Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE?

Started by Forces, 29.09.2016, 14:11

previous topic - next topic

Forces

29.09.2016, 14:11 Last Edit: 29.09.2016, 15:06 by Miroslav Minařík
Dotaz laika:
Mám do garáže zaveden kabel 1fáze a 3 fáze do pojistkové skříně.
Je v pořádku, že z těchto dvou kabelů je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá), a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu.
Každý kabel má svůj jistič před touto pojistkovou skříní.

Oliver Mička

Chápem to tak že N a PE máte odelený ale su medzi káblami su spojené.. ?

"dvou kabelů  je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá), a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu"

Ak ano je to správne.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Martin H.

Teda jedna spojka je N+N (dva modré) a samostatná druhá je PE+PE (dva žltozelené).

Pri PE je to určite prospešné, zvyšuje to "celistvosť".

Pri N môžu byť obvody pripojené na rôzne prúdové chrániče. Potom ich spojenie je nesprávne a prakticky nefunkčné kvôli vypadávajúcim chráničom.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

... a revizák na místě by to posoudil nejlépe.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Rozvodak

Zrejme je to dilo nejakeho patlala. Na co pojistkova skrin za odjistenym vedenim? Spravne tam mel byt privod jeden pro rozvodnici s okruhovymi jistici a proudovym chranicem.

Spojovani pracovnich vodicu dvou ruznych okruhu, rozhodne dobre neni.