Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?

Started by Jan P, 18.05.2016, 13:05

previous topic - next topic

Jan P

V projektu rodinného domu mám pokyn, že do základů (do betonu) mám dát kolem dokola pásek FeZn 40x3 (tuším) a provést 6 vývodů pro hromosvod (4 rohy + uprostřed delší strany domu) a jeden vývod pro domovní rozvaděč.

Elektrikář, co mi dělal elektroměrový rozvaděč a potí i revizák, co dělal výchozí revizi na něho, když jsem se ptal co a jak kde připravit během stavby mi zase říkali, že je to špatně, že by měl mít domovní rozvaděč svoje uzemnění, abych nezatáhl blesk při úderu do hromosvodu i do elektroinstalace.

Předpokládám, že otázka padne, tudíž - projekt na elektro nemám a na hromosvod ještě nemám.

Jaké je správné provedení uzemnění?

Patrik Dedík

Toho sa bat nemusite. Toto je najlepsie riesenie, takto sa to robi. Zo zakladoveho zemnica si to mozete vytiahnut bud do rozvadzaca alebo na MET. Samozrejme,zavolajte si odbornika lebo zle spravenene uzemnenie, to je ako keby ziadne.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Pavel Horský

Výborně, tak až budete mít projekt na hromosvod, tak bude vše jasné. Projektant tvořící PD na váš objekt nejlépe zná vaši stavbu a tak to nerchte vyloženě na něm.

Projekt elektroinstalace pak řeší vnitřní ochranu před bleskem a přepětím. Pokud neplánujete vytvoření tohoto projektu, pak je mi vás líto. Vždyť vy vedle sebe nemáte ani odborníky, kteří by vás zdárně vedli k vytvoření bezpečné elektroinstalace. Ti, co vám nabulíkovali, že je špatně propojit zemnící soustavu hromosvodu s vodičem PE z důvodu zavedení části výboje do objektu by mi přes práh už rozhodně nesměli.

Soustavy se nepropojují pouze v určitém případě kdy vzdálenosti uzemnění a PE instalace jsou od sebe vzdáleny více než 5m a toho nebudete schopen docílit.
Obraťte se na odborníka a zaplaťte mu co si řekne. Určitě se vám to vyplatí a ve finále ušetříte.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin H.

Quote from: Pavel Horský on 18.05.2016, 16:07
Ti, co vám nabulíkovali, že je špatně propojit zemnící soustavu hromosvodu s vodičem PE z důvodu zavedení části výboje do objektu by mi přes práh už rozhodně nesměli.
....
Obraťte se na odborníka a zaplaťte mu co si řekne. Určitě se vám to vyplatí a ve finále ušetříte.


Keby tak bolo jednoduché odborníka rozoznať od diletanta! Prvého zaplatiť a druhého stiahnuť z obehu.

Aj kamarátovi s projektom "elektrikári" nabulíkovali, že to má celé zle nakreslené. Že mu príde blesk do domu a že pásovina v betóne nemôže fungovať a tak. Pre laika to znie logicky! Blesk príde po tomto drôte odtiaľ zo strechy sem do domu. A betón elektriku predsa nevedie. Okrem toho to povedali špecialisti s dlhoročným pôsobením v obore. V tom okamihu naozaj nevedel, ako ďalej.

Autor otázky je na začiatku stavby, nech sa pripraví na takéto situácie.





Ján Garaj

Quote from: Martin H. on 18.05.2016, 18:26
Keby tak bolo jednoduché odborníka rozoznať od diletanta! Prvého zaplatiť a druhého stiahnuť z obehu.

Aj kamarátovi s projektom "elektrikári" nabulíkovali, že to má celé zle nakreslené. Že mu príde blesk do domu a že pásovina v betóne nemôže fungovať a tak. Pre laika to znie logicky! Blesk príde po tomto drôte odtiaľ zo strechy sem do domu. A betón elektriku predsa nevedie. Okrem toho to povedali špecialisti s dlhoročným pôsobením v obore. V tom okamihu naozaj nevedel, ako ďalej.

Autor otázky je na začiatku stavby, nech sa pripraví na takéto situácie.
Pán kolega Horský má ako skoro vždy pravdu.Ak mi napíšete kde ste ,tak vám doplním jeho informácie a to naozaj aj zadarmo. A to z profesionálnej hrdosti.Ak ale  budete moju radu chcieť aj použiť aj s prípadným zdôvodnením,tak za to sa už platí






Jan P

Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní.

