• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 02:42

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Víte, co je to pojem zvýšená ochrana?

Started by Milan Illek, 31.07.2016, 16:20

previous topic - next topic

Milan Illek

31.07.2016, 16:20 Last Edit: 31.07.2016, 17:23 by Miroslav Minařík
Setkávám se s tím v cizích revizních zprávách. Jinak řečeno, kdo uvádí zvýšenou ochranu např. pospojováním, zřejmě mu tzv. "ujel vlak".

Zdeněk Friedrich

A co když dělá revizi na staré instalaci, dle ČSN 34 1010? Jaké použít názvosloví? ;)

Milan Hudec

On ten vlak spíš jezdí pořád dokola, viz 61140.
Pokud je v úpadku normalizace, tak těžko chtít po uživatelích nějaké přesnosti.
Mnoho kolegů na to rezignovalo a ani se jim nedivým.

Lukáš Rotrekl

Hodně tvrdě se nedivíš, co? :D

Je fakt, že v těchto pojmech taky hodně často přešlápnu a zrovna tak ale nikoho neprudím např. skrz rozdíly automatické samočinné, pokud je to věcně správně...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Illek

Quote from: Zdeněk Friedrich on 31.07.2016, 18:09
A co když dělá revizi na staré instalaci, dle ČSN 34 1010? Jaké použít názvosloví? ;)

Začínající předponou Ne.  ;D

Jirka Š. Svejkovský

Často reviduju podle ČSN 34 1010 a nemám s tím problém. Nebo necháme vypnout 70% paneláků?

K otázce v názvu vlákna: vím co je zvýšená ochrana. Zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše. Například zesílená izolace (čl. 410.3.2).

Možná jste měl na mysli záměnu pojmů doplněná ochrana a zvýšená ochrana. Je to asi pozůstatek ze 4-41/2000, kde byla uvedena "Ochrana zvýšená" (čl. 413.N7), která dnes odpovídá stupni "Ochrana doplněná" (4-41 ed. 2, čl. NA 1).

Taky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).



Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

QuoteTaky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).


Názvosloví se mění, normotvůrci dávají názvy jak jim to vyhovuje!
Je to sice důležité, ale jako nejdůležitější považuji i když někdo napíše postaru název, je na místě revize, měří....
Pokud někdo  napíše správně pojmenování dle platné normy, napíše revizi od stolu tak to považuji za prohřešek!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Illek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.08.2016, 08:23
Taky jsem tolerantní k pojmům automatické/samočinné odpojení, oboje je totiž správně (EN 61140).

Souhlasím, a taky jsem se tím nezabýval. Šlo o tu záměnu pojmů, jak uvádíte. Jste zde jediný, kdo to pochopil. :)
Jde i o jiné názvy (při poruše, normální apod.). Kdo vystavuje revizní zprávy (a nechá si za to platit) tak musí znát správné pojmy. Ne opakovaně vyplňovat něco jako křížovku a uvádět bludy. Norma se změnila již před 7 lety. :(

Zdeněk Friedrich

Quote from: Milan Illek on 31.07.2016, 23:01
Začínající předponou Ne.  ;D

Asi mám dlouhé vedení, ale nevím, co tím chtěl básník říci. Když už jste takový pedant a máte ostatní, krom kolegy Švejkovského, za trochu slabší v úsudku, tak v ČSN 34 1010 pro napětí do 1000V i nad 1000V  tab.3  a pro napětí do 1000V tab.11 a nad 1000V tab. 12 je termín zvýšená ochrana . Termín doplňková ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415 nebo doplněná dle Tab. NA.1 ČSN 34 1010 nezná. (norm)

Jirka Š. Svejkovský

Ta tabulka z ČSN 34 1010 se přenesla až do 4-41 z roku 2000. Pak už další "synchronizací" s EN verzí vysublimovala do dnešní podoby. Takže opravdu někomu "ujel vlak".

Nejsem příliš pedantský, co se týče termínů. Ale hrozí tu nebezpečí, že se dostaneme do potíží v případě nějakého maléru. Pak se řeší každé slovo.

Quote from: Zdeněk Friedrich on 01.08.2016, 13:00
krom kolegy SŠvejkovského


Prosím bez háčku, děkuji.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Zdeněk Friedrich on 01.08.2016, 13:00
Asi mám dlouhé vedení, ale nevím, co tím chtěl básník říci.

