• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 17:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?

Started by David.David, 12.06.2016, 16:32

previous topic - next topic

David.David

12.06.2016, 16:32 Last Edit: 12.06.2016, 17:05 by Miroslav Minařík
V rozvaděči pro FVE mám stykač od OEZ RSI-20, který bručí tak moc, že je večer slyšet po celém domě.
Šel by ho nahradit např. nějakým elektronickým relé?

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

MrPeter

Nebo nový od OEZetu, např. RSI-20-20-X230. Ten má vestavěný usměrňovač, který brumu zamezí...

Patrik Mlynar

To moze byt viac mechanicky alebo akusticky problem, tam by som zacal a vymenu riesil az potom. Skrinka rozvadzaca moze fungovat ako ozvucnica spolu s DIN listou. Skuste ho odcvaknut z listy a nechat volne visiet na vodicoch (na skusku), ci sa to nezlepsi. Napriklad upevnenie DIN listy cez gumenny silentblok moze pomoct.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....

Oliver Mička

Poslednou dobou som aj ja menil zopar kusov inštalačných stykačov RSI.
Jeden krát som ich nahradil SEZ IKD a druhý krát opäť RSI ale X-radou - je tichučká.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Miroš Jan

Quote from: David.David on 12.06.2016, 16:32
V rozvaděči pro FVE mám stykač od OEZ RSI-20, který bručí tak moc, že je večer slyšet po celém domě.
Šel by ho nahradit např. nějakým elektronickým relé?


Proč tam máte tento, typ stykače?
No jo, firma šetřila. (zle)
Osaďte jiný typ s lepšími parametry, a máte pokoj. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

David.David

Přesně tak firma šetřila. Bručí i když ho sundám z DIN lišty. Takže stykač z X řady s jedním kontaktem bude mít označení RSI-20-10-X230 ?

Miroš Jan

Quote from: David.David on 13.06.2016, 09:45
Přesně tak firma šetřila. Bručí i když ho sundám z DIN lišty. Takže stykač z X řady s jedním kontaktem
Osadil bbude mít označení RSI-20-10-X230 ?

Osadil bych stykač pro průmysl.
Třeba z řady 3RT***

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Zdeněk Suchomel

Quote from: David.David on 13.06.2016, 09:45
Takže stykač z X řady s jedním kontaktem bude mít označení RSI-20-10-X230 ?


Ano