Tak nějak mě napadlo jak by Temelín ustál náhlé odpojení od sítě při plném výkonu.Jelikož nejsem na takové úrovni abych domyslel do detailů případné děje v elektrárně,rád bychpožádal každého ,kdo o tom něco ví,aby mi trochu napověděl.
PS:doufám,že mi někdo neřekne,že vybuchne ??

Jiří Fuksa

To: Hruška
:) ;) :D ;D
Museli by tam zhasnout, protože jeho vlastní spotřeba není krytá z jeho vlastní výroby a napájení osvětlení berou právě z té sítě.
:) ;) :D ;D

P. Rotrekl

Je potřeba rozlišovat odpojení od sítě, jak má na mysli pan Fuksa, a odpojení od sítě, do které elektřinu dodává. Asi vás vyděsím, ale právě to zkoušeli osudnou noc v Černobylu. Z informací v novinách apod. vím, že v Temelíně v takovém případě nebezpečí nehrozí, protože chladicí čerpadla jsou údajně dobře zálohována. Pro ten účel je tam zásoba nafty pro generátory na několik dnů.

Zdeněk Hruška

Asi jsem se nevyjádřil zcela jasně:
Odpojením mám na mysli např.:přerušení vedení vlivem vichřice-prostě něco nepředvídataelného.A spíše mě zajímá jak by to "odlehčení" unesl generátor,popřípadně kam s odpadním teplem?

P. Rotrekl

Generátor by to unesl stejně, jako v jivých elektrárnách, ikdyž je tento největší v republice. Určitě má nějakou regulaci. A odpadní teplo ? Ve Vltavě je vody dost. Dporučuji navštívit informační středisko.

Jiří Klívar

při náhlém odpojení generátoru od sítě při plném výkonu dojde k překročení otáček. Působením nadotáčkové ochrany dojde k uzavření přívodu páry do turbíny. Reaktor je odstaven pádem regulačních kazet do aktivní zóny reaktoru (působením gravitace), přebytečné teplo z parogenerátorů je odvedeno do technologického kondenzátoru, kde je za pomocí havarijních dochlazovacích čerpadel dochlazeno. Celý děj je zabezpečen ochranami rychlého samočinného odstavení. Více se dozvíte, jak už bylo napsáno výše, v informačním centru JE Temelín nebo Dukovany

Jiří Klívar

Ještě pro doplnění: výše uvedené platí pro odstavení při zkratu na vyvedení výkonu z elektrárny, jinak při odpojení bloku v rozvodně dojde k regulaci výkonu na vlastní spotřebu.

Jan Vejražka

Moje chabé znalosti z elektroenergetiky říkají, že výpadek (tedy náhlé odlehčení) elektrárny není nic tak neobvyklého. Potom se pára vyfukuje do vzduchu a je to hrozný rámus.

Pavel Ryšavý

Pokud mne paměť neklame a došlo by k náhlému odpojení JETE nebo JEDU došlo by k automatickému přechodu na ostrovní provoz, na velíně by byl chvíli "hukot" ale nic mimořádného.
Přechody na ostrovní provoz jsou součástí výcviku operátorů, a jedná se sice o ne běžný provozní stav, ale o projektovou událost která by měla proběhnout rutině.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Zdeněk Hruška

Ještě jeden maý dotaz-Co to ten ostrovní provoz konkrétně znamená?,Co by se muselo dít,aby soustava totálně spadla >:D(prázdniny) ;)

Petr Škach

Jak už tady bylo uvedeno, došlo by ke standardnímu přejetí na vlastní spotřebu. Je to situace, která se na elektrárnách běžně zkouší. V tom Černobylu dělali poněkud drastičtější pokusy.
Ostrovní provoz znamená, že se část sítě oddělí od okolí a elektrárna potom napájí jen určitou oblast.

Petr Doležal

Dnes 20:00 National Geografic ČERNOBYL    (!)  (surprice)
Na zdraví a abychom byli lidmi