Started by Radek Novotný40, 09.05.2016, 10:01

previous topic - next topic

Radek Novotný40



Potřebuji přemístit zásuvku v nevytápěné garáži o cca 5 metrů na strop pro pohon vrat.

Rozvod není problém, cyky 3x2,5, samozhášecí instalační trubky, zásuvka ABB IP44 na dřevěný strop pod ni 5mm nehořlavá podložka.

Problém je krabice místo stávající zásuvky na zdi - co jsem se díval nemají vývody na zadní stěně, pokud si tam udělám svévolně díru předpokládám, že poruším krytí IP44. I když použiji průchodku mám pocit, že to splňovat normu asi nebude. V garáži je samozřejmě sucho, ale chci mít vše v pořádku pro případ pojišťovny atd.

Lukáš Rotrekl

Ta stávající zásuvka je vestavná? V instalační krabici?
Proč na strop dávat podložku, když můžete použít zásuvku určenou na hořlavý podklad (za předpokladu, že se vlezete do správné třídy reakce na oheň)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radek Novotný40

Ano, zásuvka je vestavná v krabici. Podložka na strop je vedlejší, měl jsem materiál doma, samozřejmě není problém použít zásuvku na strop jinou.

Lukáš Rotrekl

Kabelový vývod do instalační krabice v provedení IP55 lze najít například v sortimentu LEGRAND PLEXO.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Otázkou je především to, zda musí být v garáži krytí IP44.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Novotný40

Díky za odpovědi, dříve to bylo neuzavřené parkovací stání, teď přidána vrata a zadní stěna. Nechal jsem si samozřejmě vypracovat nové požárně bezpečnostní řešení, ale popis vychází z původního co se týče zásuvky a tak chci jít cestou nejmenšího odporu.