Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?

Started by Jan Pirkl, 18.09.2016, 13:56

previous topic - next topic

Jan Pirkl


Právě jsem dostal do ruk projekt od ČOV k chalupě a podle situačního výkresu a vyjádření společnosti CETIN se bude kanlizace křížit s kabelem od telefonu.
Poradil by někdo prosím podmínky takového křížení, tj. povolené odestupy jednotlivých infrastruktur, ochrana kabelu atd.
Podle podmínek které jsem měl k nahlédnutí je předepsané ochranné pásmo 1,5m od středu vedení na každou stranu což je pro mě nerealizovatelný.

Petr Longin

Ochranné pásmo neznamená, že v tam nesmí nic uložit. Podmínky určitě budete mít ve vyjádření. Pokud jste v ochranném pásmu nějakých sítí nebo třeba i železnice, tak od toho jsou právě podmínky ve vyjádření.
Obecně při křížení by měl být odstup telefonních kabelů a kanalizace ve vertikálním směru 200 mm, při souběhu 500 mm ve vodorovném směru.