Jak velkým jističem jistit 3f motor 18kW?

Started by Jiri Moravec, 16.10.2006, 15:46

previous topic - next topic

Jiri Moravec

16.10.2006, 15:46 Last Edit: 02.01.2009, 21:07 by Administrátor fóra, čistič
 Mam 3f motor 18kW a nevim kolika amperovym jisticem ho jistit.

Georgis Fasulis

16.10.2006, 16:22 #1 Last Edit: 21.08.2010, 19:57 by Miroslav Minařík
Možností je více a jsou závislé na individuálních podmínkách
je nutné vědět spoustu dalších informací  - jaký motor, co pohání, jak je provozován, kde je provozován, jaké má vlastní ochranné obvody atd., jak se bude spouštět, jaké jsou zktratové poměry v síti odkud bude připojen atd. Jinými slovy takovou věc by vám měl navrhnout projektant elektro, kterému dáte další informace o potřebách el. zapojení motoru.

Pokusím se nastínit odpověď alespoň obecně.
Musíte motor chránit jednak proti zkratu, jednak proti přetížení.

1) Pokud je motor klasický, asynchronní s normálním provozem a na 400V, pak jmenovitý proud bude cca 37A.
Takový motor byste neměl spouštět přímo, ale minimálně rozběhem systémem hvězda/trojúhelník nebo jiným spouštěcím zařízením. Vývod v rozvaděči pak doporučuji jistit následovně:
Pojistkový odpojovač s pojistkami 50A s motorovou charakteristikou - aM. Za ním potom spouštěcí trojice stykačů (stykače rovněž musí být správně nadimenzovány).
A pod společným stykačem (je sepnut ve hvězdě i v trojúhelníku) pak bude instalováno tepelné relé proti přetížení se správným nastavením proudu.

2) Druhá možnost je pak místo pojistek instalovat ve vývodu motorový spouštěč (chrání jednak proti zkratu jednak proti přetížení) a za ním jen stykače (už bez tep. relé).
Pokud má motor tepelnou ochranu vinutí, musíte ji v ovládacím obvodu rovněž zapojit, jinak by vám dodavatel neuznal záruku při poškození motoru.

Pokud motorem budete pohánět nějáký stroj, nezapomeňte na tlačítka Nouzového zastavení - to vše jak a kam vám projektant elektro poví.

Je to dosti obšírné téma a velmi stručný a velmi obecný dotaz. Snad vám to pro začátek jako informace bude stačit.
A nezapomeňte na správný postup to je: Projektová dokumentace - realizace odbornou firmou - výchozí revize!

A ještě vám doporučuji přečíst si pravidla těchto diskusí - téma je třeba zadat jako dotaz - např.: Jak mám jistit motor 18kW. Nikoliv jak jste učinil vy, to není otázka co jste napsal, to je slovo s otázníkem. Hlídač servru na vás za to určitě opět zaútočí svým kulometem, tak se raději kryjte.  ::)
G.F