Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?

Started by Verenavský, 14.07.2016, 12:49

previous topic - next topic

Verenavský

14.07.2016, 12:49 Last Edit: 15.07.2016, 08:01 by Miroslav Minařík
Známý koupil chatku u vody  s hl. jističem před elektroměrem B25A a s přívodem do chatky 3Cx4mm. V chatce je dvouplotýnkový vařič a světlo. Přívod je v PVC trubce udělaný v roce 2010.
Ptá se zda to má vykopat a nahradit 10mm2 Cu nebo mu stačí 6m2m?

Milan Illek


Jirka Š. Svejkovský

Kabel 3C: černá (L), světlemodrá (N), zelenožlutá (PE). Pokud je to správně zapojeno, do chatky vodič PEN nevede, můžete být v klidu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Žvak Petr

CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Verenavský

Quote from: Žvak Petr on 15.07.2016, 13:36
CYKY 3Cx4mm není takový problém jako jistič25A. Měla by tam být 20A.
Je rozdíl jestli je přívod TNC a TNS. O min. průřezu PEN se jedná jen v TNC.

3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.

Milan Illek

Quote from: Milan Illek on 15.07.2016, 11:44
A v čem je problém. V 3C snad není PEN?

Správně to mělo být:
A v čem je problém? V 3C není PEN.

Vít Rotrekl

Quote from: Verenavský on 15.07.2016, 15:14
3x4mm v zemi, v trubce 35A.
Nevidím zde žádný problém.


A vy víte Zs v místě připojení? Délku přípojky? Netvrdil bych striktně že to je OK.

Osobně mám taky o té 3x4 na 25A tršku pochybnosti.... hodil to někdo Sichru? Mě se nechce startovat pracovní počítadlo...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Jo, při nejblbějším uložení snese 30A. U chatky se nedá předpokládat 25A trvale (pokud nepatří zemědělcům z Vietnamu), takže v poho.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ACEOF ACES

Jestli, v tomto případě, není kabel CYKY 3Cx4mm2 delší než 30metrů a je v pořádku, tak bych hned na jeho začátku přešel do TN-S, i v chatce a osadil bych proudový chránič/e.