• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 17:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?

Started by kuba kozich, 22.06.2016, 14:24

previous topic - next topic

kuba kozich

22.06.2016, 14:24 Last Edit: 22.06.2016, 14:51 by Miroslav Minařík
Jedná se mi o výpočet trubičkové pojistky viz obvod v příloze. Na vstup je přivedeno napětí 35V z baterií, které je pomocí potenciometrů sníženo na 5V a to je přivedeno na výstup, kam je připojeno plc AMINI4DS na analogový vstup. Jedná se o napěťový sensor, který snímá hodnotu napětí na bateriích.

Milan Illek

Zřejmě se jedná o otázku mimo fórum. Není to VTZ elektro. Ale obecně: Nestačí údaj o napětí. :(

Jan Bocek

Tu pojistku tam nedáváte proti přetížení, ale proti zkratu.
Pokud jen odhadnu zatížení 50 mA, tak tam bude pojistka 100 mA.
Změřte zatížení a hodnotu násobte krát 1,5-2 a dostanete zaokrouhlenou
hodnotu velikosti pojistky proti zkratu.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jirka Š. Svejkovský

U baterek bych se ještě zajímal o zkratovou odolnost tý pojistky.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Martin H.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.06.2016, 21:40
U baterek bych se ještě zajímal o zkratovou odolnost tý pojistky.


Pre autora otázky to prakticky znamená, že by mal kúpiť poistky plnené pieskom.

Juraj Rojko

Spíše než tento odporový dělič bych jistil přívodní kabel. Také bych se zajímal o tepelné ztráty na R1, jak z pohledu dimenzování a chlazení R1, tak z pohledu vybíjení baterie. Dále bych řešil, zda vstup PLC snese 35V, když se oba potenciometry vytočí do krajní polohy. (Mimochodem, k čemu tam ten R2 vlastně je a proč místo něho není pevný odpor?) A také bych při nastavování zohlednil vstupní odpor PLC, který pravděpodobně nebude zanedbatelný - nenastavoval bych 5V naprázdno.

Jan Bocek

Quote from: Juraj Rojko on 22.06.2016, 23:19
Spíše než tento odporový dělič bych jistil přívodní kabel. Také bych se zajímal o tepelné ztráty na R1, jak z pohledu dimenzování a chlazení R1, tak z pohledu vybíjení baterie. Dále bych řešil, zda vstup PLC snese 35V, když se oba potenciometry vytočí do krajní polohy. (Mimochodem, k čemu tam ten R2 vlastně je a proč místo něho není pevný odpor?) A také bych při nastavování zohlednil vstupní odpor PLC, který pravděpodobně nebude zanedbatelný - nenastavoval bych 5V naprázdno.


Přidávám se k tomuto názoru, že takto řešit zdroj +5V pro PLC je konina. Ale otázka byla jen na pojistku. Obvykle dáváme keramiku (SIBA) 10,3x38  mm v provedení gG
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Václav Třetí

Celé zapojení je divné, nepraktické. LED má asi sloužit jako kontrolka, takže procházející proud 30 mA je zbytečný a pro většinu běžných LED příliš vysoký. Zdroj 5V by bylo lepší udělat pomocí zenerovy diody (pro malé odběry) nebo pomocí nějakého spínaného stabilizátoru, protože dělat 5V z 35V pro nějaký větší spotřebič lineárními stabilizátorem je výroba elektrických kamínek.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Juraj Rojko

To ale není zdroj, to je odporový dělič pro měření napětí baterie pomocí PLC. (Jsou i LED s Imax 1mA, pro signalizaci by měly stačit.)

LWQ

Tot otazka kolik proudu snese napetovy vstup PLC. Pokud je moznost I2C komunikace, tak bych napeti a proud merit Hallovou metodou a vstup je pak galvanicky oddelen od mereneho ...

http://robotstore.cz/obchod/arduino/ina219-i2c-arduino-modul-pro-presne-mereni-napeti-a-proudu/

Jirka Š. Svejkovský

Tak vypadá rychlá cesta od tří odporů a jedné LED k Arduinu :)

Tak přemýšlím, že by se tím daly docela dobře zalívat kytky ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

LWQ

Moznosti je vicero - poradil jsem to co mam v praxi odzkousene, byt ne s PLC ale s ESP8266, RPi, Pine atp. Prijde mi rozumnejsi mit baterku co umi vstup bezpecne znicit galvanicky oddelenou. Ale ano, odporovy delic s nizkoprikonovou LEDkou jsou take reseni.  o:-)