Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?

Started by Radislav Pražák, 29.09.2016, 22:18

previous topic - next topic

Radislav Pražák

Do bytu je po kompletní rekonstrukci přiveden nový přívodní kabel CYKY-J 3 x 6 z elektroměrového rozvaděče na chodbě paneláku. V elektroměrovém rozvaděči je přes všechny patra paneláku tažena pásovina se symbolem uzemnění. Je lepší připojit PE vodič přívodního kabelu do bytu na toto uzemnění, nebo je lepší připojit PE vodič společně s N vodičem na PEN a tento bod rozdělení spojit ještě dalším vodičem s pásovinu se symbolem uzemnění?
Hodnoty Zs na měřáku jsou v obou případech stejné = 0,21 Ohm.

Jiří Schwarz

I když v takovémto případě není žádný zásadní rozdíl v "parametrech", tak správně pro síť TN je rozdělení PEN na N a PE, tedy z nějaké sběrnice PEN by měl vést vodič N a vodič PE. A "přizemnění" tohoto bodu rozdělené je velmi správné řešení.
Pokud byste PE připojil "pouze" k uzemnění, udělal byste z toho síť TT
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)