• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
12.01.2026, 00:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Poradite mi pro kotel typ spinaca 400V/20A místo sporakové kombinace?

Started by Patrik Dedík, 20.08.2016, 00:43

previous topic - next topic

Patrik Dedík

Mam pripojit kotol. Kotol ma vykon 12kW. (Protherm Raja 12K). Vyrobca doporucuje pouzit istic 20/3. Kabel 5x2,5 CYKY, nakolko kabel bude vo vate a vo vacsich zvazkoch dam CYKY 5x4.
Vyrobca pise aby sa pouzil vypinac o kontaktoch 3mm, ved to poznate. Ja tam ale nechcem dat ,,sporakovy'' ten skaredy biely. Chcem tam dat pekny designovo, najlepsie legrand valena. Len ten ak sa nemylim je do 10A max 16A a prierez do 2,5.
Poradite mi ak vypinac pouzit, alebo je vobec taky vypinac 400V/20A, alebo to riesit cez stykac?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Oliver Mička

Napr ABB vyraba sporakove vypinace aj v modernom vzhlade nie ako tie stare klasiky s ciernou packou a tlejivkou.
Valena 3p vypinac je len do 16A a 2,5mm2 ako pisete.
Pouzit stykac neni zly napad ale zase je to o ovladani toho stykaca
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

František Šohajda

Takových vypínačů jsou desítky typů...dle designu, upevnění, do různých prostorů (vlhko a pod.).......
Když tam dáte 25-32A také se nic neděje. ;)
Na internetu je všechny najdete!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Patrik Dedík

Quote from: oliver on 20.08.2016, 10:48
Napr ABB vyraba sporakove vypinace aj v modernom vzhlade nie ako tie stare klasiky s ciernou packou a tlejivkou.
Valena 3p vypinac je len do 16A a 2,5mm2 ako pisete.
Pouzit stykac neni zly napad ale zase je to o ovladani toho stykaca

Ake ovladanie myslite?
Quote from: František Šohajda on 20.08.2016, 18:33
Takových vypínačů jsou desítky typů...dle designu, upevnění, do různých prostorů (vlhko a pod.).......
Když tam dáte 25-32A také se nic neděje. ;)
Na internetu je všechny najdete!
Ja som nenasiel nic. Max 16A a 2,5 prierez. ale nic na 20A a 4 prierez
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Jirka Š. Svejkovský

Pokud si výrobce vynutil vypínací prvek v těsné blízkosti kotle, oslovil bych jeho dotazem, co tam mám dát, abych nezmršil designové řešení celého prostoru.

Jediné co jsem našel je vypínač PRESSTO od ABB.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B