Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?

Started by lukas mergl, 15.10.2006, 22:36

previous topic - next topic

lukas mergl

15.10.2006, 22:36 Last Edit: 10.05.2008, 22:57 by Administrátor fóra, čistič
Dela to i kdyz tam pustim ovladani pro bojler jedna se o novou instalaci

Otakar Dosbaba

15.10.2006, 23:00 #1 Last Edit: 15.10.2006, 23:05 by Otakar Dosbaba
A nebude to tím, že stykač (a jeho ovládací cívka) je až za tímto chráničem? Napájení cívky je odebíráno z přívodního "silového" kontaktu stykače a druhý konec této cívky vede ke spínači HDO, kde je připínán k PEN sběrnici v elektroměrovém rozvaděči? Pak by to pravděpodobně měla být příčina vypadávání chrániče, část proudu se nevrací zpět rozdílovým transformátorkem chrániče, protože "odchází" cívkou mimo něj ovládacím vedením HDO do bodu (PE)N, který je ještě před chráničem.  Ale opět, mohli bychom dlouho diskutovat, chtělo by to podrobnější popis situace. Zase holt dotaz typu: koupil jsem to nejde to poradte chci to hned a musi to jit opravit levne a rychle snazte se

Jaroslav Hasala

Určitě by to chtělo více informací.
Je možné, že je to špatně zapojené, jak psal p. Dosbaba. Toto se stává celkem často, při použití jednoho centrálního chrániče. Pokud je chránič umístěn v podružné rozvodnici, musí být jistič pro ovládání blokovaných spotřebičů připojen před chráničem. Pokud je přívod od elektroměru připojen pouze na chránič, určitě je něco špatně.
Také je ovšem možné, že problém někde jinde, v instalaci nebo ve spotřebiči. Někde může být propojen N a PE, potom se to chová tak, že menší spotřebiče (světla) fungují normálně, po zapnutí většího spotřebiče chránič vypadne.
Doporučoval bych návštevu odborníka, nejlépe revizního technika, ten by měl příčinu najít.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michael Holaň

Zkuste si nejprve vypnout elektrokotel a boiler, příp. ostatní blokované spotřebiče. Jestliže vypadává chránič při zapnutí HDO i při vypnutých spotřebičích, je to zpravidla problém o kterém mluví p. Dosbaba. Oprava je snadná, musíte si vytáhnout fázi na ovládání relé z obvodu před chráničem, protože nula je ovládána kontaktem HDO rovněž z obvodu před chráničem. Pokud vám tento obvod závadu nedělá, postupně připojujte blokované spotřebiče a závada bude zpravidla zde nejčastěji u spotřebičů s vodou, kde mohou mít topné vložky snížený izolační stav.

Josef Brož

Dle mého názoru jsou dvě možnosti: 1. velký unikající proud elektrokotle, je nutno změřit.  2.  přes chránič nusí jít dva vodiče, ovládaví vodič z HDO  a i pracovní.

Otakar Dosbaba

Pane Brož, můžete zapojení dle bodu 2 trochu konkrétněji rozvést? Za předpokladu nejčastějšího případu, kdy relé HDO spínají k potenciálu PEN v elektroměrovém rozvaděči, tj. před proudovými chrániči, si toto zapojení nějak neumím představit.

Petr Dadák1

Já si myslím, že máte HDO před proudovým chráničem a stykač v rozvaděči až za ním. Tzn. při sepnutí sazby se na stykac dostane vlastne PEN az za proud.chranic. Zkuste fazi pro civku stykace vzit pred fickem jen tak na pokus. Tj. z jeho hornich svorek.

Štefan Beláň

16.10.2006, 20:14 #7 Last Edit: 02.11.2006, 19:21 by Štefan Beláň
Drobná poznámka.  (!)

Když je instalovaný centrální proudový chránič, nebo jenom chránič  pro blokované spotřebiče (bojler, přímotopy, akumulační topení... atd.), musí se vždy použít oddělovací ovládací relé, napojené před chráničem.  ::)

P. S. Alespoň do té doby, než se začne provádět blokování podle předpisů, tj. ovládací vodič bude vyveden z místa ovládání a vrátí se do místa ovládání!  (wall)
Chránič chrání - jistič jistí.

lukas mergl

mr. Dosbaba to je zrejme ono dekuji i vsem ostatnim.
stykac je v elektrokotli a faze pro stykac  je samozrejme z elektrokotle a N pro  stykac se tam pousti z elektromerove PEN svorkovnice.
co ted?jistic pro jisteni civky stykace kotle je pred chranicem ovsem zatim nevyuzity protoze jsem videl ze L na stykac jde primo z kotle .takze ted ho vyuziju odvod z nej pripojim na  fazi kabelu po kterym mi jde ovladani z podr.rozv. do kotle (mam tam 3*1,5C) ale nechci to davat primo na L pol stykace v kotli protoze vsechny kontakty jsou vyvedeny na spolecnou svorkovnici kotle samozrejme bez L kontaktu stykace a nechci zasahovat do zapojeni kotle tak co s tim?(zadny oddelovaci rele do podruznyho rozvadece uz nenabastlim)
mimochodem mr.dosbaba nikdo nechce zbytecne utracet prachy radsi se poradim a udelam to jak to ma byt.
Zdar.

Jaroslav Hasala

16.10.2006, 23:52 #9 Last Edit: 17.10.2006, 00:07 by Jaroslav Hasala
Máte několik možností :
1. Zapojit přívod pro elektrokotel mimo chránič, ovládací vodič z přijímače HDO zapojit přímo do elektrokotle.
2. Do podružné rozvodnice instalovat relé nebo stykač (např. MOELLER R230/S), jeden pól cívky relé (stykače) bude připojen na fázi z jističe zapojeného před chráničem, druhý pól bude připojen na N vodič z přijímače HDO. Relé nebo stykač bude spínat N za chráničem, dále bude pokračováno na kontakt HDO v elektrokotli.
3. Instalovat relé nebo stykač do elektroměrového rozvaděče, kotel ovládat bezpotenciálovým kontaktem. Předpokládám, že kabel pro impuls HDO je alespoň dvoužilový. Toto zapojení nemusí místní rozvodné závody umožnit.
4. Zasáhnout do zapojení kotle. Impuls HDO obvykle spíná malé relé. Potom bude nutné to relé zapojit na samostatný přívod - L i N. Předpokládám opět alespoň dvoužilový kabel pro impuls HDO. L by byla opět připojená z jističe zapojeného před chráničem, N přímo z přijímače HDO.

Asi nejjednodušší bude pro vás řešení č. 2. Ten jeden modul se snad do podružného rozvaděče ještě vejde. Psal jste ještě něco o boileru, bylo by možné použít stykač se dvěma kontakty (např. MOELLER R230/SS), jeden kontakt využít pro spínání kotle, druhý pro boiler. Správně by tedy měly být instalovány dva stykače, jeden na 8 hod sazbu pro boiler, druhý na 20 hod sazbu pro kotel, ale připojení boileru na 20 hod. sazbu je výhodnější a RZ to obvykle tolerují. 
Nebylo by od věci, kdyby jste to blíže popsal, zajímalo by mě hlavně, jak je v současné době napojeno ovládání boileru a jestli jsou z přijímače HDO vyvedeny dva vodiče (20h od + 8 hod sazba) nebo jen jeden (20 hod. sazba)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

lukas mergl

jj diky dam vedet jak jsem to vyresil do podruzneho rozv. se opravdu uz vic nevejde.asi privedu L pred chranicem na   L-pol stykace v kotli 
na bojler mam samozrejme taky stykac.

Štefan Beláň

17.10.2006, 07:34 #11 Last Edit: 17.10.2006, 07:46 by Štefan Beláň
Varianta 1. a 4. je trochu nebezpečná!   (!) Zavlečete si do rozvodnice kotle cizí napětí mimo hlavní vypínač kotle. To je dost velký problém pro laickou obsluhu. Dá se to za určitých bezpečnostních opatření praktikovat při profesionální obsluze.  :-\

Osobně bych takové řešení jak RT odmítl a uvedl v revizní zprávě jako závadu.
>:(

P. S. Pomocné oddělovací relé je nutné osadit do hlavního rozvaděče, nebo také dle kolegy Hasaly k elektroměru, což pokládám za nejvhodnější z hlediska bezpečnosti, ale je zase nelogicky odmítáno dodavatelem elektřiny.  >:D
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

V tom rozvaděči se opravdu nenajde 18 mm pro instalační relé ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

To Beláň :
Varianta č. 1 není žádným způsobem nebezpečná, do kotle se přivádí pouze spínaný N vodič od HDO. Výrobce toto zapojení přímo doporučuje (PROTHERM).
Varianta č. 4 je... hmm... nestandartní ;) s tím souhlasím, ovšem při určitých bezpečnostních podmínkách by se to provozovat dalo. Dovnitř kotle, k tomu relé, by se např. dal umístit štítek "pozor, pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači".

To Doležal:
17,5 mm :)
Tazatel psal, že tam má stykač pro boiler, ten by se dal vyměnit za stykač se dvěma kontakty a dále to zapojit tak, jak jsem psal výše, varianta č. 2. Velikost stykače S i SS je stejná.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Georgis Fasulis

To Hasala: Ad bod 4 - souhlas s panem Beláněm. Pro laickou obsluhu je problém už samotná terminologie (cizí napětí apod.), natož aby věděl, kde je vypnout.
Jeden příklad bohužel z vlastní zkušenosti: Kolega mě poprosil ať se mu podívám na vypínač ventilátoru na záchodě. "Vypnul jsem proud v celém bytě," hlásil mi, když jsem odstranil kryt vypinače. Přesto jsem dostal pěknou šlupku. Netušil, a já už vůbec ne, že větrání mají centrální společné na stoupačce a je napájeno z nějákého spol. rozvaděče. Do vypinačů jde tedy do bytu úplně cizí napětí 230V! Už si dávám pozor, ale když jsem to netušil jakožto elktrikář sám, jak to má předpokládat elektrotechnický laik?!

To Beláň: Když se jako projektant setkám se zapojením ovládacích obvodů mezi dvěma rozvaděči tak, že fáze jde z jednoho rozvaděče do druhého, tam přes kontakty ovládá nějáká relátka a pak jde na N šínu toho cizího rozvaděče (proud se nevrací odkud přišel), berou mě mory!! >:(
G.F

lukas mergl

to Hasala jo tento kotel je taky protherm rejnok 18 kw - to jen tak pro doplneni , jeste jsem to zvazoval a mozna zkusim variantu 2 no uvidime ...

lukas mergl

to Hasala v bodu 2 jste zminoval stykac MOELLER R230/S mam mensi dotaz na jejich strankach to nemuzu dohledat  ::) ma velikost 1 modulu? spinal by kotel a bojler zvlast?diky

Jaroslav Hasala

19.10.2006, 22:29 #17 Last Edit: 19.10.2006, 22:39 by Jaroslav Hasala
to není jenom MOELLER, většina výrobců vyrábí stykač se dvěma kontakty ve velikosti jednoho modulu (jako jednofázový jistič).
Zeptejte se přímo v nějaké prodejně.
Nějaké info k MOELLER najdete zde : http://www.treco.cz/data/download/R+S.pdf

na stránkách http://www.moeller.cz toho opravdu k vidění moc není  :-\
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz