Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?

Started by HonzaPape, 16.06.2016, 14:07

previous topic - next topic

HonzaPape

16.06.2016, 14:07 Last Edit: 16.06.2016, 16:03 by Miroslav Minařík


Potřeboval bych vyměnit jistič typu B za typ D aby nevyhazoval při nárazovém proudu. (Jedná se o byt a jistič je 10A)
Pokud se podíváte na přiložený obrázek stačí stačí vypojit ten jistič vpravo, a vyměnit ho za nový typ?
Ten jistič vedle (IS-40) zůstane?

Ivan Polínek

Než se pustíte do výměny, musíte provést změření impedance smyčky daného obvodu.
Pokud impedance smyčky vyhoví i pro jistič s charakteristikou D, můžete provést výměnu pomocí pracovníka s  příslušnou kvalifikací.Postup je následující:
- vypnout hlavní jistič
- změřit zkoušečkou beznapěťový stav na měněném jističi
- povolit šroubky na jističi B-10A a následně demontovat jistič
- namontovat na lištu nový jistič stelného typu, zasunout správně vodiče a hřeben do svorek   jističe a utáhnout šroubky na jističi
- zapnout hlavní vypínač a potom měněný jistič
-po výměně doporučuji provést kontrolní měření impedance smyčky
Jak prosté, když se na po použijí správní lidé :D
RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jiří Schwarz

Do toho "hadráku" bych se bál pustit to přes D-čko
Jestli jsou na jističi připojeny 2 odchody pro 2 okruhy, možná by nebylo špatné to rozdělit a jistit samostatně 2 jističi.

Ale jak již napsal kolega - je to práce pro správné lidi se správnou kvalifikací
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

IS40 není jidtič ale vypínač.

Pokud dodržíte impedanci do 0,7 Ohm, neměl by to být problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Kalina DC

Ono taky záleží, co je před tou 10tkou. Pokud je tam 16/B, tak se problém s vypadáváním nejspíš přenese na ní  :-[
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

František Šohajda

A proč zrovna D?
Proč ne C ? Co máte za spotřebič? Jistič D se dává třeba na staré trafosvářečky a pod? :(
Nové už to nepotřebují......
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Tipnul bych si ze na tom hadraku bude navesenejch milion zdroju LED, nebo jeden velkej...
Jak napsali kolegove vyse, zmerit impedanci, a kdyz vyjde, tak by to vymenit slo, ale ja bych do toho spise nesel.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav Kalina DC on 16.06.2016, 18:30
Ono taky záleží, co je před tou 10tkou. Pokud je tam 16/B, tak se problém s vypadáváním nejspíš přenese na ní  :-[


To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

IS 40/1 je modularný vypínač do 40A 1 pólový
B10/1 je len istič s charakteristiku B= 3-5x In (30-50A špičkový prúd) .
Prečo práve D charakteristiku ?
Aký máte istič pred týmto vypínačom? Obyč starú IJV/ITM 15A ?
Do takých bavlnou-opletených vodičov by som sa neodvážil nič viac ako C10/1 (5-10x In)
aj dať. :-[
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Fuk Tomáš

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 16.06.2016, 23:00
To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.
Jak to, že ne? Naběhá se a ušetří za fitko.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Václav Kalina DC

Nejsem si s tím úplně jistý, ale mám takový pocit, že do hadráků se dával tak 1mm2 cu, tydle dráty při stáří a stavu instalace jsou tak na 6A/B. To bylo před 60ti roky stavěný na párset watů a né na rychlovarku. Navíc je to TN-Cčko. Už provoz takové instalace je celkem dobrodružství. Pokoušet se tam napasovat jistič s tvrdší charakteristikou je práce pro Lojzu všeumětela. Rozumný elektrikář od toho uteče. Už jsem zažil, že to i občas pokračovalo zvonkovým drátem.  (zle)
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Václav Třetí

Jen když se podívám na foto, tak je mi smutno a zle zároveň. Stačí se podívat, jak jsou udělané otvory v rozvodnici a je jasné, že to dělal hrozný flink.

Opletený vodič bude izolace N nebo NG, to znamená minimálně 60 let starý, jednička měď to nebude, možná je to dokonce dvaapůlka, ovšem zase možná hliník. Na tohle dávat jistič char D. je pozvánka pro hasiče, pokud to tedy nezachrání hlavní jistič, který se sice neví jaký je, ale mohl by být 15-16A a ten bude určitě rychlejší než D10A.

Já osobně doporučím rekonstrukci instalace, minimálně okruhů, které jsou udělané ze stejného vodiče.

P.S pro kol. Kalinu: Hadráky (správné označení vodiče opletené napuštěné, izol. N nebo NG) se dělaly v širokém rozsahu průřezů, jednička Cu se používala v začátcích elektrifikace, později pak již 1,5. Ovšem za války se používala 1,5 Al a na to když se ještě narazí, tak to je něco, vodič pod šroubky je obvykle rozlisovaný na tloušťku alobalu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Několikrát tu padla otázka, proč nebo co může za ty proudové rázy.
Typnul bych to na mikrovlnku nebo nevhodně zvolený transformátor pro napájení osvětlení.

S mikrovlnkou jsem zažil to samé. Tak jsem navýšil jistič na 13A/C a byl klid. Jen se nám mikrovlnka stejně do roku odebrala do křemíkového nebe.
Na nevhodně zvolené transformátory dojíždí uživatelé, co si nechali "odborníkem" nainstalovat toroidní trafo. Stačí jen použít varistor a je po problému.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Václav Kalina DC

Když na to narazim, tak je to většinou spojeno kroucení. Kupodivu tento typ spoje má lepší parametry než šroubek. Pokud v tom není použít i Al, tam je to většinou už vypálené a nedá se s tím nic dělat. Pokud se nejedná o nájemní byt,  majitel vždy přistoupí na rekonstrukci. U nájemních bytu se ve většině  případů jedna o přihlášku na elektroměr. Naštěstí mě to neživi, tak beru okamžitě roha, ale vždy se najde nějaký dobrodruh, co se pod to podepíše a vůbec mu nevadí, že v objektu je i plyn
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Václav Třetí

17.06.2016, 08:33 #14 Last Edit: 17.06.2016, 08:39 by Václav Třetí
Pane kol. Horský dovolím si vás opravit, v serii s transformátorem musí být zapojen termistor, aby byla eliminována proudová špička, případná napěťová špička v tomto případě potíže nedělá a varistor nepomůže. Příčinou může být i spínaný napájecí zdroj většího výkonu, zejména filtrační kondenzátory na síťové straně, kde výrobce ušetřil právě za termistor.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Omlouvám se. Samozřejmě jsem myslel termistor. Děkuji za opravu. Nerad bych zde někoho naváděl k hloupostem.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Variho Story
Termiho Story
Reziho Story

a dnes se instaluje Soft Start
Myslím, že to všichni pochopili
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jan Franěk

Celá diskuse je postavena na špatně položené otázce. Není důležité jak vyměnit, ale zda je to možné provést, vzhledem k bezpečnému provozování instalace. Případně co udělat proto, aby se neopakovalo pravidelné vypadávání jistěče.

Zkušení kolegové ovšem odpověděli vyčerpávajícím způsobem.  (poklona) (drinks)