Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?

Started by Josef Martinec, 15.07.2016, 11:57

previous topic - next topic

Josef Martinec

15.07.2016, 11:57 Last Edit: 15.07.2016, 12:25 by Miroslav Minařík
Mám kotel FB2 automat s řídící jednotkou TECH 702zPID, tato jednotka je schopna ovládat čerpadlo okruhu bojleru v závislosti na teplotě užitkové vody.
Použitá čidla jsou KTY - s teplotou stoupá odpor.
Jde mi o to že v okamžiku kdy řeším dva bojlery tak bohužel nemám dvě čidla (vstupy). Napadlo mě tedy použít ke každému bojleru samostatné termostatické čidlo v paralelním zapojení a ovládat takto "pomocné" relé.
Na vstup jednotky bych místo čidla připojil  potenciometr s nastavenou hodnotou nedosažené teploty+ odpor 100ohm v sérii přičemž k odporu by byl paralelně zapojen kontakt relé tak aby došlo vypnutím relé k navýšení celkového odporu, což by jednotka vyhodnotila jako dosažení požadované teploty.

Napadá někoho elegantnější řešení?
Případně jsem opomněl nějakou věc?

Václav Kalina DC

Pokud jsou ty boilery identické, mělo by stačit je zapojit paralelně a řídit to pouze podle jednoho. Nevidím důvod proč si komplikovat regulaci když se vám teploty vyrovnají rovnoměrně
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Josef Martinec

Bojlery identické nebudou , jeden bude kombinovaný závěsný 160l v 1pp (koupelna 1 + WC)  a druhý 200+l , ale ležatý v 2np (koupelna 2+ kuchyň s myčkou) a odběr vody zatím nelze ani odhadnout.
Případně by to šlo, asi ještě řešit pomocí termostatických ventilů s kapilárovým čidlem a čerpadlem Alpha 2 s tím, že čidlo teploty osadíme do používanějšího bojleru - což teď stejně nevím který bude.   

Každopádně tam natáhnu 5x1,5 a čas ukáže  :)

ACEOF ACES

Nešlo by to např. takto, připojit k řídící jednotce čidlo KTY a osadit ho na jeden bojler, na druhý bojler osadit termostatické čidlo, které by k připojenému čidlu KTY připínalo paralelně odpor, tak, aby se po jeho připojení snížil celkový odpor např. o 10%?

Josef Martinec

Quote from: ACEOF ACES on 17.07.2016, 23:37
Nešlo by to např. takto, připojit k řídící jednotce čidlo KTY a osadit ho na jeden bojler, na druhý bojler osadit termostatické čidlo, které by k připojenému čidlu KTY připínalo paralelně odpor, tak, aby se po jeho připojení snížil celkový odpor např. o 10%?

To by šlo , stačí jeden termostat a nemusí být relé.  :)
Díky za radu

Marcel Čelín

A co takhle použít systémové řešení? Přidat modul?? Každý spotřebič si umí říct o teplo, umí se i regulovat... ale chce to potrubí, čerpadlo, a samozřejmě dráty.....