• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
11.01.2026, 22:13

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Může být hlavní rozvaděč před podružnými nainstalován bez jističů?

Started by Dzerdzinskij, 22.08.2016, 00:27

previous topic - next topic

Dzerdzinskij

> Typoval bych podle toho co jsem četl že elektroinstala ce a cely váš dům je umístěn někde v malaisii či jiných rozvojových státech. Super!

dům je v Brně:



>  Inak prevádzka RD na 3x13A je mne osobne z hľadiska budúceho vývoja v energetike sympatická. Dlho som býval v 12 posch. paneláku so 48 1-fáz. bytmi, každý 1x25A a s nožovkami 3x100A v RIS.
A aj keď mal každý byt teoreticky niečo vyše 6A, nič nevypadlo. Úsměv
> Tak trochu mi Vaše instalace připomíná domy elektrifikovan é za první republiky nebo za války, Jeden jistič (nebo sada pojistek) na celý dům a při jakékoliv potíži je všude tma.

Hlavní jistič zřejmě přebroušená 3B/32A, která jistí na úrovni hlavního rozvaděče (v hlavním rozvaděči je FI 4P/40A/30mA) 1x3B/16A pro indukci a troubu, 4xB/16A jističe pro kuchyň, pračku, mikrovlnku a venkovní zásuvku, 2xB/10A pro světla, 3xB/13A pro zásuvky v pokojích + 1x3B/20A  (připojen mimo FI) který jistí kabel 5jx2,5 do 1. podružného rozvaděče.
V 1. podružném rozvaděči FI 4P/25A/30mA na celý rozvaděč, jistič 3B/13A pro sklokeramuku s troubou, 3B/13A pro zásuvku v garáži, B/10A světla, 3xB/13A pro zásuvky, B/10A pro dvoje venkovní elektrické brány  + 3B/13A pro kabel CYKY 5jx1,5 do 2. podružného "stavebního" "rozvaděče" s 3F a 1F zásuvkami. Ten je nyní zabojen jako sdružený obvod bez jističů uvnitř, pouze dva modulové vypínače pro zásuvku k čerpadlu + třetí elektrickou bránu. Z tohoto rozvaděče pokračuje dále kabel CYKY 5jx1,5 do 3. podružného rozvaděče pro hospodářskou budovu, taktéž zapojen jako sdružený obvod. V něm jsou teď v uvolněném místě přepínač a hodiny se stykačem pro ovládání zásuvky filtračního čerpadla bazénu.

> A hlavně, pokud pojedete na jistič 3x13A, tak nepotřebujete hlavní jištění 32 nebo 25A, zbytečně platíte poplatky za něco co nemůžete využít. Jinak doporučuji upravit elměrný rozvaděč do stavu požadovaného připojovacími podmínkami vašeho distributora a vyměnit vedení mezi ním a podružnými rozvaděči.


Rozvaděč je po mechanické stránce celkem OK, uvažuji maximálně o výměně hlavního jističe za slabší, ale to si budu muset ještě rozmyslet kam a jestli to stojí za to. Zakopat kabel z hlavního do podružného rozvaděče jsem zvažoval, ale 5jx2,5 na 20A mi stačí.
Do dalších rozvaděčů v kaskádě je už výměna kabelu 5jx1,5 nereálná. musel bych rozkopat dlažbu na dvoře, podlahy, zateplenou fasádu atd.


Milan Hudec

Z Brna tu jistě někdo bude, celé by to chtělo omrknout na místě.

Ivo Ondra


Dzerdzinskij

> A chránič pro bazén ve 3. rozvaděčů bude?

2. a 3. podružný rozvaděč jsou už pod ochranou chrániče z 1. podružného rozvaděče.
Do 2. rozvaděče nic ceného dávat nechci, protože to co tam bylo, tak zrezavělo.

Jan Franěk

A bude-li to skříň bez jističů, dokumentů od výrobce a dalších, bude se jednat opravdu o rozvaděč?  :-\
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Třetí

Tak jsem si téma přečetl celé téma znovu a nemám  dobrý pocit z vaší elektroinstalace (z toho mála, co se z popisu dá vydedukovat) a bohužel ani z vašeho přístupu. Chcete poradit, ale nic se nedá udělat, protože by se muselo kopat a bourat.

Pokud jsem dobře pochopil, tak celý dům poběží na jeden centrální chránič - to je při nějaké poruše, kdy chránič stále padá velice výhodné, všude tma a v ní se tak dobře pracuje s baterkou v puse...

CYKY 5x2,5 jako přívod na celý dům je také zajímavá. To bych si nedovolil dát ani na byt 2+1. Až poběží sporák na více ploten a k tomu boiler a pračka či myčka nádobí, tak bude ten kabel hezky hřát, skoro jako ten sporák. A všechny tyto ztráty zaplatíte a nic z nich nebudete mít.

Domluvte se se zde vyskytujícími se kolegy z Brna a okolí, kdo by na váš dům měl chvilku času, to chce vidět zblízka a všelicos se dá vymyslet.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

J Lhava

Quote from: Jan Franěk on 24.08.2016, 07:34
A bude-li to skříň bez jističů, dokumentů od výrobce a dalších, bude se jednat opravdu o rozvaděč?  :-\

Tak ještě se může jednat o kryt pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon  ;) Viz ČSN EN 60670-27
Quote
Tato část IEC 60670 platí pro úplné kryty a jejich části pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrickýchzařízení rozptylujících výkon, která se mají používat se jmenovitým napětím nepřesahujícím 400 V a celkovým napájecím zatěžovacím proudem nepřesahujícím 125 A, pro domácí a podobné pevné elektrické instalace.
Tyto úplné kryty mají být instalovány na místech, kam mají přístup nekvalifikované osoby. Jsou určeny k tomu, aby je na místě montáže znalé osoby (osoby provádějící instalaci) integrovaly s elektrickými zařízeními.

