Miroslav Minařík
Pokud do zástrčky BALS dávám slaněné vodiče, dává se dutinka? Dle info na jiném fóru ne. Je to pravda?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Miroslav Minařík

Quote from: Vratislav Fugl1 on 07.05.2016, 12:46
Pokud do zástrčky BALS dávám slaněné vodiče, dává se dutinka? Dle info na jiném fóru ne. Je to pravda?

Pokud je výrobce stanoveno, že lze použít slaněný vodič (již celkem běžné), tak dutinka je zbytečná. Do klecové svorky snad také necpete dutinku.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Schwarz

Ono to z té fotky není dobře vidět.
Pokud myslíte stejnou zástrčku jako já, tak tam tlačí šroubek přímo na vodič a tam by by,lo špatně, kdyby se šroubek cpal přímo mezi jednotlivé drátky
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Bals používá systém Quick Connect, který je určen jak pro pevné, tak pro slaněné vodiče.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Filip Dobiáš

Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti

Vratislav Fugl1

S odpověďmi ode všech, jsem převelice spokojen!!
Odborný chtíč nenasytný, byl náležitě ukojen.
:)
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jirka Š. Svejkovský

Super video. Jenom jedna věc na něm není zřejmá. Zelenožlutý vodič by měl být o něco delší, než ostatní.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Zdeněk Pikhart

Uchycení PE je vyvýšené, tak mohou být vodiče stejně dlouhé.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Milan Hudec

Tak to nesouhlasím.
Možná teoreticky ano ale  nikomu na práci mnoho nepřidá ostatní vodiče zkrátit.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Mudra

Quote from: Milan Hudec on 07.05.2016, 20:44
Tak to nesouhlasím.
Možná teoreticky ano ale  nikomu na práci mnoho nepřidá ostatní vodiče zkrátit.


Nesouhlasím s Tvým nesouhlasem. Ale jen z části.
Technické opatření, aby byl PE vodič vytržen jako poslední je již obsaženo, není bezpodmínečně nutné dělat další.
Souhlasím v té části, že dobrý technik to radši udělá i tak
Elektrikář - údržbář §6, §8

Milan Hudec

Quote from: Jiří Mudra on 20.07.2016, 07:48
Nesouhlasím s Tvým nesouhlasem. Ale jen z části.
Technické opatření, aby byl PE vodič vytržen jako poslední je již obsaženo, není bezpodmínečně nutné dělat další.
Souhlasím v té části, že dobrý technik to radši udělá i tak

Nesouhlasím s tvým nesouhlasem mého nesouhlasu.
Vezmi si třeba CYSY 5x1,5, ohol konec, zž nech o onen odhaduji centák delší, upni vodiče do svěráku a tahej.
Alespoň já takto kdysi zjistil, že 1cm je prostě málo, ne vždy se z/ž urval coby poslední.
Záleží na konkrétním provedení šnůry, nicméně jako nejmenší spolehlivý rozdíl v délce vodičů vidím tak 3cm.