To Ne bylo to myšleno spíše jako vtip na staré instalace. Dotaz byl co je zvýšená ochrana ne co bylo kdysi.
Proto je zbytečné uvádět zde obsah ČSN 34 1010. Nikdo se o to nepře.
Nevím, co je pedantského na používání správných termínů, navíc, když je změna stará 7 let. ::) Právě ta změna významu mě vedla ke zveřejnění problematiky.
Chyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů. Uvedený příklad je namátkový. Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd., aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  :(

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.08.2016, 13:19
Prosím bez háčku, děkuji.

Omlouvám se, že jsem zkomolil Vaše jméno.

Zdeněk Friedrich

Quote from: Milan Illek on 01.08.2016, 13:24
To Ne bylo to myšleno spíše jako vtip na staré instalace. Dotaz byl co je zvýšená ochrana ne co bylo kdysi.
Proto je zbytečné uvádět zde obsah ČSN 34 1010. Nikdo se o to nepře.
Nevím, co je pedantského na používání správných termínů, navíc, když je změna stará 7 let. ::) Právě ta změna významu mě vedla ke zveřejnění problematiky.
Chyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů. Uvedený příklad je namátkový. Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd., aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  :(

Souhlas.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Milan Illek on 01.08.2016, 13:24
Další případy v R.Z. jsou různé soupisy norem u nichž je uvedeno: vyhovuje, vyhovuje atd., aniž by autor uvedl co naměřil, jak k tomu dospěl.  :(


Podobný styl používám také. Nejdřív detailní soupis úkonů, měření pak zvlášť. Pokud je jich hodně, tak do přílohy. Občas se stává, že samotná revize má 7 listů a příloha 30.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

ACEOF ACES

Quote from: Milan Illek on 31.07.2016, 16:20
Setkávám se s tím v cizích revizních zprávách. Jinak řečeno, kdo uvádí zvýšenou ochranu např. pospojováním, zřejmě mu tzv. "ujel vlak".

Nebo už ten vlak předjel a má před ním náskok. Smích
Quote from: Milan Hudec on 31.07.2016, 18:37
On ten vlak spíš jezdí pořád dokola, viz 61140.
Pokud je v úpadku normalizace, tak těžko chtít po uživatelích nějaké přesnosti.
Mnoho kolegů na to rezignovalo a ani se jim nedivým.

František Šohajda

QuoteChyba je v tom, že odběratelé revizních zpráv tomu nerozumí, tak je možná existence paskvilů.


Odběrateli je to úplně FUK (ne pan FUK!)....I když tomu třeba rozumí. (dance)
Ten si přeje RZ kladnou a nic víc! ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Zdeněk Friedrich

Nedá mi to. V pravidelných revizích starého zařízení v TN-C, které bylo instalováno dle 34 1010, je ochrana provedena nulováním. Těchto zařízení je stále provozováno min. polovina. Při revizi, kde je v záhlaví napsáno, že revize byla provedena, dle dnes již zastaralé a neplatné ČSN 34 1010 stále píšu, že ochrana je provedena nulováním. Nikdy nepíšu, že je provedena ochrana automatickým nebo samočinným odpojením od zdroje, protože s  termínem nulování má každý automaticky spojeno, že tam jsou pouze 2 nebo 4 vodiče a že to není to pravé ořechové. Pomiňme, že v závěru vždy uvádím, že se jedná o technicky zastaralou instalaci, za hranicí životnosti, která nesplňuje současné požadavky na bezpečnost, a proto doporučuji rekonstrukci.
Znamená to, že už jsem pomalejší a měl bych na nádraží vyrážet výrazně dříve než kdysi?

František Šohajda

QuotePomiňme, že v závěru vždy uvádím, že se jedná o technicky zastaralou instalaci, za hranicí životnosti, která nesplňuje současné požadavky na bezpečnost, a proto doporučuji rekonstrukci.


Já bych se vyhnul do kladné RZ napsat že ...nesplňuje součastné požadavky na bezpečnost....  asi bych toto vynechal...
Buď je instalace bezpečná nebo ne, na dnešní dobu.

Jinak souhlas! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...