Milan Hudec

Pod tuto definici lze schovat prakticky jakýkoli domovní rozvaděč, takže konec štítkování, přičemž revize se na toto soustředění ochranných prvků nebude dívat coby na výrobek ale na instalaci?

J Lhava

Vypadá to tak.

Zejména jako protipól pro nové povinnosti výrobců rozváděčů od 1.1.2017, viz NV 163/2002 Sb.
Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče se totiž stanou stanovenými výrobky podle § 7 a výrobce bude spadat pod autorizovanou osobu.

Zdeněk Friedrich

Jelikož výše uvedenou normu neznám, tak jsem si ji dohledával a dovolím si malou opravu. ČSN EN 60670-24.

J Lhava

Jaj :-)

Je to v zásadě norma na domovní "rozvaděče", akorát se jim neříká "rozvaděče".

František Šohajda

Quote from: občan on 24.08.2016, 13:02
Jaj :-)

Je to v zásadě norma na domovní "rozvaděče", akorát se jim neříká "rozvaděče".


Pro rozvaděč platí soubor norem IEC 60439 a 61439 .
Tato norma neplatí pro rozvaděče-viz bod 1 Rozsah platnosti.(norma kterou uvádíte) ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Maroš Klein

Quote from: František Šohajda on 24.08.2016, 13:31
Pro rozvaděč platí soubor norem IEC 60439 a 61439 .
Tato norma neplatí pro rozvaděče-viz bod 1 Rozsah platnosti.(norma kterou uvádíte) ;)

Pre rozvádzače môže platiť aj 60670-24.
Túto normu síce nemám, ale myslím si že sa norma týka skôr požiadaviek na kryty pre pôvodných výrobcov. Mám na mysli výrobu prázdnych skríň.
Ale tiež si nemyslím, že táto norma ruší overenie bezpečnosti výrobku pre domácnosť pred osadením ako aj po ňom ešte podľa 61439-3.

J Lhava

Quote from: František Šohajda on 24.08.2016, 13:31
Pro rozvaděč platí soubor norem IEC 60439 a 61439 .
Tato norma neplatí pro rozvaděče-viz bod 1 Rozsah platnosti.(norma kterou uvádíte) ;)

Doporučuji si tu normu trochu prolistovat.
K čemu by byl třeba obrázek v čl. AA.4.1?

Quote from: Jan Hlavatý. on 24.08.2016, 13:02
Je to v zásadě norma na domovní "rozvaděče", akorát se jim neříká "rozvaděče".

Je to prostě "kryt pro přístroje", pak může být vyroben podle ČSN EN 60670-24.
Pokud tomu potřebujete říkat rozvaděč, pak to musí být vyrobeno podle ČSN EN 61439-3. Proto ta poznámka v úvodu, že pro rozvaděče platí ...

Maroš Klein

Rozdiel v normách je pre výrobu a testovanie.
Chápem snahu zadefinovať a napasovať ,,niečo" ,,niekde" v stene ako ,,čosi" podľa normy, ale ostaňme radšej v osvedčenej normatívnej praxi naviazanej na právne predpisy.
Ešte sa tu toho nedajbože niekto chytí ako náhradnej výroby rozvádzačov podľa hesla, že "čo je pod normovým krytom, to je v poriadku". :)

Výňatok z katalógu Eaton (Suchdol nad Lužnicí):
Domovní rozvodnice KLV jsou vyvinuty a vyráběny dle nejnovějších norem ČSN EN 62208 ed.2 a ČSN EN 60670-24, které definují
nároky na prázdné skříně pro rozvaděče nízkého napětí. Nedílnou součástí seznamu výhod těchto rozvodnic je fakt, že rozvodnice byly otestovány na Elektrotechnickém zkušebním ústavu dle normy ČSN EN 61439-3,...


J Lhava

Myslím, že v té normě každý čteme něco jiného ...
Quote1 Rozsah platnosti
Nahrazení:
Tato část IEC 60670 platí pro úplné kryty a jejich části pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon, která se mají používat se jmenovitým napětím nepřesahujícím 400 V a celkovým napájecím zatěžovacím proudem nepřesahujícím 125 A, pro domácí a podobné pevné elektrické instalace.
Tyto úplné kryty mají být instalovány na místech, kam mají přístup nekvalifikované osoby. Jsou určeny k tomu, aby je na místě montáže znalé osoby (osoby provádějící instalaci) integrovaly s elektrickými zařízeními.
...
AA.3 Zkouška a ověření, které má provést pracovník provádějící instalaci

Na místě, tedy bez jakýchkoli zkušeben.

František Šohajda

QuoteDoporučuji si tu normu trochu prolistovat.
K čemu by byl třeba obrázek v čl. AA.4.1?


Já jsem normu nečetl celou...přiznám se.. (poklona)
Mě stačí, když si osvojím a přečtu bod 1. pro co tu normu smím používat....
Tam je stručně vše vysvětleno!
Co je uvnitř je celkem jedno, když to neplatí pro určitou instalaci. (dance)
Určení normy málo kdo čte!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: občan on 24.08.2016, 09:33
Vypadá to tak.

Zejména jako protipól pro nové povinnosti výrobců rozváděčů od 1.1.2017, viz NV 163/2002 Sb.
Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a nástěnné zapuštěné rozvaděče se totiž stanou stanovenými výrobky podle § 7 a výrobce bude spadat pod autorizovanou osobu.

Zajímavé že se to týká pouze povrchových rozvaděčů ať již přišroubovaných či zasádrovaných ;)