05.09.2016, 16:28 Last Edit: 05.09.2016, 17:30 by Miroslav Minařík


K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná).
Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce.

Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?
Bude brána fungovat?


Radek Červený

Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí.

Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jan Baraton

Quote from: Radek Červený on 05.09.2016, 17:44
Ve vší úctě k vám, už se v elektrice raději nerýpejte. Když pominu průřez kabelu, fatální omyl v průřezu, nesedí mě tam ještě ani počet žil, buď jedna přebývá, nebo jedna chybí.

Berte to v dobrém, opravdu jsem přesvědčen, že nejlépe uděláte, když toto svěříte odborníkovi. Ono i ten přechod na menší průřez se jeví triviálně, nicméně i zde platí jistá pravidla.


Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji , jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře.

Ano samozřejmě tam nebylo v plánu aby tam byl kabel 4x16 , ten měl být do budoucna pro hlavní přivod , bohužel byly 4 různe kabely vytažene z domu , a k bráně se natáhl špatný.

J Lhava

Podívejte, buďto ten přívod pro bránu má být jednofázový, pak tam mají být 3 žíly (L + N + PE). Anebo má být trojfázový, ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl. Anebo se nejedná o přívod, ale o ovládání, ale to bez schématu zapojení těžko hádat ...

Juraj Rojko

Quote from: Jan Baraton on 05.09.2016, 16:28
K ovládání elektrické brány...


Quote from: Jan Baraton on 05.09.2016, 19:33
...do ovládací krabičky...


Quote from: občan on 05.09.2016, 19:39
Anebo se nejedná o přívod, ale o ovládání, ale to bez schématu zapojení těžko hádat ...


::)

Jiří Schwarz

Quote from: občan on 05.09.2016, 19:39
...má být trojfázový, ale pak tam má být žil 5 (L1 + L2 + L3 + N + PE). 4 žíly se proto jeví jako nesmysl.  ...

Předpokládám, že máte pud sebezáchovy a pro ten vývod ven bude použit proudový chránič.
Pokud vám někdo poradil přívod v TN-C s PEN vodičem, tak pozor na něj, jeho rady jsou velmi nebezpečné.

Osobně, pokud je kabel dost dlouhý, bych se snažil vyhnout zemní spojce a snažil bych se dotáhnout ten kabel do nějaké vhodné krabice nebo rozváděčové skříňky "nad terénem".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Dost často pod pojmem ovládání se myslí i napájení.  
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ludvík Kubík

Quote from: Jan Baraton on 05.09.2016, 19:33
Nevím kde vám nesedí počet žil 4 na 4. Jestli vám nesedí že by do ovládací krabičky měly jít 4žily, tak toto mi poradil elektrikář. Nic ještě nepřepojuji , jen se ptám jestli to jde, nechám to přepojit elektrikáře.

Tak se elektrikáře zeptejte proč čtyři žíly, jeho odpověď zde citujte, a bude v tom jasno. Osobně si také myslím, že napojovat v zemi ,, tlustý kabel na tenčí" není až tak dobrá volba. Raději bych vyměnil tu krabici, kam se vám ta 4x16 nevejde a věřte, že to lze udělat hezky, ale chce to odborníka.

Roger

Quote from: Jan Baraton on 05.09.2016, 16:28

K ovládání elektrické brány jsem omylem dotáhl kabel 4x16mm (ano, měl jsem poznat, že je to o dost tlustší kabel než měl být, ale to je jiná).
Tak tlustý kabel samozřejmě nestrčím ani do krabičky ani do svorek v krabiččce.

Jelikož znovu tahat jiný kabel nemohu chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?
Bude brána fungovat?




To se zeptejte elektrikare, ktery vam poradil 4 zily... Ta ctvrta zila je k cemu? predpokladam, ze brana je na 230V...

V zemi bych kabel nespojoval, s tim mohou byt znacne problemy za 5, 10, 20 let... Radeji vymenit krabici a svorkovnici na brane...zkuste to nafotit a poslat.

Martin Novák

Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.  

Pavel Horský

Quote from: Martin Novák on 05.09.2016, 22:12
Kdyz mel byt tohle hlavni privod a doslo k zamene, pak mne spise desi predstava, jaky kabel byl po zamene pouzit na hlavni privod.  


No to mě taky  :D :D
Nedovedu si představit, že někdo tahá k brance jen tak langsam dva kabely průřezu 16mm2 jen tak pro nic za nic a nebo že to natáhne proto, že se spletl. Při ceně cca 150,-Kč za běžný metr jde o celkem hloupý omyl.

Jinak se rovněž přikláním k názoru, že jakákoli spojka v zemi vzhledem k velmi rozdílným průřezům vodičů (16mm2 / 2,5mm2) není tím nejsprávnějším řešením.

Zavolejte si prosím ELEKTRIKÁŘE a ne jeho atrapu. Ten na místě ohodnotí situaci a navrhne jistě vhodné řešení s přihlédnutím k místním podmínkám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Maroš Klein

Quote from: Jan Baraton on 05.09.2016, 16:28
...chci se zeptat, je možno kousek před krabičkou kabel ucvaknout a pomocí gelové spojky do země přepojit kabel 4x16mm na tenčí?

Ak vás zaujíma len spojenie dvoch káblov, a budú použité prierezy a postup v súlade s návodom výrobcu spojky, tak to možné je.

Quote from: Jan Baraton on 05.09.2016, 16:28
Bude brána fungovat?

Tak toto sa už zo spojenia dvoch káblov nedá zistiť, ale spojka fungovať bude.  :)

Lukáš Rotrekl

Přesně tak, spojení samotného bych se nebál, je na to originál materiál, tak proč ne, ale co s tím dál......

Jinak samozřejmě, pokud chcete aby to vydrželo, tak to nechte na někom, kdo už to dělal a nešetřete na materiálu. Není nad spojku se smršťovkou bez lepidla zahrabanou někde pod vybetonovaným chodníkem....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

František Šohajda

QuoteLze přepojit tlustší kabel na tenčí?


Lze spojit ve svorce k tomu určené.

(Bez diskuze na co to je potřeba.)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem.

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 06.09.2016, 12:24
Myslím že kabel se dá nasvorkovat v krabičce pod zásuvkou, bude to ovšem drbačka s nehezkým komentářem kolem.


Hm zajímavý tip na video... zasádrujeme krabičku do zdi. A že nejsem sketa, tak KPR68 do ní zaústíme CYKY 4x16 a CYKY 3x2,5 a bude se hodnotit kdo to zapojí nejrychleji, kdo u toho zapojování bude nejméně nadávat, kdo vymyslí nejbrutálnější výraz. :D
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou.  ::)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Alin

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.09.2016, 14:08
Jednoduše. Tu 2,5 omotám okolo té 16, někde v muzeu najdu bokosvorku a celé to omotám izolačkou.  ::)