Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?

Started by Radek Jara, 07.09.2016, 09:44

previous topic - next topic

Radek Jara

Na schodišťové zapojení bych rád použil vypínače, které nezůstanou rozhozené (tlačítko nahoru-rozsvíceno, jinde vypnu, původní tlačítko pořád nahoře). Ale zároveň ne ty vypínače, co jen vyšlou impuls na relé.

Taková by měl mít např. Schneider v řadě Sedna, ale už ne v Unica. Prý to má být pod kódem SDN0420121. I přes ujištění z infolinky mi to nedá, koukám do katalogu a pořád mi přijde, že jde jen o tlačítko, které bych "musel držet" abych svítil. Navíc jsem jej našel jen pro řazení 6 a ne pro ř.7.

Potřebuju takové, které vnitřně mechanismus sepne jedním (případně druhým) směrem, ale kolébka se zvenku vždy vrátí do původní polohy. Existuje takové vůbec?

Skutečné tlačítko využiju jen pro spouštění ventilátoru v koupelně předpokládám?

Lukáš Rotrekl

Jediné co jsem rozluštil, je ten kód a to je podle všeho tlačítko s přepínacím kontaktem. 

Jinak to  zkuste napsat nějak lidsky....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Tak po druhém třetím přečtení jsem to možná pobral...

Toto lze tuším u ABB Impuls a nebo obyčejnými tlačítky a "impulsním" relé, které může být někde poblíž v provedení do instalační krabice, případně pod jedním z vypínačů.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radek Jara

Tlačítko, které jen vyšle impuls na relé právě nechci.

Hledám vypínač, který se zvenku chová jako tlačítko, ale uvnitř jde o normální mechanismus spínače. Kolébka se pod rukou vždy vrátí do původní polohy, ale mechanismus uvnitř zůstane přepnutý. Při dalším stisku se přepne zpět, kolébka se opět vrátí.

Možná nic takového není, ale podle infolinky Schneidera by to měl být právě ten vypínač, jehož kód jsem napsal. Je to tlačítko, ale řazení 6, i když nákres vypadá spíš jako ř1.

Lukáš Rotrekl

Quote from: Radek Jara on 07.09.2016, 22:28
Možná nic takového není, ale podle infolinky Schneidera by to měl být právě ten vypínač, jehož kód jsem napsal.

No pokud jste jim to vysvětlil, jak v tom prvním příspěvku, tak vás nemuseli zrovna pochopit.
Quote from: Radek Jara on 07.09.2016, 22:28
Je to tlačítko, ale řazení 6, i když nákres vypadá spíš jako ř1.


?? Víte jak vypadá řazení 1 a jak vypadá řazení 6?
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Žabka

Já jsem to pochopil hned s prvního příspěvku, taky by se mi to hodilo, hlavně u spínačů 6+6, ale zatím jsem potom ani nezkoušel pátrat. Proto bych to asi řešil klovpným rele které bych dal do krabice pod tlačítkem.

Klopné relé bych zapojil do obvodu s více pozicemi spínání a tlačítko by bylo na povrchu, klopné relé také nemá žádnou spotřebu jen se při impulzu překlopí. Bohužel mě teď nenapadá jak jednoduše udělat funkci 7.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Václav Třetí

Funkci křížového spínače (7) pro přepínání světel při použití klopného relé vůbec nepotřebujete, tlačítek (1/0) můžete osadit libovolný počet.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Tomáš Žabka

Myslel jsem tyto "tlacitka" při použití například u schodiště a nebo haly kde je 3 a více míst, ze kterých se ovládá. Standardně by se to zapojilo 6, 7, ...., 7 a na konci zase 6 a pokud by někdo chtě,l aby páčky zůstávali stále stejně, tak je potřeba i "7".  :)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 07:55
pokud by někdo chtě,l aby páčky zůstávali stále stejně, tak je potřeba i "7".  :)


To jsem moc nepochopil? Spínače (ne tlačítka) se dají zapojit tak, že pokud jsou všechny dole, je zhasnuto. Pořád je to 6, 7, 7, ... , 6.

S těmi tlačítky vidím jako nejjednodušší ten klopák. Pokud ho nechcete v rozvaděči, možná by se dal sehnat nějaký mrňavý (třeba 26.01.8.230) do prvního svítidla nebo krabice a přitáhnout tam ostrou a spínanou.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

Schodišťové kombinace už při třech a více místech ovládání (přepnutí kontaktů je překlopení kolébky) se vždy rozhodí. Pokud překlopím v místě A do 1 (rozsvítím) a v místě B do 1 (zhasnu) tak místo C a další mám v 0. Takže nikdy nebudou stejně.

Tazatel, pokud jsem ho správně pochopil, chce, aby systém pracoval tak, že kolébky jsou stále ve výchozí pozici, ale rozsvěcí a zhasínají bez použití schodišťového automatu. Prostě hledá spínače 6 a 7, který se překlopí, ale páčka se vrátí, to znamená první stisk poloha kontaktů 1 a druhý stisk poloha kontaktu 0 (samozřejmě v řazení kontaktu 6 a 7).
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Tomáš Žabka

Až teď jsem pochopil jak myslíte to zapojení klopného relé, v podstatě tlačítka dát paralelně a klopný obvod jako výsledek :). To by určitě šlo taky, musím si to nastudovat, tohle řešení se mi líbí, zrovna teď mám více takových míst v projektech.  :)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Václav Třetí

Quote from: Radek Jara on 07.09.2016, 22:28

Možná nic takového není, ale podle infolinky Schneidera by to měl být právě ten vypínač, jehož kód jsem napsal. Je to tlačítko, ale řazení 6, i když nákres vypadá spíš jako ř1.



Bohužel se obávám, že to není co hledáte, dle schema to vypadá na klasické tlačítko, které má pouze přepínací kontakt.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Tomáš Žabka on 08.09.2016, 08:28
tohle řešení se mi líbí, zrovna teď mám více takových míst v projektech.  :)


To pidirelé od Finderu se vejde do krabice nebo do svítidla a není nutné tahat kabely až do rozvaděče. Jenom to potřebuje žílu v kabelu navíc pro napájení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Horský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.09.2016, 08:09
Spínače (ne tlačítka) se dají zapojit tak, že pokud jsou všechny dole, je zhasnuto. Pořád je to 6, 7, 7, ... , 6.


A k čemu je to dobrý?
Že by nejistota, zda bude opravdu zhasnuto, když budu odcházet z domu v době výpadku el. ze strany distribuce?
No taková souhra náhod se stane jedinci max. jednou za život a možná bych to spíše přirovnal k šanci hlavní výhry ve Sportce :)

Myslím, že tazatel plýtvá zbytečně svou energií na něčem, co už je dávno vymyšlené.
Relé pod vypínač a je hotovo. Svět se točí spokojeně dál a my se můžeme věnovat zase něčemu jinému  ;)
Proč jste tak zásadní v nepoužití relé?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

J Lhava

Lze to řešit pomocí tzv. bistabilních relé Finder řady 26.
Existují dvou stavové (zap/vyp) i třístavové (zap 1 / zap 2 / vyp) varianty.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Pavel Horský on 08.09.2016, 08:39
A k čemu je to dobrý?
Že by nejistota, zda bude opravdu zhasnuto, když budu odcházet z domu v době výpadku el. ze strany distribuce?


Ano, přesně tak. Připadá mi to jako dobrá vychytávka a profi řešení. I když někdy jsem rád i za to, že to "elektrikář" alespoň zapojí správně, ale to je jiná kapitola.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Toto je nevýhod impulsního relé v mechanickém provedení vč. toho Finderu, že při odchodu bez elektriky nezhasnu. Docela jsem si oblíbil v poslední době na toto impulsní relé s časovou funkcí, lze rožnout, lze zhasnout a pokud nikdo nezhasne, tak se za nastavenou dobu zhasne samo... Jsou jak v provedení do krabice tak do rozvaděče a po ztrátě napájení padnou do 0.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.