Musí být ve zdravotnických prostorech skupiny 2 osvětlení rozděleno na 2 okruhy?

Started by Petr X. Šrámek, 22.06.2016, 14:16

previous topic - next topic

Petr X. Šrámek

Osvětlení je napojeno z DO
Není mi jasný výklad článku 710.559.101 ČSN 33 2000-7-710 (s příhlédnutím k 6.10.1, TNI 332140)

J Lhava

2 okruhy v tématu dotazu jsou něco jiného, než 2 zdroje napájení požadované ČSN.

Quote710.559.101 Světelné obvody
Ve zdravotnických prostorech skupiny 1 a skupiny 2 musí být k dispozici minimálně dva zdroje napájení. Jeden z těchto dvou zdrojů musí být připojen k bezpečnostnímu napájení.


Quote6.10.1 Světelné obvody
Ve zdravotnických prostorech skupiny 1, skupiny 2 a v únikových cestách musí být světelné obvody rozděleny minimálně na dva obvody. Alespoň jeden z těchto obvodů musí být připojen na důležité obvody a nejméně jeden na méně důležité obvody.