Při rekonstrukci koupelny chce elektrikář provést pospojení kovové vany, podlahového žlabu a radiátoru tak, že natáhne vodiče 4mm2 do podomítkové krabice ze které půjde 1 vodič až do rozvaděče.
Existuje předpis jak toto propojení vodičů provést? Nelíbí se mi varianta krabice na zdi. Nejradši bych vodiče propojil pod vanou, buď přímo na zemnícím šroubu vany nebo v nějaké krabičce přístupné přes dvířka k sifonu. Což elektrikář nechce.
Je možné vodiče propojit pod vanou nebo musí být krabice, případně proč?

Milan Hudec


Radek01

to už nejde, žlab je zabetonovaný a natažený vodič nemá takovou délku

Rozvodak

A proc se vodice pospojeni nedaly napriklad pod strojek zasuvky na holeni nebo pracky?
Montér ve službách rozvodných závodů.

Radim Strycharski

Quote from: Radek01 on 05.07.2016, 23:34
Nejradši bych vodiče propojil pod vanou, buď přímo na zemnícím šroubu vany nebo v nějaké krabičce přístupné přes dvířka k sifonu.

Ano, můžete to provést některým z těchto způsobů.

Pavel Horský

Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy).
Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek01

Quote from: Pavel Horský on 07.07.2016, 11:53
Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny

Ale právě krabice na stěně koupelny jsem se chtěl vyhnout což podle kolegy výše možné je...?

Pavel Horský

No tak samozřejmě se musíme bavit o "řemeslném" provedení. Pokud vám chce někdo instalovat krabici na povrch, tak toho bych hnal sviňským krokem. Krabice nemusí být umístěná ze strany koupelny (nevzhledné víčko na obkladu), ale může se samozřejmě dát do omítky (do zdiva) vně koupelny, např. do chodby nebo sousední místnosti koupelny.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek01

ano, je tu možnost dát krabici vedle na toaletu. Bohužel ale délka zabetonovaného vodiče od žlabu stačí jen asi 0,7m pod strop. A pod stropem navíc bude krabice od ventilátoru. Proto se mi tato varianta nelíbí a hledám jiné řešení (2 krabice, jedna pod stropem, druhá o kus níž...)

Jan Palička

Quote from: Pavel Horský on 07.07.2016, 11:53
Z hlavní uzemňovací svorky vodič CY6mm2 do oné krabice u koupelny, kde je instalována svorka doplňujícího pospojování, ze které je pak připojeno doplňující pospojení vodiči CY4mm2 vana, trubky topné soustavy, popřípadě vodovodní potrubí, je-li z vodivého materiálu a stejně tak ochranné kolíky zásuvek. Krabice se svorkovnicí doplňujícího pospojení může být umístěna i ve stoupačce (paneláky, bytové domy).
Viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.3 čl. 544.

Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Bocek

Quote from: Miroš Jan on 07.07.2016, 14:25
Asi sem zaostalej, ale co znamená zkratka MET?


Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit)
MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826
HOP ČSN 33 2130 ed. 2  hlavní ochranná přípojnice
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB

na něco jsem zapomněl?
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jan Bocek on 07.07.2016, 16:21
Nejsi sám.....je to zajímavý test, přinesl to jednou vnuk ze školy ( měli doplnit)
MET je ale hlavní uzemňovací přípojnice, main earthing busbar ČSN 60050-826
HOP ČSN 33 2130 ed. 2  hlavní ochranná přípojnice
PAS
PA
BN
CBN
PB
PBE
PBU
FE
FB
XB

na něco jsem zapomněl?


U DEHN používají ještě pro dokonalé zmatení MEB.:)

Marek Laube


Pavel Horský

Quote from: Jan Palička on 07.07.2016, 14:21
Podle přílohy B (pravda informativní) není nutno táhnout 6 mm2 vodič až z MET, ale stačí z rozvaděče dimenzí dle 543.1. Je to tak, nebo něco špatně čtu?


Záměrně jsem psal z MET, neboť jsem přesvědčený, že napojení na PEN a nebo PE bez přízemnění bodu rozdělení může být při poruše PEN pěkným nadělením, které může někoho dost rychle zbyvit působení na této planetě.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Martin H.

Skúsil som vyhľadať ekvivalenty výrazov v skratkách MEB a MET.

T - terminal = svorkovnica všeobecne
B - bar = mostík (typ svorkovnice)
B - busbar = rozvodná lišta (napr. Cu pásovina alebo tiež masívny mostík)

a aby skratiek nebolo málo, miesto "earthing" sa v US používa aj "grounding".




Miroš Jan

Doprčic, jsme ještě v české republice?
Zkratky nesnáším. Jsem elektrotechnik, v revizních zprávách se snažím zkratkám vyhnout, pokud to de, a nepoužívám cizí řeči.!!
>:D
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavel Horský

Souhlasím. Jen např. zkratka HOP (hlavní ochranná přípojnice) mi až tak nevadí. Ono ani nejde dost dobře psát do výkresu popisky plnými názvy. To by se tam asi vše ani nevešlo a výkres by byl velice nepřehledný.
Na druhou stranu jsme přece technici a základní zkratky bysme měli znát.
Mluvil jsem o výše uvedeném problému s Honzou Hájkem. Říkal jsem mu, že bysme měli jako Češi používat český jazyk a to včetně českých zkratek.
On mi to tak nějak vyvrátil s tím, že jsou normy vlastně převzaté a dost pracně se překládají.
Myslím, že se k tomuto vláknu Honza i sám vyjádří, tak si počkejme na jeho vysvětlení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz