Miroslav Minařík

TEST QPD spojky nn kabelů od Phoenix Contact
    Spoj v elektroinstalaci je jedním z nejchoulostivějších míst celku. Každý údržbář ví, co dokáže špatný spoj napáchat za škody. Proto elektrikářští praktici věnují spojování, spojům, a tedy i spojkám mnoho ze své pozornosti. Je to praktická a bytelná zářezová spojka QPD různých průřezů, kterou jsme testovali. I když existuje na světě mnoho jiných alternativ, tato nás svou rychlostí zapojení, parametry a cenou opravdu zaujala ...
    Zdroj: zde...


   
[video]/video/2016/16_qpd_spojka.mp4[/video]


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
   
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Václav Kalina DC

Mě se to moc líbí, jenom ta cena by mohla být nižší. S vulkanizační páskou bych se nebál ani výkopu
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jan Franěk

Na stejném principu jsem tento týden použil jednu koncovku 5P/32A/400V. Také mě tento způsob překvapil, ale nakonec to vše proběhlo hladce a jednoduše.
Ovšem podle mého názoru je to stejně náročné a rychlé, jako stejné koncovky kde nemusíte šroubovat, jen "přecvaknutím trnu" přitlačíte vodič. V případě spojky z videa je to samozřejmě lepší a oproti jiným způsobům asi i rychlejší.

Quote from: Václav Kalina DC on 22.09.2016, 10:04
....... S vulkanizační páskou bych se nebál ani výkopu


A to já zase ano, protože nikde nemám v návodu tento způsob uložení. Ale možná máte jiné pásky, nebo od jiného výrobce. Pokud ano, prosím o odkaz, včetně onoho návodu kde je tento způsob uložení připuštěn.
Myslím že ale i tak raději připlatím za kvalitní spojku s přesným určením a vlastnostmi.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří_Hrubý

Líbí se mi to, ten účel coby pohotovostní sada to splňuje perfektně. Jako sady s trhacími spojovači.
Zajímalo by mě, jestli je použitelná i pro laněný vodič. Byla by to zajímavá možnost třeba pro topné kabely.
Co se vulkanizační pásky týče, 3M Scotchrap, Scotch 2228 a další 3M.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří_Hrubý on 22.09.2016, 10:52
Zajímalo by mě, jestli je použitelná i pro laněný vodič. Byla by to zajímavá možnost třeba pro topné kabely.


Samozřejmě.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaromír Urbanec

Quote from: Václav Kalina DC on 22.09.2016, 10:04
Mě se to moc líbí, jenom ta cena by mohla být nižší. S vulkanizační páskou bych se nebál ani výkopu

ono ve spojce je nejhorší vzduch - se svou vlhkostí při určité teplotě obvykle nižší než v době uzavření kondenzuje a ničí spoj až do úplného rozrušení