Jak řešit souběh vedení před a za SPD?

Started by Lukáš Jůzl, 30.06.2016, 14:29

previous topic - next topic

Lukáš Jůzl

30.06.2016, 14:29 Last Edit: 30.06.2016, 21:51 by Miroslav Minařík
V hlavním rozvaděči objektu je instalován svodič T1+T2. Je zde provedeno rozdělení PE a N a připojení k HOP vodičem CYA 25. Bohužel stejnou trasou délky cca 15m potřebuji vést přívod pro podružný rozvaděč (SPD T2) napájený z tohoto HR. Jaká opatření provést, aby se co nejméně indukovalo přepětí z vodiče CYA? Pomůže oddělení vedení pod omítkou o cca 20-40cm?

Milan Hudec

Ideální odstup neexistuje vždy se bude mezi sebou prát indukce a kapacita.
Nicméně pokud v dalším rozvaděči zopakujete třídu II při vámi uváděném odstupu bude vše s největší pravd. OK

Jan Hájek

Chráněné vedení bych táhl  kovové chráničce, kterou bych na obou stranách připojil na uzemnění.
Nebo dát stíněný kabel.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Fuk Tomáš

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)