Jinak co se týče projektu elektriky, tak když jsme stavěli dům rodičů, tak to elektrikář udělal dle přání (co kde chtěli apod.), nakreslil plánky, pak jsme pozvali revizáka, který to proběhl, proměřil, vystavil revizi a hotovo. Stejným způsobem jsem to chtěl řešit i u sebe.

Ale když už jsme u toho, v jaké cenové oblasti se pohybuje projekt elektroinstalace bungalovu se standartní el. výbavou?


Patrik Dedík

Quote from: Jan P on 18.05.2016, 21:47
Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní.

Jinak co se týče projektu elektriky, tak když jsme stavěli dům rodičů, tak to elektrikář udělal dle přání (co kde chtěli apod.), nakreslil plánky, pak jsme pozvali revizáka, který to proběhl, proměřil, vystavil revizi a hotovo. Stejným způsobem jsem to chtěl řešit i u sebe.

Ale když už jsme u toho, v jaké cenové oblasti se pohybuje projekt elektroinstalace bungalovu se standartní el. výbavou?




Pozrite velmi peknu animaciu ako ma take uzemnenie vypadat.

http://www.kniska.eu/animace/flv-nove/07.1%20Uzemneni.flv/view

Urcite pozvite odbornika., lebo ti dvaja tak nevyzerali.
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Fuk Tomáš

Quote from: Jan P on 18.05.2016, 21:47
Hromosvod jsem chtěl řešit až bude dům hotovej nebo aspoň téměř hotovej, tudíž s oslovením odborné firmy jsem zatím nekvaltoval. Základy budu dělat za 14dní...
Tož jste na nejlepší cestě něco při vybudování základového zemniče zvrtat.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Údržbář

Nastudujte si příručku "Kniska" a "Tipy a triky" na doméně kniska.eu.

Vývody že základového zemniče z nerezi V4A (na přechodu beton/země to značně koroduje, uvnitř betonu stačí obyčejný pásek i nepozinkovaný - beton svým alkalický prostředím pásek chrání, když vám vykoukne z betonu, brzy urezne), pásek nastojato a minimálně 5 cm v betonu.

Počet vývodů hromosvodu nekomentuji, to je záležitost projektu.

Wolfgang Marks II

Ach jo, zase ta samá píseň. Respektujte prosím zákony, to je první krok. Stavební zákon a příslušné vyhlášky vám říkají, co musíte a co nesmíte. Nikoliv strejdové a kibicové. Schválně se jich zeptejte při těchto radách na toto : Pamatuješ si nějakou akci, která se Ti nepovedla a musel si ji opravovat/předělávat a pamatuješ si akci, na kterou můžeš být hrdý. Pokud vám někdo řekne, že nikdy nic nezkazil, tak lže. Na druhou otázku už mi obvykle nikdo nechce odpovídat kladně: Můžeš mi to, co mi radíš/tvrdíš dát písemně? A prosím i s odkazem ve které normě je to uvedené? A pokud nechce je to jasné.

A k vašemu dotazu.
Dokumentace uzemnění je součástí dokumentace elektrického zařízení, jak ji předepisuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 a další předpisy.
Společné uzemnění je dokonce v normách vyžadováno.
S úctou Wolfgang Marks

Ján Garaj

Quote from: Wolfgang Marks II on 19.05.2016, 12:11
Ach jo, zase ta samá píseň. Respektujte prosím zákony, to je první krok. Stavební zákon a příslušné vyhlášky vám říkají, co musíte a co nesmíte. Nikoliv strejdové a kibicové. Schválně se jich zeptejte při těchto radách na toto : Pamatuješ si nějakou akci, která se Ti nepovedla a musel si ji opravovat/předělávat a pamatuješ si akci, na kterou můžeš být hrdý. Pokud vám někdo řekne, že nikdy nic nezkazil, tak lže. Na druhou otázku už mi obvykle nikdo nechce odpovídat kladně: Můžeš mi to, co mi radíš/tvrdíš dát písemně? A prosím i s odkazem ve které normě je to uvedené? A pokud nechce je to jasné.

A k vašemu dotazu.
Dokumentace uzemnění je součástí dokumentace elektrického zařízení, jak ji předepisuje ČSN 33 2000-1 ed. 2 a další předpisy.
Společné uzemnění je dokonce v normách vyžadováno.

Dá sa s tým len súhlasiť 8)