Musím pro spínání 1f přímotopu rozepínat oba pracovní vodiče?

Started by Miloš Hladěna, 01.09.2016, 15:06

previous topic - next topic

Miloš Hladěna


Mám (v obýváku) 1f přímotop 230V (1500W) s pohyblivým přívodem a vidlicí do zásuvky. Pro přímotop budu mít vlastní jištěnej okruh z rozvodnice zakončenej jednou zásuvkou.

Mohu v rozvodnici v rámci HDO použít ke spínání této zásuvky pouze 1 pólový stykač a přerušovat tedy pouze jenom fázi nebo musí stykač být minimálně 2 pólový a přerušovat zároveň s fází i nulový vodič?

Pokud bych sehnal vícepólový stykač (např. 4 kontakty), mohu jedním stykačem, pomocí jeho více kontaktů, spínat i více přímotopů najednou (pokud samozřejmě dodržím štítkové parametry stykače) nebo co jeden přímotop to jeden extra stykač?

Pavel Král Gargula

Mělo by stačit vypínat fázi. Doporučuji jednopólové relé - stykač. Při poruše jednoho relé vám ostatní budou pracovat. Navíc je můžete časově zpozdit, takže snížíte proudové rázy v síti (možnost vypadnutí jističe, poškození elektroniky ...).

Radim Cienciala

Neměly by být náhodou přímotopy napojeny přímo a né přes vidlici? Nebo se mýlím. Myslím tím přímotopy montované na stěně.

Jirka Š. Svejkovský

To určí výrobce. Znám přímotopy s pohyblivým přívodem zakončeným zástrčkou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vratislav Fugl1

Ano, třeba tento 2 kw "inteligent" ...
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!