Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?

Started by Juraj Hámorský, 08.08.2016, 21:39

previous topic - next topic

Juraj Hámorský

Ide o RD, kde prívodný kábel je CYKY-J 5x16 cca 25m dlhý, istič B25 (nový) 10kA. Kábel je vo výkope údajne v chraničke. V dome chráničku vidieť. Do RE vchádza múrikom, RE je zapustená, javí známky korózie (vidieť oxidáciu) a tu som žiadnu chráničku nevidel (možno tam je?).
Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.
Majiteľ sa sťažuje, že mu istič pravidelné 1-2 krát vypadne a to aj pri bežnej činnosti napr keď pozerá TV. Môže to spôsobovať práve nízky Riso?

Zdeněk Friedrich

To myslíte vážně? ::). Pokud jste zamomněl před ohm M, tak 20k je za hranou.

Jiří Schwarz

Kdyby tam bylo 0,02 Ohmu, tak to ani "nezapnete", každý pokus o zapnutí by skončil "pyrotechnickým efektem"
Pokud by tam bylo 0,02 MegaOhmu, tak to je stav, který naznačuje vážnou závadu, to by jistič reagovat mohl, protože něco jiného je měření DC proudem a něco jiného je průchod AC proudu. Ale to by asi byla relativně krátkodobá záležitost než by to "uhnilo" nebo než by se to upálilo...
Pokud by se to dlouhodoběji neměnilo a ten stav tam byl dlouhodoběji, není možné že by se tam někdo napojil s nějakým černým odběrem? Měřili jste "čistý kabel"?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef Baránka

pán Hámorský,

Na Vašej web.stránke máte uvedené, že ste revízny technik.

Znova ste zadal fóru absurdnú alebo priam laickú otázku - pozrite si svoje predošlé otázky.

Ale teraz už vážne:
- uvedomujete si namerané veličiny?
- ste vôbec odborne samostatný?
- ste spôsobilý klásť normálne otázky?

Voči elektrikárom s nižšou kvalifikáciou preukazujem ochotu im pomôcť a akceptujem ich nedostatky, dokonca aj tie vážne. Ale vo Vašom prípade som šokovaný. Odporúčam vám, pracujte na svojej odbornosti.

Radim Cienciala

Quote from: Jozef Baránka on 09.08.2016, 07:57
pán Hámorský,

Na Vašej web.stránke máte uvedené, že ste revízny technik.

Znova ste zadal fóru absurdnú alebo priam laickú otázku - pozrite si svoje predošlé otázky.

Ale teraz už vážne:
- uvedomujete si namerané veličiny?
- ste vôbec odborne samostatný?
- ste spôsobilý klásť normálne otázky?

Voči elektrikárom s nižšou kvalifikáciou preukazujem ochotu im pomôcť a akceptujem ich nedostatky, dokonca aj tie vážne. Ale vo Vašom prípade som šokovaný. Odporúčam vám, pracujte na svojej odbornosti.

Neměl by jste tady psát takové věci. Sice souhlasím že je to v celku jasné podle naměřených hodnot, ale proč se nezeptat.Myslím si že každý může znejistět.

Jozef Baránka

Quote from: Radim Cienciala on 09.08.2016, 08:11
Neměl by jste tady psát takové věci. Sice souhlasím že je to v celku jasné podle naměřených hodnot, ale proč se nezeptat.Myslím si že každý může znejistět.


OK. ospravedlňujem sa, pán Hámorský.

Môj názor:
Pokiaľ by Rizo bolo napr. 0,2 M Ohmu, tak aj v takom prípade má životnosť kábla "rýchly spád" a mal by sa radšej vymeniť.

Juraj Hámorský

Stretávam sa s takýmto prípadom prvý krát, kde kábel je podľa meraní zlý, ale elektrika funguje. Postupoval som ako vždy pri meraní Riso vypol som oba ističe a meral kábel. Odpor bol 0,ako keby tam bol skrat, tak som odpojil kábel zo svoriek v domienke, že niečo bude na svorkách napojené, ale odpor nestúpol. Preto mi je to divné, že to vôbec funguje. Viem, že to je žalostne málo, ale neviem kde je chyba. Ja vidím iba konce káblov a majiteľ tvrdí, že celý kábel je uložený v chráničke. Meranie som vykonal voči L1-L2-L3-PE N-nie je zapojený. Podľa mňa som pri meraní nespravil chybu, ale ak sa mýlim opravte ma.
Lenže kábel fungoval pred tým ako som prišiel aj potom. Ešte skúsim odmerať nejaký nový kábel, aby som vylúčil chybu v meraku.
Čierný odber na tom kábli nebol, kábel bol po odpojení "mrtvy".

Napadlo mi, či sa do kábla nemohla dostať voda.

Petr Moravec

A jste si jistý že je kabel odpojený i od elekroměru.

Jozef Baránka

Ak uvádzate Riso 0,02 Ohmu, tak to je typická hodnota pre spojitosť. Izolácia sa s takou presnosťou ani nedá odmerať. Dokonca je mimo merací rozsah.

Juraj Rojko

Pokud jste opravdu naměřil Riso 0,02 Ohm, tak jste při měření chybu udělal 100%. Leda by při manipulaci někde docházelo ke zkratu, což by mohlo vysvětlovat i to vypadávání jističe. Ale aby se to zkratovalo na všech vodičích najednou ("Meranie som vykonal voči L1-L2-L3-PE") se mi opravdu nezdá. Nemluvě o rozsahu měření jak už poznamenal pan Baránka.

David Hruda

Quote from: Juraj Hámorský on 09.08.2016, 09:44
... vypol som oba ističe a meral kábel...

Elektroměr je až za jističem.
Klasická chyba, taky se mi to už stalo a určitě nejsem sám.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Miroš Jan

Quote from: Juraj Hámorský on 09.08.2016, 09:44
Stretávam sa s takýmto prípadom prvý krát, kde kábel je podľa meraní zlý, ale elektrika funguje. Postupoval som ako vždy pri meraní Riso vypol som oba ističe a meral kábel. Odpor bol 0,ako keby tam bol skrat, tak som odpojil kábel zo svoriek v domienke, že niečo bude na svorkách napojené, ale odpor nestúpol. Preto mi je to divné, že to vôbec funguje. Viem, že to je žalostne málo, ale neviem kde je chyba. Ja vidím iba konce káblov a majiteľ tvrdí, že celý kábel je uložený v chráničke. Meranie som vykonal voči L1-L2-L3-PE N-nie je zapojený. Podľa mňa som pri meraní nespravil chybu, ale ak sa mýlim opravte ma.
Lenže kábel fungoval pred tým ako som prišiel aj potom. Ešte skúsim odmerať nejaký nový kábel, aby som vylúčil chybu v meraku.
Čierný odber na tom kábli nebol, kábel bol po odpojení "mrtvy".

Napadlo mi, či sa do kábla nemohla dostať voda.


Použil bych větší napětí pro měření RISO. Třeba kličkový megmet 1000V. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav Kalina DC

Pokud neodpojite kabel od Elektromeru, tak Riso nezmerite. Mate jedinou sanci, nahlasit rozblombovani elektromeru a pak to teprve zmerit. Rekl bych, ze ted merite vnitrni odpor elektromeru.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

František Janeček

Nevidím důvod k rozplombování.Kabel začíná na vývodu z pojistek HDS a končí na přívodu jističe elektroměru, takže po vyjmutí pojistek HDS a vypnutí jističe u elektroměru můžete měřit izolační odpor kabelu.

Miroš Jan

Quote from: Václav Kalina DC on 09.08.2016, 13:33
Pokud neodpojite kabel od Elektromeru, tak Riso nezmerite. Mate jedinou sanci, nahlasit rozblombovani elektromeru a pak to teprve zmerit. Rekl bych, ze ted merite vnitrni odpor elektromeru.

Větší blbost sem neslyšel. :P
Quote from: Juraj Hámorský on 08.08.2016, 21:39
Pri meraní izolačného odporu som mal odpojený kábel na oboch koncoch a namraný odpor mal žalostne málo max 0,02ohm.
Majiteľ sa sťažuje, že mu istič pravidelné 1-2 krát vypadne a to aj pri bežnej činnosti napr keď pozerá TV. Môže to spôsobovať práve nízky Riso?

Zopakuji. Použijte megmet s napětím aspoň 1000V. Já v případě nejasností s RISO, automaticky tahám kličkový megmet s napětím 2500V. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Cienciala

Quote from: František Janeček on 09.08.2016, 14:05
Nevidím důvod k rozplombování.Kabel začíná na vývodu z pojistek HDS a končí na přívodu jističe elektroměru, takže po vyjmutí pojistek HDS a vypnutí jističe u elektroměru můžete měřit izolační odpor kabelu.

Ale pan Hámorský měří od RE do domovního RH

Radim Cienciala

Quote from: Miroš Jan on 09.08.2016, 14:31
Větší blbost sem neslyšel. :PZopakuji. Použijte megmet s napětím aspoň 1000V. Já v případě nejasností s RISO, automaticky tahám kličkový megmet s napětím 2500V. :)

No jo ale podle čtení si pán neuvědomil že nemá odpojený elektroměr což by při vašem měření vyšším napětím nedopadlo dobře.

František Janeček

Quote from: Radim Cienciala on 09.08.2016, 14:44
Ale pan Hámorský měří od RE do domovního RH

V tom případě se omlouvám, špatně jsem přečetl dotaz.Odplombování elektroměru ho nemine.Napěťové cívky elektroměru měření izolačního odporu zkreslí.Proto mohou být naměřené hodnoty v jednotlivých fázích stejné, protože i ty napěťové cívky jsou stejné.Potom by kabelu nemuselo být nic a vypadávání by způsobovalo náhodné přetížení při souběhu několika spotřebičů i na jedné fázi.