Na zacatek jen poznamka, ze nepracuji v oblasti elektro a ani se tim nezivim, ale celkem me problematika kolem elektriny a elektroinstalaci bavi a zaroven jsem elektro kdysi i studoval. Narazil jsem na jednu vec, ktera mi uplne neni jasna. Revizni pristroj Metrel nameri napeti mezi N a PE 108V viz obrazek kdyz v dvouzasuvce je pouze pristroj. Po zapojeni dodatecne zateze do dvojzasuvky napeti mezi N a PE zmizi. Je mi jasne ze male napeti mezi N a PE muze byt, protoze pres N tece proud a tim padem se to chova jako maly odpor, ale zarazilo me kolik ukazuje pristroj. Kdyz jsem napeti meril klasickym multimetrem, tak mezi N a PE jsem nameril pouze neco kolem 0,5 V co mi pripada ok. Proc ale Metrel ukazuje to co ukazuje ?

Jiří Schwarz

Když je na PE napětí proti L i N cca srovnatelné, jednou z možností může být problém s připojením PE vodiče. Běžně se podobné hodnoty naměří u IT sítě, kde PE není spojen s pracovními vodiči.

Asi by to bylo za důkladnější prozkoumání. Mohl by tam být i nějaký nestandardní nebo nebezpečný stav.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Václav Kalina DC

A nebo je zásuvka připojena na zdroj záložního napájení, což je vlastně take zdroj IT
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Zdeněk Mazač

Přístroje f. Metrel mají v sobě zabudován tzv. monitor svorek a tímto monitorem je na prvním obrázku indikováno nepřipojení zásuvky na PE vodič. Nemusí jít nutně o nepřipojený vodič v zásuvce, ale rozpojený nebo hodně vadný kdekoliv v obvodu této zásuvky. Také zobrazovaný otazník na přístroji ukazuje, že přístroj nerozpoznal síť TN. Po připojení spotřebiče se zdá vše v pořádku, ale co je to za spotřebič? Může jít o spotřebič spojený s PE jiným způsobem. V každém případě jde o velmi nebezpečný stav.
A protože jste laik, tuto závadu neřešte, nechte to na někom, kdo si s tím poradí. Přístroj máte dobrý, lze s ním poruchu objevit, ale pokud jen měříte a nevíte co a nedokážete to správně vyhodnotit, tak si zaděláváte na průšvih.

Juraj Rojko

Docela pravděpodobná je i závada přímo v zásuvce. Zasunutím druhé vidlice může v dojít k mírné deformaci vnitřní konstrukce, která dočasně "opraví" vadný kontakt na PE.

Viktor123

Dekuji za podnety. Podarilo se mi prijit na pricinu problemu. Jedna se o to, ze merici snura s vidlici od pristroje Metrel nemala kontakt s PE kvuli problemove redukci, ktera se pouzivala z duvodu jineho typu vidlice. Po vymene vidlice a tim padem odstraneni redukce je to jiz ok. Spise je ale zajimave to, co me i zmatlo nejvic, ze kdyz neni pripojen PE k mericim svorkam pristroje a jsou pripojene pouze svorky pro mereni L a N, tak Metrel ukazuje i "nejake" napeti mezi L a PE a zaroven i mezi N a PE, kterych soucet dava fazove napeti. Mate s tim nekdo zkusenost, je to vlastnost danych pristroju pri mereni napeti dana neurcitosti potencialu PE vzhledem k jeho nepripojeni k mericim svorkam pristroje ?

Zdeněk Mazač

Měřící přístroj si sám hlídá připojení všech vodičů a i proto indikuje připojení k síti TN....při některých měřeních používá jako referenční svorku vodič N a nebo PE /impedance sítě/smyčky/. Pomocí tohoto monitoru sítě lze velmi rychle objevit např. horší kvalitu vodiče N. Samozřejmě kvalitu sítě/smyčky lze i vyhodnotit pomocí jednotlivých měření impedancí a porovnat výsledky, ale je to zdlouhavější.

Viktor123

Rozumim, pouze je trochu matouci, ze kdyz se nastavi funkce mereni napeti mezi vsemi svorkami, tzn. mezi L, N a PE, ale pripoji se pouze svorky L a N, tak to ukazuje i "nejake" napeti mezi L a PE a N a PE. Cekal bych, ze tam bude zobrazovat 0 a ne 108 V resp 128 V. Ale je to asi dano tim, ze neumi vyhodnotit dane napeti, protoze PE neni propojen, tak tam fazove napeti "nejak" rozlozi na 2 casti... Premyslel jsem totiz jestli neni chybny i samotny pristroj Metrel, ale zrejme to je vlastnost. Proto jsem se i ptal, jestli muze nekdo potvrdit, ze to je spravne chovani pristroje za dane situace.

Fuk Tomáš

Quote from: Viktor123 on 20.06.2016, 15:01
Spise je ale zajimave to, co me i zmatlo nejvic, ze kdyz neni pripojen PE k mericim svorkam pristroje a jsou pripojene pouze svorky pro mereni L a N, tak Metrel ukazuje i "nejake" napeti mezi L a PE a zaroven i mezi N a PE, kterych soucet dava fazove napeti. Mate s tim nekdo zkusenost, je to vlastnost danych pristroju pri mereni napeti dana neurcitosti potencialu PE vzhledem k jeho nepripojeni k mericim svorkam pristroje ?
To, že na svorku PE měřáku nepřivedete zvenčí žádný definovaný potenciál, ještě neznamená, že ta svorka žádný potenciál nemá. Má, naprosto určitý, a to takový, jaký vám měřák ukazuje. Zřejmě se vytvořil kapacitním děličem mezi vývody měřáku L, N a PE. A protože pro soufázová napětí platí UAC = UAB + UBC, tak vám ukazuje, co ukazuje. Co byste chtěl, aby ukazoval? Něco jiného, než co naměřil?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Viktor123

Mate pravdu, ze i nepripojena svorka bude mit nejaky potencial, takze to co to ukazuje bude zrejme ok. Diky.

Zdeněk Mazač

Můžete si být jistý, že přístroj ukazuje správné hodnoty, při tomto přepnutí na měření napětí vám v podstatě ihned ukazuje, že měřený obvod má vadný nebo nepřipojený PE vodič.
Máte možnost přepnout přístroj na měření impedance sítě a měřením zjistíte nějakou hodnotu impedance a následně přepnete na měření impedance smyčky a změřená hodnota bude výrazně vyšší. Pokud si uvědomíte jak je proveden rozvod, tak rozdíl impedancí by neměl být větší jak 25%.
Je třeba si uvědomit, že tento přístroj měří impedance "třívodičovou metodou". Obvod lze změřit i "dvouvodičovou metodou např. pomocí měřícího přístroje Zerotest, ovšem tam provedete měření impedancí každé zvlášť a porovnáte hodnoty.
Monitor svorek vám ukáže vadu obvodu ihned. V případě např. vadného vodiče N může přístroj při měření napětí ukázat správná napětí, ale pokud obvod zatížíte např, spotřebičem, okamžitě výsledek na monitoru svorek vidíte.
Ale chce to s přístrojem měřit a získat trochu zkušeností. A vědět co měříte, co přístroj ukazuje.......monitor svorek je velmi užitečný při hledání závad.