HROBAŘ: Smutné Vánoce
    Když montér Hýsek uslyšel praskot elektrického výboje z kobky transformátoru, rozběhl se rychle podívat, co se stalo. Svého kolegu Janouška však u transformátoru, kde naposledy stál, nespatřil. Oběhl proto kobku s druhé strany, kde z chodby rozvodny byla chráněna jen ochrannou sítí z pletiva. Z dálky již viděl Janouška, jak přelomen v kříži visí přes tuto ochrannou síť. Přivolaný lékař následně konstatoval, že smrt nastala okamžitě při úrazu. Co odhalila vyšetřovací komise?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
   
HROBAŘ: Smutné Vánoce
   

Jan Bocek

Rozbor v roce 1959
Jak už tomu často bývá, i zde vyšetřovací komise rozhodla, že jediným viníkem je sám postižený, protože byl určen jen jako pomocník Hýska a měl se proto řídit výhradně jeho příkazy.

Zde je názorně vidět hrubé podcenění práce pod dozorem.
Vedoucí práce nesmí ani na okamžik ponechat "dozorovaného" pracovníka na pracovišti samotného.
Závěry jsou sice správné, ale jen poloviční. Janoušek neměl co odcházet z pracoviště bez přiděleného Hýska. Na vině je i organizace, protože Janoušek nebyl řádně vyškolen a přezkoušen o práci pod dozorem.
Ano, psal se rok 1955-59 a začínal se tvořit útvar UTD. Ale 34 3100 již tehdy platila.....
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Milan Illek

Chybí informace dle které normy bylo stanoviště navrženo. Ale dle zdravého rozumu mělo být "cizí" přípojnicové vedení v trafokomoře opatřeno pletivovým zákrytem.

Jirka Š. Svejkovský

1) VYPNI
2) ZAJISTI
3) ODZKOUŠEJ
4) UZEMNI A ZKRATUJ
5) ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ

To platilo i v té době. Pokud vynecháte jediný bod, jste kandidát na rakev. V tomto případě vynechal body 3 a 5.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Bocek

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.08.2016, 21:41
1) VYPNI
2) ZAJISTI
3) ODZKOUŠEJ
4) UZEMNI A ZKRATUJ
5) ODDĚL ŽIVÉ A NEŽIVÉ

To platilo i v té době. Pokud vynecháte jediný bod, jste kandidát na rakev. V tomto případě vynechal body 3 a 5.


6) DOZORUJ, to znamená neodcházej z pracoviště ani na chvíli.

Vynecháním bodů 3 a 5 by zřejmě nepomohl ani bod 6, i když....

PS. zažil jsem smrťák, kde předák ( vedoucí práce) byl přítomen a hrubě podcenil bod 5. Byl trvale přítomen a měl na vn 20 roků praxe....spolupracovník byl půl roků po vyučení a v příkazu B bylo zapsáno " práce skupiny pod dozorem". Od tohoto případu jsme zakázali pracovat na údržbě vn pracovníkům, kteří neměli minimálně §6 pro práci na vn.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz